zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

10.03.2014 в 19:28:18

Спасибо за ответы! Я не совсем корректно описал ситуацию.

  1. У меня счетчик расположен в щитке на лестничной клетке. Выдерживает номинал до 50А. После него подключаю вводной автомат. После автомата - сразу провод в квартирный щиток.
  2. Есть возможность проложить провод от щитка на лестничной клетке в квартиру только сечением 3x6 кв.мм.
  3. Собственно мой вопрос - в номиналах: Если я правильно понимаю, номинал узо в квартирном щитке должен быть ниже номинала автомата на лестничной клетке - чтобы выбивало в квартире. Или я не правильно понимаю? Тогда получается, что если у меня узо в квартире 40А, тогда на лестничной клетке должен быть выше? Если сечение кабеля возможно только 3x6, то какие номиналы мне ставить - вводной на 32А, узо на 25А?
  4. УЗО на лестничной клетке не предусматриваю, т.к. они есть в квартирном щитке. Прикладываю обновленную схему.

Понимаю, что вопросы могут показаться вам глупыми, но прошу с пониманием отнестись - я не специалист в электрике.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

10.03.2014 в 19:35:52

zurter написал : Есть возможность проложить провод от щитка на лестничной клетке в квартиру только сечением 3x6 кв.мм.

Тогда его (кабель) нужно защищать автоматом С 32.

zurter написал : Если я правильно понимаю, номинал узо в квартирном щитке должен быть ниже номинала автомата на лестничной клетке - чтобы выбивало в квартире. Или я не правильно понимаю?

Неправильно понимаете. По какой причине срабатывает автомат автомат и по какой причине - УЗО? Сначала с этим разберитесь :)

zurter написал : Тогда получается, что если у меня узо в квартире 40А, тогда на лестничной клетке должен быть выше? Если сечение кабеля возможно только 3x6, то какие номиналы мне ставить - вводной на 32А, узо на 25А?

Номинальный ток УЗО должен быть больше номинального тока вышестоящего автомата или равен ему! Иначе ваше УЗО сгорит от перегрузки.

zurter написал : УЗО на лестничной клетке не предусматриваю, т.к. они есть в квартирном щитке.

УЗО в квартире не защищают вводный кабель. Схема, понятно, негодная...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 19:35:55

zurter написал : Если я правильно понимаю, номинал узо в квартирном щитке должен быть ниже номинала автомата на лестничной клетке - чтобы выбивало в квартире. Или я не правильно понимаю?

Не правильно, номинал УЗО равен или больше вышестоящего автомата. На варочную кабель 6 квадратов, розетки кухня ванна коридор надо разделить. Стиралка где будет стоять?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.03.2014 в 19:39:02

zurter написал : Спасибо за ответы! Я не совсем корректно описал ситуацию.

  1. У меня счетчик расположен в щитке на лестничной клетке. Выдерживает номинал до 50А. После него подключаю вводной автомат. После автомата - сразу провод в квартирный щиток.
  2. Есть возможность проложить провод от щитка на лестничной клетке в квартиру только сечением 3x6 кв.мм.
  3. Собственно мой вопрос - в номиналах: Если я правильно понимаю, номинал узо в квартирном щитке должен быть ниже номинала автомата на лестничной клетке - чтобы выбивало в квартире. Или я не правильно понимаю? Тогда получается, что если у меня узо в квартире 40А, тогда на лестничной клетке должен быть выше? Если сечение кабеля возможно только 3x6, то какие номиналы мне ставить - вводной на 32А, узо на 25А?
  4. УЗО на лестничной клетке не предусматриваю, т.к. они есть в квартирном щитке.

А. Что стоит до счетчика ...???

  1. Правильно ... Но, в зависимости от того АВ, что, стоит до счетчика ...
  2. Почему только 3х6мм2 ...???
  3. На лестничной клетке должен стоять противопожарный селекционный дифф с буковкой S на ток 100 или 300мА ...
  4. В квартиредолжны стоять только УЗО на ток до 30мА ...
0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

10.03.2014 в 19:56:06

Ок, можно ли оставить старое узо и заменить три старых автомата на новый 32А?

А схему квартирного щитка такую же можно оставить?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 20:05:30

zurter написал : Ок, можно ли оставить старое узо и заменить три старых автомата на новый 32А

УЗО оставить можно, но на него особо не надейтесь, его для вида поставили. Сделайте пару линий на кухню и отделите ванну с коридором.

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

10.03.2014 в 20:09:01

Rumato, а что-же с ним делать - заменить на новое (32/30)? Как быть с автоматами на лестничной клетке - можно ли их заменить на один 32А? Стиралка будет на кухне.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 20:14:25

Да плюньте на него, пусть стоит. Автомат 40 и кабель 6 квадратов, автомат 50 ампер и кабель 10 квадратов. Выбирайте. УЗО заменить на 63А-30мА в любом случае.

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

10.03.2014 в 20:19:31

Rumato, спасибо, получается автомат на 40А. А вы имеете ввиду в квартирном щитке заменить узо на 63А?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 20:30:06

Ага, завтра реконструкцию проведут и будете менять?

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

10.03.2014 в 20:36:21

Rumato, я очень признателен вам за помощь, просто пару вопросов.

  1. Какое узо поставить в щит на лестничной клетке при автомате 40а - 63/30?
  2. Какое узо должно стоять в квартире - 40/30? Реконструкции не планируется.
0