система молниезащиты должна иметь свой контур заземления,

это где такое написано?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 11:31:22

На одном объекте мне стали говорить, что по-хорошему, для слаботочки должен быть свой персональный контур заземления

ага... есть такие приколисты. ПУЭ им побоку. БРЕД.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 11:37:13

вот и 2 заземления получилось

давайте определимся с терминами:

  1. заземление источника (контур на КТП)
  2. повторные заземления на линии
  3. повторные заземления на вводе в здание, по уму, охватывает всё здание по периметру. Это и есть полноценное заземление электроустановки здания.

Если мы обсуждаем п.3, то у здания чисто физически не может быть более 1 заземляющего контура, т.к. для создания независимых устройств заземления необходимо их удалить друг от друга как минимум на пару сотен метров и полностью изолировать друг от друга. Если заземлитель удалить на такое расстояние от здания, то он не сможет выполнять защитные функции для этого здания.

Короче, одно здание - один контур заземления и к нему подключаются и молниеприёмники, и СУП, и ГЗШ, и всякие входящие коммуникации - всё к нему подключается.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.12.2013 в 11:41:34

Solovey написал : А вот чтобы в городе у здания было 2 независимых контура...???

У жилых зданий навряд ли, а вот всякие институты и прочие полузакрытые полупроизводственные и производственные организации советского периода - в порядке вещей. До сих пор в лёгком шоке от демонтажа машинного зала (уже 12 лет прошло) в одном из таких институтов (перепрофилировали его в склад для фирмы канцтоваров:mad:)

0

β-тестер МШУ-125/1400

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 11:49:43

всякие институты и прочие полузакрытые полупроизводственные и производственные организации советского периода

Это не от большого ума было.

А ещё пробки в нуле были А ещё корпус на рабочий ноль смело зануляли СУП как таковой отсутствовал Групповая сеть алюминием и фактическое сечение 1,5-2 мм2 Сечение рабочего нуля запросто могла быть в 2 раза меньше фазных проводников

Не будем уподобляться ;)

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 11:56:11

Насяльника написал : В многоквартирный дом всегда приходит Должное сечение.

хм. А вот в РП которое обычно ставится на два подъезда или на подъезд приходит уже не 16 алюминия и не 10 меди.

Получается, нужно так и так тянуть всё от домового ВРУ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.12.2013 в 12:10:56

Alexiy написал : контур молниезащиты - что это? Сам придумал?

Система молниезащиты состоит из молниеприёмника, токоотвода, контура заземления. Если понятие контур молниезащиты вас вводит в ступор, то можете называть его контуром заземления системы молниезащиты. Можно называть заземлителем системы молниезащиты, но это уже для вас слишком коротко и вам понять сложнее будет.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.12.2013 в 12:11:35

Alexiy написал : Это не от большого ума было.

Да не, это специфика была, когда производство и наука были. А складам да "конторам-офисам" и люминя хватало.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 12:14:42

в РП которое обычно ставится на два подъезда или на подъезд приходит уже не 16 алюминия и не 10 меди.

это тоже привет из тёмного имперского прошлого, когда сэкономленный на проводке алюминий шёл на строительство бомбардировщиков и истребителей.

Получается, нужно так и так тянуть всё от домового ВРУ.

Запитываете новую электроустановку или делаете реконструкцию? Делайте по ПУЭ.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.12.2013 в 12:14:48

mvs87 написал : А вот в РП которое обычно ставится на два подъезда или на подъезд приходит уже не 16 алюминия и не 10 меди.

Хм... а у нас как минимум 16 на подъезд в 5 эт. а на 2 подъезда или 9 эт - 35мм

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 12:16:21

контуром заземления системы молниезащиты

заземлителем системы молниезащиты

офигеть! Покажите норматив, который для молниезащиты требует отдельный контур заземления делать. А то уже на тему "лже-электрики" тянет...

0