10.01.2014 в 23:23:19

Эта тема создала ещё больше вопросов. Почитал про контакторы. Везде пишут, что от них шум. Люди советуют использовать твердотельное реле, либо магнитные пускатели. Я попробовал вникнуть, но понял, что это надо свежую голову, не сегодня.

ну у меня стоит на лестничной площадке - не слышу :) но у меня на 40А, а у вас вход на 50А

Я посчитал, что мойка с электричеством не взаимодействует, стиралка "тоже", я загружаю и достаю белье, когда вода уже отсутствует в не

розетки на кухонном фартуке :) но 10мА применяются не для этого случая, можно смело 30мА

Я так понимаю, что такое количество автоматов и УЗО увеличивает коэффициент надежности моей проводки (сгорит одна линия, останется другая)

надежность проводки никак не повышается, если испортился один единственный кабель в спальню, то от наличия в щитке других автоматов при отсутствии второго кабеля в спальню, не даст рабочие розетки в спальне, кроме как через удлинитель. если вырубает автомат то надо выяснять почему и заменять, на потом не оставишь. количество автоматов позволяет выключать определенных потребителей и снизить влияние аварий на других потребителей....ну и распределить нагрузку на розетки, кабель. как я думаю: вот захотел обеспечить бесперебойную работу компьютера.... я могу именно на него сделать отдельный автомат и кабель(линию), другие потребители не влияют, но и напряжение может гульнуть за пределы, авария на подстанции.... правильнее поставить упс

Я вот тоже не понимаю, зачем везде их ставят. Разве не достаточно тех УЗО, что в квартире?

я бы поставил на 100мА, хотя по другим комментариям из-за задержки по времени лучше селективное.... зачем оно нужно - защита на случай повреждения кабеля от щитка на площадке до УЗО в квартирном щитке или проблем в самом щитке. у меня неправильно сделано 10мА на воду и 30мА на розетки кухни и 30мА на всю квартиру - за два года ни разу не срабатывало.

УЗО 10мА срабатывает от небольших токов по сравнению от УЗО 30мА... а небольшие токи будут всегда, а когда потребителей у УЗО много и большая длина кабеля до них, то токи утечки возрастают.

импульное реле - это вам потребуется место под реле в щитке и контактор (импульсное реле имеет небольшой ток потебителя), а зачем оно вам если будете вкл/выкл с одного места, вот если мест вкл/выкл не одно, то и применяют.

p.ы. я не знаю применяемое реле напряжения нормально работает на токи на который расчитан входной автомат, а там 50А. ну и рубильник на лестничной площадке возможно должен быть

p.s.s группу 6 можно под другой УЗО - если срабатывает УЗО, то (возможно) отключением однополюсных автоматов этой группы 6 можно и прожить.

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

11.01.2014 в 01:07:48

возможно линию гидролока на автомат лучше подключить до квартирного рубильника, чтобы при обесточивании квартиры этим рубильником гидролок работал от сети, ну например на автомат "свет у входа и домофон"

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

11.01.2014 в 06:00:04

Эта тема создала ещё больше вопросов. Почитал про контакторы. Везде пишут, что от них шум. Люди советуют использовать твердотельное реле, либо магнитные пускатели. Я попробовал вникнуть, но понял, что это надо свежую голову, не сегодня.

А магнитный пускатель - это что? :)

-- издает только тихое клацанье при включении-выключении. В остальное время - молчит.

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

11.01.2014 в 10:17:22

5 группу можно объединить с 3-ей

автомат во 2 группе на "розетки кор-р+каб-т" и автомат в 0-группе на "розетки каб-т и кор-р" - а в чем различие потребителей?

0
Lassetti
Lassetti
Новичок

Регистрация: 23.05.2012

Новосибирск

Сообщений: 56

13.01.2014 в 22:29:13

извините, за долгое отсутствие, был занят по работе.

Solovey написал : А что, щиток уже собран?

