08.01.2014 в 12:51:11
Johnny27 написал : А Ростик предлагает еще и четырехполюсный диф (с коммутацией нуля) =))
и что? Там все отключится одновременно-и нуль и все три фазы. Или предполагаете ситуацию когда нуль отключается а фазы-нет? 'У меня нет слов. Электрик, блин...
vkis написал : Ну оставил в 2 х санузлах нагрузку по 100 вт, вытащил ноль на ходу из узо. И что должно произойти?
Там получается что потребители сидят между двумя фазами то есть между 380В которое распределятся обратно пропорционально потребляемой в данный момент мощности и может получится так что в одном санузле машинка запустит подогрев а в другом будет минимальное потребление. Но всё это чистая теория. Достаточно хорошо сделать ответвление нуля и ничего не будет. Если этого не произошло в течении 5 лет пользования то с какой стати произойдёт сейчас? Очень сомнительно. Скорее уж произойдёт обрыв внешнего нуля-но тут Вы бессильны...От всего не спастись. И нужно различать действительные угрозы которые весьма вероятны. И угрозы вероятность которых очень мала.
08.01.2014 в 13:20:24
То есть 2 лампочки продолжат гореть в обоих санузлах что-ли?
08.01.2014 в 13:20:50
vkis, да, но не в полный накал. если лампочки разной мощности, то та, которая будет мощнее, будет гореть слабо, а маломощная - ярче.
08.01.2014 в 13:46:38
vkis-да купите пару таких приблуд
08.01.2014 в 14:12:49
vkis, мы от вас дождемся фото вашего щита?
08.01.2014 в 14:20:34
andrewkhv написал : vkis, мы от вас дождемся фото вашего щита?
говорю же щит рано смотреть, будет один ржачь и конструктива не получится вот пока над распайкой в первом санузле глумитесь:
если уж такое дело, то могу рассмотреть вариант: установка щитка вместо этой распайки и отвод от него 2 линий. ПРИ ЭТОМ ОТ щита до этой распайки по прежнему будет 3 фазы.
лампочки и правда горят. не могу понять как? и почему узо не выключился когда ноль вытащил из него?
08.01.2014 в 14:26:02
Использован ПВС или ПУГНП, судя по наконечникам. Разводка фазы на нулевых шинках. Наконечник засунут в оранжевый СИЗ?.. Что там откуда и куда идет - непонятно.
08.01.2014 в 14:31:29
vkis написал : и почему узо не выключился когда ноль вытащил из него?
а почеиу оно должно отключиться? утечки же нет.
vkis написал : установка щитка вместо этой распайки
всанузле щиток нельзя ставить
vkis написал : вот пока над распайкой в первом санузле глумитесь:
а что тут глумиться? тут ни фига не понятно, каша из проводов.
vkis написал : лампочки и правда горят.
выбы поаккуратней с экспериментами! это опасно!
08.01.2014 в 14:37:57
если уж такое дело, то могу рассмотреть вариант: установка щитка вместо этой распайки и отвод от него 2 линий. ПРИ ЭТОМ ОТ щита до этой распайки по прежнему будет 3 фазы.
Если вы там моетесь - то щиток придется вынести за пределы помещения. Если туалет - можете ставить - это будет всяко безопаснее того, что сделано сейчас.
08.01.2014 в 14:39:33
Johnny27, какой нафиг щит в туалете??
наличие гофры дает некоторую надежду попробовать перетянуть линии. хотя, если есть повороты - это крайне маловероятно.
08.01.2014 в 14:41:16
это фальшперегородка за плиткой(в самом помещении моемся), в ней работать можно через окно 50 на 40 см. вынести никуда не возможно
08.01.2014 в 14:42:29
Бокс на несколько модулей. IP65. Как будто такая вот коробка лучше =/
А вообще - найдите одно/двухполюсник 16А и попробуйте какое-то время пожить с ним. Вешаете на какую-то из фаз, все фазные проводники скручиваете. Пользуйтесь своей техникой, смотрите, как ведет себя автомат. Если все ОК - берите нормальный брендовый диф 16/0.03 и всё. Забыли. Попытка-не пытка.
08.01.2014 в 14:57:21
этот вариант предлагался 100 постов назад....
08.01.2014 в 14:59:22
Johnny27 написал : и попробуйте какое-то время пожить с ним
я уже 5 лет живу с этим, но доделывается второй санузел, а это увеличение нагрузки, хотелось побезопаснее. а последний санузел вообще под крышей в дереве. да и это полбеды: к этим распайкам подходит 1.5 на освещение! кз и было на участке 1.5 мм. он и выгорел до распайки!
08.01.2014 в 15:03:17
Не знал что у Вас такое творится. Разумеется -щиток под переделку. И мой Вам совет-выкиньте все эти новомодные клемники. В них провод зажимается винтом то есть точкой. Лучше купите старые советские под винты-там делалиcь полукольца на конце провода-так называемые барашки и затем они зажимались винтиком с шайбочкой -будет гораздо надёжнее всех этих новомодных штучек
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.