VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

09.09.2014 в 18:42:44

chernenko написал : Если можно купить, то бухты, а мне надо максимум 2 метра.

Ссылку на "жадный продавцов" у которых можно гораздо менее чем бухтами купить вам уже привели. И мрпи, и гофру и трубы. В конце концов, есть старая добрай и кондовая ВГП Ду 32 =)

Допустимо ли - допустимо, т.к. основание негорючее, а вы просто защищаете оболочку кабеля от механических повреждений и атмосферных воздействий. Труба ПВХ, суть тот же глухой ПВХ кабель-канал. Только вот что вы "проходной гильзой" называете? Из вашего ответа я так и не понял, есть ли проблема завести СИП в "бокс"? И всё ж подумайте про ВВГнг(А)-LS 3x10 до щитка внутри дома. Раз новую провели, вероятно СИПом, а значит есть надежда на TN-C-S систему заземления.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25794

09.09.2014 в 19:25:34

VIVA написал : подумайте про ВВГнг(А)-LS 3x10 до щитка внутри дома

Разделение PEN следует выполнять во вводном устройстве. А от ВУ до ГРЩ медь 3*6 под защитой автомата 32А - это запас на ступень. Зачем чрезмерно завышать сечение после ВУ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 19:53:32

ВТБ! написал : У этих жадных продавцов есть по 5 метров.

Ни разу не покупал у них. Они работают в розницу с физиками? Правильно ли я понимаю, что у них цифра в графе "Торг.ед." это и есть кратность отпуска товара? Можно ли к ним приехать, например, в офис на рязанский проспект заказать два метра того, метр сего, оплатить и там же получить?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

09.09.2014 в 20:04:41

chernenko написал : Из дома выходит NYM 3x6

При системе питания с типом заземления ТТ, которую по уму нужно делать для одноквартирных домов, особенно при 2-х проводном энергоснабжении, РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним, про что писал в приведенной мной первой ссылке в теме.

chernenko написал : УЗО 300мА

Плохая бесперебойность электроснабжения дома!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

И лучше 100 мА, про что тоже писал в теме.

chernenko написал : от СИП к боксу будет подключен ВВГ 2x10

Лучше СИП завести непосредственно на зажимы автомата! Если по каким либо причинам всё же будете делать переход с СИП на кабель то лучше на 2хВВГнг-1 10 мм2.

chernenko написал : Кабель в доме уже под штукатуркой идет до щитка.

Так как у Вас на фасаде будет ВДТ, то РЕ в этом кабеле лучше всего использовать только как функциональное РЕ для противопожарной функции, занулив до ВДТ, заизолировав в доме возле ГРЩ.

chernenko написал : в теории электрики я тоже понимаю

Плохо понимаете!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.09.2014 в 20:09:43

chernenko написал : Ни разу не покупал у них. Они работают в розницу с физиками? Правильно ли я понимаю, что у них цифра в графе "Торг.ед." это и есть кратность отпуска товара? Можно ли к ним приехать, например, в офис на рязанский проспект заказать два метра того, метр сего, оплатить и там же получить?

там справа есть столбец "наличие". Смотрите в каком магазине что есть. Приезжаете, оплачиваете, забираете. Этот магаз и рассчитан на розничную торговлю. Ассортимент огромный, склад при каждом магазе огромный, магазины есть недалеко от метро - но цены тоже улетные. (хотя и дешевле чем на рынках)

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 20:17:23

Solovey написал : там справа есть столбец "наличие". Смотрите в каком магазине что есть.

Понял, спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25794

09.09.2014 в 20:33:09

chernenko написал : Можно ли к ним приехать, например, в офис на рязанский проспект заказать два метра того, метр сего, оплатить и там же получить?

Смотрите прямо на сайте, в каком офисе сколько метров в наличии. Про Рязанский не скажу, на Планёрной и Кунцевской именно так. Кстати, я для подобной цели использовал вот такой металлорукав в ПВХ http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe170.html И его уже много лет продают по метрам - а когда-то было по 25 и 50 (в зависимости от диаметра). Конечно, ПВХ - не полиамид. Зато под ним сталь. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

09.09.2014 в 23:02:13

ВТБ! написал : Зачем чрезмерно завышать сечение после ВУ?

Т.к. зачастую этот участок слабосменяем: 1) Запас для манёвра увеличения мощности. Т.к. это сейчас там 32А, а что будет через год-десять? 2) Меньший нагрев жил и меньшее падение напряжения ввиду меньшего сопротивления. 3) Чуть лучше изоляция 4) Заземлению большее сечение не повредит Всё это получаем за сравнительно небольшую доплату. СИП же в любом случае 2х16... А ему пара 2(3)х10 меди.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25794

09.09.2014 в 23:22:13

VIVA написал : Запас для манёвра увеличения мощности. Т.к. это сейчас там 32А, а что будет через год-десять?

Вот через десять лет и поменяет. Зачем долбить кирпичную стену именно сейчас?

VIVA написал : Меньший нагрев жил и меньшее падение напряжения ввиду меньшего сопротивления.

И так запас на ступень.

VIVA написал : Чуть лучше изоляция

Как только станет срабатывать УЗО на вводе, так и заменит кабель. На пятижильный. ;)

VIVA написал : Заземлению большее сечение не повредит

Не меньше фазного - то есть достаточно. От ГЗШ/заземлителя к ВУ пусть будет 10.

0

Следование моим советам вредит кошельку

chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 01:59:50

Посититель написал : Плохо понимаете!

да хоть совсем не понимаю! Ваша оценка на качество моей жизни не влияет... :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.09.2014 в 02:50:22

ВТБ! написал : Как только станет срабатывать УЗО на вводе, так и заменит кабель. На пятижильный.

Угу. 5х50... Чтобы наверняка.

У Вас предубеждение против кабелей с 10мм2 сечением? =) Преимущества пусть и не разительные, но имеются, и ИМХО, стоило бы подумать о таком переходе. Потому как 3х16 очевидно не понадобится. только если 5х10 ;) Да и нг(А)-LS можно кинуть... Вместо плачущих NYM.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу