Rostic написал : Если автоматы стоят друг за другом то они должны удовлетворять требованиям селективнолсти то тесть каждый последуюший должен быть слабее хотя бы на ступень.
Для удовлетворения требованиям селективности необходимо не только превышение предыдущего номинала по току, но и превышение по времени срабатывания. Источник ваших требований вызывает сомнения, если только он вообще существует.
Rostic написал : либо входной автомат на 40 затем дифавтомат на 20 и прежние линии 2.5кв мм В Вашем случае насколько понимаю второй вариант
Если не ошибаюсь, то никакой речи о диффавтомате в теме не было - упоминалось УЗО 40А.
Rostic написал : Я предлагаю просто поменять дифавтомат-на меньший номинал. Всего то отключить входной автомат и за пять минут поменять дифавттомат-никаких мастеров и приглашать не надо.
И при любом повреждении в любом санузле оставлять все санузлы без электричества? Не думаю, что именно это хочет ТС. А запретом на использование общих рабочего и защитного нулей для разных потребителей можно пренебречь?
Rostic написал : Напишите как правильно
Уже написали и не один раз.