24.12.2013 в 14:40:45
По технической части в правилах все расписано что СО имеет право требовать.
а конкретно в каком пункте это прописано?
24.12.2013 в 14:47:59
Alexiy написал : а конкретно в каком пункте это прописано?
25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны...
24.12.2013 в 14:51:27
Alexiy написал : жжошь!
Конечно, потому что требований для отдельно стоящих молниеотводов включать в СУП ЭУ мне пока не известны.
24.12.2013 в 14:59:24
25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны...
это всё юридические нюансы. Где требования к выполнению конкретных технических решений? Где написано, что в ТУ должны быть прописаны требования по заземлению, обязательные к исполнению?
24.12.2013 в 15:02:37
Alexiy написал : Где требования к выполнению конкретных технических решений?
СО это коммерческая организация, она не вправе требовать от физика сверх правил. И что она собственно может потребовать по заземлению?
24.12.2013 в 15:07:36
И ответа от avmal я всё ещё жду. Хочу увидеть нормативы, в которых прописаны следующие моменты:
Если понятие контур молниезащиты вас вводит в ступор, то можете называть его контуром заземления системы молниезащиты. Можно называть заземлителем системы молниезащиты,
система молниезащиты должна иметь свой контур заземления, который подключается к СУП здания
Контур заземления молниезащиты должен находиться не ближе пяти метров от входа в здание.
24.12.2013 в 16:23:09
Alexiy написал : Хочу увидеть нормативы, в которых прописаны следующие моменты: Контур заземления молниезащиты должен находиться не ближе пяти метров от входа в здание.
РД 34.21.122-87 Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.).
Alexiy написал : запрещено.
Еще не искали?
24.12.2013 в 17:10:16
Еще не искали?
ещё нет. потерпите до завтра
24.12.2013 в 17:18:38
РД 34.21.122-87 Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.).
ага, и там же:
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
24.12.2013 в 19:40:28
Alexiy написал : ага, и там же:
И что? Так же для токоотводов есть ограничения по расстоянию. Компоненты СМЗ не должны располагаться в местах возможного пребывания людей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.