08.01.2014 в 07:46:01

Ну тогда получается что и распаячные коробки запрещены ?

C чего вдруг?

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 09:27:09

Не допускается объединение нулевых рабочих

0
Аватар пользователя
Rostic

Местный

Регистрация: 04.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

08.01.2014 в 09:29:36

vkis написал : Ну тогда получается что и распаячные коробки запрещены ?

Я уже задавал тут вопрос про то в каких цепях используется заземление ,в каких-зануление. Никто не ответил а ведь это основа основ. Видать не знают "настоящие электрики". Придётся осветить этот вопрос "лжеэлектрику". Так вот. Сети до 1 кв - говорим про них. Заземление применяется в сетьях с изолированой нейтралью. В сети с глухозаземлёной нейтралью применяется зануление. Если мы заземлим корпус оборудования в сетях с глухозаземлёной ненйтралью то можно посчитать что при прикосновении человека к корпусу на котрый пробило фазу человек окажется при половинном напряжении. Вот злесь http://rudocs.exdat.com/docs/index-42992.html всё разжёвано-ссылка специально для "настоящих электриков". Это опять таки основы основ. Потому как ПУЭ требует не простого заучивания а прежде всего понимания. А этого здесь я что то не вижу. Да. А про разделение защитного и рабочего нулей почитайте здесь http://energolider.com.ua/article_show/299.html

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2014 в 09:43:04

vkis, вы неправильно поняли что написано в 7.1.36.

0
Аватар пользователя
Rostic

Местный

Регистрация: 04.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

08.01.2014 в 09:54:31

vkis -не забивайте себе голову- как сделать с наименьшими затратами сохранив при этом существующую проводку я написал. Дал так же ссылку на тех кто может проверить безопасность такой схемы и достаточно дёшево. Что Вам собственно ещё надо?

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 10:34:12

пересчитал щит насхеме автомат 3 ф 20 а + узо 4 полюса 30 ма - не хватает щите места, так как похожих линий несколько. в таком варианте нужно 3+4=7мес в щите дайте схему подключения дифавтомата 4 полюсного он воде 6 мест занимает? у меня на это все дело 2 линеки по 12 мест, а линий 4 шт.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2014 в 10:37:01

vkis написал : дифавтомата 4 полюсного

зачем он вам нужен? вам нужны 3 двухполюсных диффа С16 30мА и две новые линии кабелем 3х2.5. Используйте кабель-каналы или плинтусы.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

08.01.2014 в 10:45:47

Варианты 1, 2 - подключение к щитку одной группы потребителей. Вариант 3 - подключение к щитку трех групп потребителей с совмещенной нейтралью. Вы видите разницу, vkis?

0
Вложение
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 11:02:59

мне нужен был совет как оптимално поступить в сложившхся обстельствах, у меня таких линий 4 шт, перетянуть все эти линии 4на 3 =12 что означает сломать ремонт на 2 млн руб который делался 5 лет.
если ставить вопрос что дороже жизнь или 2 млн,то жизнь защищена будет узо 30 ма а если ставить вопрос т дороже ПЭУ или 2 млн, то 2 млн если ставить вопрос что дороже : пожар или2млн? то от кз - теперь будет защищать автомат 20 ампер.

и пока кроме строчки из ПЭУ никто не смог объяснить технологический смысл запрета а использование общего нуля. у меня от ктп тоже один ноль идет аж на все 3 фазы!!!

Johnny27 написал : Варианты 1, 2 - подключение к щитку одной группы потребителей. Вариант 3 - подключение к щитку трех групп потребителей с совмещенной нейтралью. Вы видите разницу, vkis?

на картинке мой вариант - справа.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2014 в 11:14:25

vkis написал : мне нужен был совет как оптимално поступить в сложившхся обстельствах

вам его уже дали.

vkis написал : у меня от ктп тоже один ноль идет аж на все 3 фазы!!!

и что? это магистральный ноль, а не групповая линия в квартире.

vkis написал : сломать ремонт на 2 млн руб который делался 5 лет.

вы бы фотки показали своего щита, и так - общие планы санузлов.

vkis написал : технологический смысл запрета

ок. у вас допустим произошла какая-то авария на питающей этот щиток линии, пришел электри и кинул соплю, запитав все три полюса от одной фазы, пока не разберется с кабелем. включаем нагрузку в двух санузлах, через 15 минут от ноля кабеля идет дым и происходит кз. автомат только в этот момент и сработает. еще есть вопросы?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.01.2014 в 11:17:28

vkis написал : и пока кроме строчки из ПЭУ никто не смог объяснить технологический смысл запрета а использование общего нуля

При нарушении нулевого проводника какая-либо из групп потребителей на правой иллюстрации с большой вероятностью вылетает в трубу от перенапряжения. И если обеспечить его целостность на пути от ТП есть нормальная возможность, то непосредственно у потребителя, со всякими скрутками, шлейфованием на механизмах розеток и так далее - весьма рискованно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2014 в 11:25:13

Mazayac, кстати да - пропал ноль, погорели все джакузи. после чего vkis сочиняет новую тему "опять нужна помощь по электрике в санузлах. все сгорело."

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

08.01.2014 в 12:38:41

А Ростик предлагает еще и четырехполюсный диф (с коммутацией нуля) =))

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.01.2014 в 12:44:10

Ну оставил в 2 х санузлах нагрузку по 100 вт, вытащил ноль на ходу из узо. И что должно произойти?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2014 в 12:44:58

vkis написал : И что должно произойти?

на каждой будет по 190Вольт. Включишь в одном санузле джакузю на всю катушку - на ней просядет до вольт 30-50, а во втором санузле сканет до 350-330Вольт, то есть будет неслабый бабах.

0