08.01.2014 в 17:37:23
котел 3 ф на кухню 3 фазы уходят для распределения нагрузки от плиты, духовки розеток резерв в сауну, также 3 фазы уходят на группу: насосная, бойлер плюс водоподготовка
08.01.2014 в 17:56:59
Кабель 2.5 держит 16А с некоторым запасом. Учитывая заниженное сечение, которое сейчас практически везде - ни в коем случае не следует пытаться защитить его автоматом с более высоким номиналом (20, а уж тем более 25А). 2.5 кв.мм - это 16А. Без вариантов. vkis, не поддавайтесь на провокации)) Никакой селективности не будет в любом случае.
08.01.2014 в 18:22:14
Я. Ж не понимаю что такое селективность.
08.01.2014 в 18:47:26
селективность это принцип согласно которому сначала должен отработать ближайший к месту повреждения автомат-затем если он не отработал -котoрый чуть дальше, затем ещё и так далее... То есть в этой схеме если что случится сначала должен отработать автомат непосредственно питающий данный санузел, затем-если он не сработал -автомат в щитке который питает все 3 санузла, если не отработает и он то тот что стоит за ним и так далее... Селективность позволяет отключить при аварии именно повреждённый участок и минимизировать потери. В предложеной же схеме селективность не обеспечена. То есть что у вас там отработает-16А в щитке и отрубит все 3 санузла или 16А санузла заранее сказать нельзя. И более того один раз может быть так другой этак...
И в общем то надо признаться что я был неправ. Я ведь считал что если ремонт за мильёны то и сделано всё нормально на совесть а не эти сопли. Так что мои оппоненты оказались правы-Вам всё таки надо менять проводку.Протяните кабель 4- хотя бы магистральный, используя имеющийся как кондуктор. Поставьте те клемники о которых я говорил То есть сделайте всю разводку только не ставьте автоматы. Сделав всё померяйте за 200 рублей петлю фаза-нуль. И зная это сопротивление мы уже здесь посоветуем какие автоматы ставить чтоб и безопасность соблюсти и селективность чтоб была. C нынешним сечением 2.5 её не обеспечить-тут Johnny27 прав
08.01.2014 в 19:32:57
Да мне что один санузел отрубится что 3 все равно. Какое назначение повышения сечения магистрали, если в каждом санузле только одна фаза под нагрузкой? Даже если принять вариант с установкой щитка в первом санузле, для его монтажа есть место в 1 метре от этой распайки. Как наращивать все провода к освещению и розетка м?
08.01.2014 в 20:52:26
также 3 фазы уходят на группу: насосная, бойлер плюс водоподготовка
Что из этого оборудования трёхфазное?
на кухню 3 фазы уходят для распределения нагрузки от плиты, духовки розеток
А из этого? Если они присутствуют, то понятно, но на все однофазные нагрузки должна идти отдельная трёхпроводная линия от своего группового однофазного защитного аппарата в щите.
08.01.2014 в 21:27:10
На каждую розетку ?
08.01.2014 в 21:35:05
хотел написать да передумал. муть-то какая. в самом начале сказали что и как стоит сделать, нет спору развели на 5 страниц и фото щита как не хотели показывать, "моя прееелесть"? (с) недопонял упертости ТС, НО мастерам форума "респект и уважуха" (с) ;) таки терпения Вам не занимать!
08.01.2014 в 21:49:33
А толку то, если с санузлами даже не получается перетянуть, то по другим линиям вообще все в штукатурке и ничего перетянуть нельзя !!! В итоге вы все такие умные останетесь, а проводка так и останется как есть. А может можно было бы как то повысить безопасность , Даже инвалиду дают кости ли и он живет более менее нормальной жизни, а просто сказать что ему ног не хватает тут много думать не надо, только где он их возьмет?
08.01.2014 в 22:03:09
знаете вот лично я к проводке отношусь немного по другому. она должна быть безопасна. ИМХО. а не вот есть что есть и давайте сляпаем как-нибудь и что-нибудь. у нас это называют армянским вариантом. а по поводу всего остального Вам много насоветовали.
vkis написал : Даже инвалиду дают кости ли и он живет более менее нормальной жизни
кабель канал Вам в помощь.
08.01.2014 в 22:05:02
А может можно было бы как то повысить безопасность
Нет, блин, все пять страниц в теме только и обсуждались рецепты приготовления молодого картофеля.
На каждую розетку ?
Вы в самом деле хотите услышать ответ на свой вопрос?
08.01.2014 в 22:12:02
vkis написал : А может можно было бы как-то повысить безопасность ,
Отключить всё нахрен и по-новой провести,как положено
vkis написал : тут много думать не надо
Вот и пожинаются плоды. Никто с форума не виноват в ваших проблемах,чем смогли,помогли,на нет - и суда нет,а смотреть правде в глаза очень тяжело.Как повысить безопасность если изначально безопасность не предусмотрена?!Никак.:(
И это пройдёт ...
08.01.2014 в 22:15:36
первая тема в которой вижу чтобы avmal вышел из себя на столько))) не стоит оно того нервы тратить... вроде как все объяснили человеку, а конечное решение пусть принимает сам. вбахать столько денег и получить то что получить печально конечно,
vkis написал : тут много думать не надо
было раньше. Прошу прощения за цинизм, но как-то так.
08.01.2014 в 22:38:28
vkis написал : В итоге вы все такие умные останетесь, а проводка так и останется как есть.
На форуме Вы уже семь лет...
vkis написал : Пришло время разобраться с щитом сделанным 5 лет назад горе Электриком.
Проводка сделана проводом ПВС... Эта тема о ПВС существует с начала 2007 года то есть уже 6 лет...
08.01.2014 в 22:43:09
Я понимаю вам как профессионалам полумеры нельзя предлагать так как вы на себя ответственность за полученный совет не можете брать, но мне вс е равно эти полимерные решения прийдется принимать самому. Одна из основных проблемы это линии на освещение этажей и розетки этажей: выполнены так:
Правильный ответ то я уже понял: до каждой розетки - свой автомат Но план у меня такой: просто ограничить в щите автоматом по кз минимального сечения от распайки. то есть 16 и 25 ампер соответственно .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу