Alexiy написал : это где такое написано?
Контур заземления молниезащиты должен находиться не ближе пяти метров от входа в здание. Естественный заземлитель здания может отвечать этому требованию?
24.12.2013 в 12:24:06
Alexiy написал : это где такое написано?
Контур заземления молниезащиты должен находиться не ближе пяти метров от входа в здание. Естественный заземлитель здания может отвечать этому требованию?
24.12.2013 в 12:27:29
Контур заземления молниезащиты должен находиться не ближе пяти метров от входа в здание.
это где такой бред написан? Может для начала ПУЭ откроем и почитаем?
ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
24.12.2013 в 12:40:25
Alexiy написал : у здания чисто физически не может быть более 1 заземляющего контура, т.к. для создания независимых устройств заземления необходимо их удалить друг от друга как минимум на пару сотен метров и полностью изолировать друг от друга.
Не совсем верно. ПУЭ 7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению. Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
24.12.2013 в 12:41:18
Alexiy написал : Короче, одно здание - один контур заземления и к нему подключаются и молниеприёмники, и СУП, и ГЗШ, и всякие входящие коммуникации - всё к нему подключается.
Круто. Блин, заказик бы такой замутить гденить. У меня в городе как раз 99% домов без PE. Потренироваться в организации СУП.
24.12.2013 в 12:45:33
mvs87 написал : Блин, заказик бы такой замутить гденить.
Выходите на рынок коттеджей :) Только авто в порядок обязательно, погонять придется......
24.12.2013 в 12:47:33
24.12.2013 в 12:48:56
Насяльника написал : Выходите на рынок коттеджей
хах)) если я нашим скупердям котеджниками скажу что конутр вам надо. они захлебнутся слюной нахер. типа энергоснабжающая компания не обязали же вот и не надо. а обязывают тока если 3 фазы вводят в коттедж.
24.12.2013 в 12:51:51
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов,
вы лично такие установки хоть раз в своей жизни встречали? По-моему, со времён перехода от ламповой аппаратуры к полупроводниковой вся эта порнография с шумами осталась в прошлом. В любом случае сейчас обсуждаем не специальные звуко-кино-теле-аппараты, а допустимо ли не соединять молнизащиту с общим контуром защитного заземления в жилом доме, в частности, с магазином на первом этаже и офисами
24.12.2013 в 12:53:42
энергоснабжающая компания не обязали
это не их территория ответственности - они и не могут обязывать.
24.12.2013 в 13:00:16
Alexiy написал : допустимо ли не соединять молнизащиту с общим контуром защитного заземления в жилом доме
С кем это вы обсуждаете? Кто говорил что не нужно соединять? :)
24.12.2013 в 13:07:54
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу