Всем здравствуйте, многоуважаемые! Купил на кухню вот такой "смеситель FRAP с термостатом для раковины, F1051"

Подключил согласно наклейкам (ГВС - ХВС). Работал примерно 2 недели без проблем (как оказалось, ошибался). Вообщем, когда регулятор находился в крайнем (только холодная вода) положении, а сам кран закрыт, услышал шум воды, смотрю, а счетчик ХВС крутится с хорошей скоростью (такое думаю продолжалось в течении дня и ночи по несколько раз). Стоило перевести регулятор в сторону горячей воды, все затихало. Но и на этот раз рано радовался, т.к. случайно заглянув на счетчик ХВС увидел, что продолжает крутиться (хотя регулятор ставил на положения 38 - 42 и выше), просто позже этот эффект проявлялся. Ну и соответственно при включении крана в положении 38 гр. долгое время текла холодная вода. Насколько понял из поисков в инете - это так называемый "подмес воды". Получается,что уменя в стояке ГВС давление меньше, чем в стояке ХВС. Решил поставить обратный клапан на оба стояка. На ГВС встал без проблем, а вот с ХВС никак не смог добиться герметичности соединений (вода подтекала). После размышлений, что основная задача выполнена, ведь требовалось добиться прекращения перетекания из ХВС в ГВС, что и получилось, на этом подумал, что вопрос снят. Но тут другая проблема вылезла. Как не выставляй регулятор в положение "кипяток" или всё что за фиксатором "38", а добиться кипятка не получается (пробовал и настройку регулятора), все равно происходит подмес холодной воды (при положении "ледяная вода" - горячая не подмешивается). Потрогал подводящие шланги к крану - шланг холодной воды как и надо холодный (точнее ледяной), а шланг горячей воды как и надо "кипяток" аж обжигает. Теперь вопрос, почему в кране то нормально не смешивается, и проблема не в отсутствии обратного клапана на ХВС? Обратный клапан ставил под мойкой на кухне, сразу на выходе из ПП трубы. Крану месяц всего.

0
Вложение
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

18.12.2013 в 12:23:35

maaspawn написал : Как не выставляй регулятор в положение "кипяток" или всё что за фиксатором "38", а добиться кипятка не получается

На сколько знаю, это нормальная работа регулятора (обычно они рассчитаны на максимальную температуру на выходе 50-60 градусов, некоторые позволяют немного корректировать диапазон), это для защита от кипятка потребителя и экономии горячей воды. Более того, если регулятор хороший и нет холодной воды или из холодного крана так же идёт кипяток, то он просто не даст воду-кипяток, что бы потребитель не обжёгся.

Если вам нужен кипяток, то регулятор не для вас. Или попробовать поискать регулятор с большей возможно температурой на выходе, хотя это, вроде, уже не та задача, которую обычно вкладывают в бытовые регуляторы.

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

18.12.2013 в 12:32:19

Так вода на ощупь совсем не горячая, а слегка теплая, как "парное молоко" и до установки ОК и немного после (примерно с неделю), было все нормально, а потом стало все холоднее и холоднее. Настройку делал по градуснику +- 2 градуса было различие. Есть ещё момент, когда регулятор на "38" быстро переводишь на режим только горячая, то кратковременно бьет струя с очень горячей (как и было раньше) горячей водой, но потом поток стихает и вода заметно "холодеет".

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2013 в 12:37:00

У меня в квартире два крана с термостатами Грое. Один на душе, второй на гиг душе. Оба дают кипяток в крайнем положении регулятора. Температуру конечно термометром не замерял, но руку держать невозможно - обжигает.

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

18.12.2013 в 12:43:17

У меня в ванной тоже с терморегулятором уже 5 лет стоит и без вопросов, тоже кипяток и ледяная в крайних положениях, может там встроенные ОК стоят? А вот что с кухонным краном делать? может на второй стояк ОК поставить?

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

18.12.2013 в 17:42:20

maaspawn написал : может на второй стояк ОК поставить?

Так и надо поступить.Разве в инструкции об этом не сказано?

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

18.12.2013 в 20:07:35

В комплекте шли два шланга (очень короткие) на вводах (на гайках) накручены небольшие ОК. но я как-то не придал этому значения, а просто купил нужной длинны шланги и подключил к водопроводу, а эти ОК не подходили по высоте (шляпка ОК упиралась в гайку на шланге). Поэтому поставил без них. Ну а потом я купил обычные и дальше по теме что описал выше. Вы считаете что это решит проблему, если да, я что-то никак не пойму каким образом он поможет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2013 в 04:51:09

maaspawn написал : В комплекте шли два шланга (очень короткие) на вводах (на гайках) накручены небольшие ОК. но я как-то не придал этому значения, а просто купил нужной длинны шланги и подключил к водопроводу

ЖЖОТЕ :swoon Наличие ОК перед термостатическим смесителем обязательно.

maaspawn написал : Как не выставляй регулятор в положение "кипяток" или всё что за фиксатором "38", а добиться кипятка не получается (пробовал и настройку регулятора), все равно происходит подмес холодной воды

А вот тут уже похоже, что сам чудо-смеситель смеситель накрывается медным тазом.

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

19.12.2013 в 06:48:37

Хмм... интересно, а как продавцу это показать??

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2013 в 08:41:59

Видео с термометром под струёй максимально горячей воды из обычного смесителя, потом переходим к термостатическому и показываем температуру там.

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

19.12.2013 в 09:54:09

Идея! спасибо!

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

20.12.2013 в 18:47:14

Вроде бы договорился с продавцом, возьмут на замену, даж без всяких видео-доказательств

0
Аватар пользователя
also1

Местный

Регистрация: 14.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 316

20.12.2013 в 20:22:22

Китайская техника всегда лотерея могут и несколько лет отработать верой и правдой, а могут и почти сразу отказать. Покупая такое, нужно быть готовым к обоим сценариям.

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

20.12.2013 в 21:07:30

Да вот как раз в ванне уж 5 лет трудиться такой же, может делали раньше лучше...

0
Аватар пользователя
maaspawn

Местный

Регистрация: 18.12.2013

Оренбург

Сообщений: 13

28.12.2013 в 17:41:37

Вообщем поменяли мне кран целиком, проблема была в термокартридже (заводской брак), какую то резинку закусило и она не давала полноценно выполнять функцию смешивания.