Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 13:13:15

А кто может обязать?

только инстинкт самосохранения хозяина дома

Кто-то же обязывает трёхфазников траншени рыть!

чё? Имеешь в виду указание в ТУ на подключение обязательного устройства заземления на вводе в здание? Далеко не во всех ТУ это прописывается.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 13:17:09

С кем это вы обсуждаете? Кто говорил что не нужно соединять?

OK. Выражу мысль иначе. Если 2 заземляющих устройства соединены, то они превращаются в одно общее заземляющее устройство. Логично?

Если надо выровнять напряжение шага на входе в здание, то делается дополнительная петля горизонтального заземлителя в земле, охватывающая входы и въезды. Актуально для установок напряжением свыше 1 кВ. Никакого отдельного заземления в принципе у молниезащиты быть не может.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.12.2013 в 13:26:24

Alexiy написал : Никакого отдельного заземления в принципе у молниезащиты быть не может.

А для отдельно стоящих молниеприемников?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.12.2013 в 13:28:14

Alexiy написал : чё? Имеешь в виду указание в ТУ на подключение обязательного устройства заземления на вводе в здание? Далеко не во всех ТУ это прописывается.

думаешь электроснаб не вправе запугать дачника, что мол пока не выроешь траншею хрен тебе а не 3 фазы?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 13:53:26

А для отдельно стоящих молниеприемников?

ну, на название темы-то смотрим или нет? Речь про молниезащиту здания. Не надо из контекста вырывать. Отдельностоящие молниеприёмники на территории ОРУ, например, тоже к сетке заземляющего устройства объекта присоединяются.

думаешь электроснаб не вправе запугать дачника, что мол пока не выроешь траншею хрен тебе а не 3 фазы?

нет, конечно. На каком основании? В ТУ они могут, конечно указать необходимость заземления в точке узла учёта, а что там дальше - не их дело. Щиты учёта частных домов сейчас на трубостойках непосредственно у опоры устанавливаются. Что будет в здании абонента - они не вникают. Да и траншея - это слишком образно. Для повторки на ответвлении к потребителю как правило достаточно одиночного стержня 2,5 м

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.12.2013 в 14:01:11

Alexiy написал : ну, на название темы-то смотрим или нет?

В названии темы молниезащита вообще не упоминается.

Alexiy написал : Речь про молниезащиту здания. Не надо из контекста вырывать.

Таким способом защищать здания запрещено?

Alexiy написал : Отдельностоящие молниеприёмники на территории ОРУ, например, тоже к сетке заземляющего устройства объекта присоединяются.

Странно.

Alexiy написал : В ТУ они могут, конечно указать необходимость заземления в точке узла учёта

А правилами тех присоединения это предусмотрено?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 14:03:16

ink_mast написал : Сообщение от Alexiy Отдельностоящие молниеприёмники на территории ОРУ, например, тоже к сетке заземляющего устройства объекта присоединяются. Странно.

А куда их еще присоединять-то?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 14:10:23

Таким способом защищать здания запрещено?

запрещено. Если не присоединить молниеприёмник к общей сетке, то во время удара молнии напряжение прикосновения и даже напряжение шага может превысить безопасный уровень и образуется труп

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.12.2013 в 14:14:17

Alexiy написал : Если не присоединить молниеприёмник к общей сетке, то во время удара молнии напряжение прикосновения и даже напряжение шага может превысить безопасный уровень и образуется труп

Нечего во время грозы под молниеотводами шастать.

Alexiy написал : запрещено.

не подскажете где это сказано?

Я вот что думаю, деревья это тоже отдельностоящие молниеотводы, как их в СУП подключить? :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 14:21:20

А правилами тех присоединения это предусмотрено?

нет. Это документ посвящён юридическим вопросам, а не техническим.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 14:25:46

не подскажете где это сказано?

не, в данный момент мне лень искать.

Я вот что думаю, деревья это тоже отдельностоящие молниеотводы

жжошь! :applause::D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.