avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.12.2013 в 12:24:06

Alexiy написал : это где такое написано?

Контур заземления молниезащиты должен находиться не ближе пяти метров от входа в здание. Естественный заземлитель здания может отвечать этому требованию?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 12:27:29

Контур заземления молниезащиты должен находиться не ближе пяти метров от входа в здание.

это где такой бред написан? Может для начала ПУЭ откроем и почитаем?

ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.12.2013 в 12:40:25

Alexiy написал : у здания чисто физически не может быть более 1 заземляющего контура, т.к. для создания независимых устройств заземления необходимо их удалить друг от друга как минимум на пару сотен метров и полностью изолировать друг от друга.

Не совсем верно. ПУЭ 7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению. Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 12:41:18

Alexiy написал : Короче, одно здание - один контур заземления и к нему подключаются и молниеприёмники, и СУП, и ГЗШ, и всякие входящие коммуникации - всё к нему подключается.

Круто. Блин, заказик бы такой замутить гденить. У меня в городе как раз 99% домов без PE. Потренироваться в организации СУП.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.12.2013 в 12:45:33

mvs87 написал : Блин, заказик бы такой замутить гденить.

Выходите на рынок коттеджей :) Только авто в порядок обязательно, погонять придется......

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 12:47:33

Alexiy написал : Запитываете новую электроустановку или делаете реконструкцию? Делайте по ПУЭ.

нет пока.

Просто интерсуюсь. предчувствие у меня какое-то...

Насяльника написал : Хм... а у нас как минимум 16 на подъезд в 5 эт. а на 2 подъезда или 9 эт - 35мм

у Вас дома с газом? Мои дома с газом.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 12:48:56

Насяльника написал : Выходите на рынок коттеджей

хах)) если я нашим скупердям котеджниками скажу что конутр вам надо. они захлебнутся слюной нахер. типа энергоснабжающая компания не обязали же вот и не надо. а обязывают тока если 3 фазы вводят в коттедж.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 12:51:51

Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов,

вы лично такие установки хоть раз в своей жизни встречали? По-моему, со времён перехода от ламповой аппаратуры к полупроводниковой вся эта порнография с шумами осталась в прошлом. В любом случае сейчас обсуждаем не специальные звуко-кино-теле-аппараты, а допустимо ли не соединять молнизащиту с общим контуром защитного заземления в жилом доме, в частности, с магазином на первом этаже и офисами

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 12:53:42

энергоснабжающая компания не обязали

это не их территория ответственности - они и не могут обязывать.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.12.2013 в 13:00:16

Alexiy написал : допустимо ли не соединять молнизащиту с общим контуром защитного заземления в жилом доме

С кем это вы обсуждаете? Кто говорил что не нужно соединять? :)

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 13:07:54

Alexiy написал : это не их территория ответственности - они и не могут обязывать.

А кто может обязать?

Кто-то же обязывает трёхфазников траншени рыть!

ink_mast написал : С кем это вы обсуждаете? Кто говорил что не нужно соединять?

я сомневался. Вот и товарищи выразили своё компетентное мнение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу