avmal написал : Частью СУП контур молниезащиты не является, но подключается к шине PEN ( РЕ ) на вводе в здание, т.е. к общедомовому заземляющему контуру.

Вот сейчас я от формулировок запутался... У здания ведь есть всего один контур заземления - этот контур подключается к ГЗШ, на эту же шину подключается и все остальное:

  • РЕN ввода
  • металлоконструкции здания
  • трубы входящие в здание (СУП)

А вот молниеприемники на крыше - они как подключаются, напрямую на контур заземления здания? Для них же нет отдельного контура?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 10:06:19

Solovey написал : А вот молниеприемники на крыше - они как подключаются, напрямую на контур заземления здания? Для них же нет отдельного контура?

по солвам авмала - да. Вот та хреновина которая идёт железная на крышу по стене дома и есть молиеотвод и она тоже крепится к PEN

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.12.2013 в 10:13:16

mvs87, ПУЭ 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.12.2013 в 10:20:59

Solovey написал : А вот молниеприемники на крыше - они как подключаются, напрямую на контур заземления здания? Для них же нет отдельного контура?

Если по-хорошему, то система молниезащиты должна иметь свой контур заземления, который подключается к СУП здания, но у меня большие сомнения, что в городских условиях для многоквартирных домов молниезащита имеет свой контур.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 10:27:12

avmal написал : Если по-хорошему, то система молниезащиты должна иметь свой контур заземления, который подключается к СУП здания, но у меня большие сомнения, что в городских условиях для многоквартирных домов молниезащита имеет свой контур.

Лично я никогда и негде больше одного контура у здания не встречал... А вот слухов очень много. На одном объекте мне стали говорить, что по-хорошему, для слаботочки должен быть свой персональный контур заземления:cool:

Какую бы литературу на этот счет посмотреть...

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 10:30:02

Получается, при должном сечении приходящего в дом нуля, сделать полноценное PE не так уж и сложно.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.12.2013 в 10:33:31

mvs87 написал : Получается, при должном сечении приходящего в дом нуля,

В многоквартирный дом всегда приходит Должное сечение.:)

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.12.2013 в 10:45:40

Solovey написал : Лично я никогда и негде больше одного контура у здания не встречал... А вот слухов очень много.

а у меня. в районе (2 крайних котеджа да и весь новый мкр) на столбе с вводным АВ и счетчиком перед КАЖДЫМ домом выполнено ПОЛНОЦЕННОЕ:swoon повторное заземление -шина. болт все как положено(я в шоке) ну и я заземление возле ввода в дом делаю

вот и 2 заземления получилось

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 10:53:25

luzgin написал : выполнено ПОЛНОЦЕННОЕ повторное заземление -шина. болт все как положено(я в шоке)

Что в вашем понимании полноценное?

И в любом случае повторное заземление на столбе и контур заземления дома - это разные вещи. И про это в ПУЭ сказано. Что есть контур заземления на тр-ой подстанции, есть повторное заземление на определенных столбах, и есть контур заземления у каждого дома.

А вот чтобы в городе у здания было 2 независимых контура...???

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.12.2013 в 10:58:17

Solovey написал : Какую бы литературу на этот счет посмотреть...

МЭК 62305-3, либо СО 153-34.21.122-2003. 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 11:24:08

Частью СУП контур молниезащиты не является,

контур молниезащиты - что это? Сам придумал?

0