Ну в комнатах на вид пустотки, на кухне и в прихожей похоже что тоже пустотки. Подозрение на сплошную плиту только в коридорчике при входе. там может действительно положу толстую штукатурку или подвесной-натяжной сделаю. вообще идея штробления плит меня совсем не привлекает, но как устроена плита и как она работает хорошо себе представляю (имею определенное отношение к строительству) поэтому плиту не уроню и поперек рабочей арматуры резать плиту не буду)))

0
ferchasf
ferchasf
Новичок

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

28.12.2013 в 18:44:17

А что можете сказать про прокладку кабеля между розетками в плинтусе (планируется пластиковый плинтус)?
Автоматы и узо какой фирмы лучше брать а какие лучше вообще не брать? Я присмотрел ABB. Двухвводный автомат считать как два модуля (тот же вопрос про узо) чтобы посчитать под сколько модулей брать щиток?

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.12.2013 в 19:01:42

ferchasf написал : Автоматы и узо какой фирмы лучше брать

АББ Легран Шнайдер может Хагер или Сименс

ferchasf написал : какие лучше вообще не брать?

ИЭК ДЕкрафт ТДМ ЕКФ

0
lexabez067
lexabez067
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

31.12.2013 в 10:04:24

В сырые помещения(розетки и свет ванной) необходимо дополнительное защищенное УЗО на 10 mA.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

31.12.2013 в 10:21:25

В сырые помещения(розетки и свет ванной) необходимо дополнительное защищенное УЗО на 10 mA.

Рекомендуется. Особенно при отсутствии PE и ДСУП.

Я присмотрел ABB.

Достойный выбор. Особенно автоматы серии S и УЗО F.

Двухвводный автомат считать как два модуля (тот же вопрос про узо) чтобы посчитать под сколько модулей брать щиток?

Это что за зверь? Двухполюсный? Два модуля. Есть одномодульные 1P+n, рвущие фазу и нейтраль. Но не в российском ассортименте ABB. А щиток в любом случае надо брать с запасом места! Да еще и схемку набросать предварительно, чтобы получилась удобная в обращении конструкция, а не тупое упихивание оборудования на свободные места ("в ряду УЗО остался один модуль - засуну туда автомат!"). Как пример - 1 ряд - вводной рубильник, РН, вольтметры/амперметры, 2 ряд - неотключаемые линии, 3 ряд - УЗО, 4 ряд - автоматические выключатели и т.д... Естественно, по потребностям. Не забывайте о нулевых шинах УЗО.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.01.2014 в 14:00:53

lexabez067 написал : В сырые помещения(розетки и свет ванной) необходимо дополнительное защищенное УЗО на 10 mA.

Большой необходимости нет. Это так - перестраховка...

0
ferchasf
ferchasf
Новичок

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

05.01.2014 в 19:08:26

У меня снова вопрос: у меня в 4 углах комнаты по блоку розеток (в каждом блоке 3 розетки), в комнату заходит 1 кабель под розетки. Как лучше сделать как сверху или как снизу на картинке? либо на входе в блок WACO соединять входящий кабель, уходящий в следующий блок розеток и кабель на 3 розетки блока? либо прям все 12 штук шлейфом друг за другом (на следующий блок розеток кабель уходит с последней розетки блока). Или вообще на первой розетке блока на контактах соединитьпо 3 жилы?

0
Вложение
lexabez067
lexabez067
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

05.01.2014 в 19:50:07

А вы посчитали суммарную нагрузку на кабель? http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.01.2014 в 20:24:12

ferchasf написал : Как лучше сделать как сверху или как снизу на картинке?

Первый вариант. Надо только чтобы механизмы розеток были не самый отстой... А то аж 12 соединений до крайней розетки набегает.

0
ferchasf
ferchasf
Новичок

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

05.01.2014 в 21:43:11

Solovey написал : Надо только чтобы механизмы розеток были не самый отстой...

розетки такие [http://www.sinel-electrica.ru/list_773759_legrand.html](http://www.sinel-electrica.ru/list_773759_legrand.html) или , возможно, такие [http://www.abb2.ru/shop_show_47627.html](http://www.abb2.ru/shop_show_47627.html).  это не отстой?

А чем плох вариант с WACO разъемами? Стаканы взял глубокие - 60 или 70 мм.

Еще вопрос: Кабель ВВГ нг мне не подходит? А то нашел в леруа недорогой, но там нет ВВГ нг LS.

0
ferchasf
ferchasf
Новичок

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

05.01.2014 в 22:04:55

lexabez067 написал : А вы посчитали суммарную нагрузку на кабель?

Ну...какая может быть нагрузка на кабель особая в комнате? ну пара комппов, пылесос, зарядки от телефонов, может пару ламп, утюг может. Кондей отдельным кабелем от щитка пойдет и отдельным автоматом.