нет ещё не собран. Если я посажу Гидролок на автомат 6А, так можно? Вроде, как пишут, мощность электродвигателя 15Вт, в дежурном режиме потребляет 50мА.

pnetmon написал : ну у меня стоит на лестничной площадке - не слышу но у меня на 40А, а у вас вход на 50А

Вспомнил, что иногда в гостиницах встречаются устройства на стене, в которые вставляешь карту и в номере загорается свет, потом когда уходишь, вытаскиваешь её и что-то где-то с грохотом вырубается, свет гаснет. Как пример. Это так контактор работает?

pnetmon написал : ну и рубильник на лестничной площадке возможно должен быть

Я так понимаю, его заменяет вводной автомат.

pnetmon написал : возможно линию гидролока на автомат лучше подключить до квартирного рубильника, чтобы при обесточивании квартиры этим рубильником гидролок работал от сети, ну например на автомат "свет у входа и домофон"

Сделал, спасибо за совет.

Johnny написал : издает только тихое клацанье при включении-выключении. В остальное время - молчит.

Подскажите, я правильный выбрал контактор для своей мощности? у меня 50А

pnetmon написал : 5 группу можно объединить с 3-ей

Объединил, но не даёт покоя мысль, не много ли нагрузки на одно УЗО?

pnetmon написал : автомат во 2 группе на "розетки кор-р+каб-т" и автомат в 0-группе на "розетки каб-т и кор-р" - а в чем различие потребителей?

те что в нулевой группе, это розетки, к которым будет подключено сетевое оборудование и две лампы при входе, чтобы войдя в помещение можно было сразу включить свет.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 09:52:15

Lassetti написал : нет ещё не собран. Если я посажу Гидролок на автомат 6А, так можно? Вроде, как пишут, мощность электродвигателя 15Вт, в дежурном режиме потребляет 50мА

Он эти 15Вт в момент закрытия кранов от аккумулятора потребляет, а не от сети 220В. От 220 он вообще какие-то копейки потребляет для постоянного подзаряда аккумулятора.

Lassetti, мне вот просто интересно: ради чего вообще эти "танцы" с отключением квартиры через контактор или через рубильник??? Вот чего вы все боитесь? Что что-то само загорится? А реально будете пользоваться своей системой?

Меня вот например жутко напрягает что у всей техники при отключении питания слетают часики (духовка, СВЧ...) И каждый день приходя вечером домой опять точное время везде выставлять...??? Или так и оставлять эти нули моргающие, ибо утром опять все отключать?

Про гидролок ситуация аналогичная: к нему есть возможность подключить внешний контакт на выключатель, для "ручного" перекрытия кранов. Поставил себе такой выключатель при входе в квартиру, поиграл раза 2 и забил... Нафига краны закрывать, если на полу и так датчики разложены и если потечет краны и перекроются...

Короче народ думал думал, напридумывал кучу автоматической защиты, а мы своими руками еще кучу ручного управления выдумываем, которое нафиг не нужно...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.01.2014 в 11:03:37

Solovey написал : мне вот просто интересно: ради чего вообще эти "танцы" с отключением квартиры через контактор или через рубильник??? Вот чего вы все боитесь? Что что-то само загорится? А реально будете пользоваться своей системой?

Меня вот например жутко напрягает что у всей техники при отключении питания слетают часики (духовка, СВЧ...) И каждый день приходя вечером домой опять точное время везде выставлять...??? Или так и оставлять эти нули моргающие, ибо утром опять все отключать?

А вы никогда не делали блоки розеток вида 3х220, 1хRJ-45, в которой одна из 200 - красненькая по цвету и неотключаемая, а остальные - обычные? Я сам лично не делал вживую, но в щитах уже было и делал. И это охренительно. И часы не слетают, и аквариумы работают, и можно не париться про включенное электрооборудование в комнатах.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 12:17:21

Cs-Cs написал : А вы никогда не делали блоки розеток вида 3х220, 1хRJ-45, в которой одна из 200 - красненькая по цвету и неотключаемая, а остальные - обычные?

В офисах такое встречал. Только там логика несколько иная:

  • беленькая обычная бытовая
  • а вот красьненькая, типа компьютерная она не то что неотключаемая - она запитана от секции гарантированного бесперебойного питания (от ИБП короче). (ИБП было одно общее на все здание 7 этажей по 2500 квадратных метров. Никаких индивидуальных бесперебойников на рабочих местах, только отдельные ИБП в серверных.)

И в офисах да, это безусловно имеет смысл: чтобы при аварии компы не дохли, и чайники от ИБП никто не запитывал.

Но для квартиры вижу сразу 2 проблемы: 1) дополнительный кабель на неотключаемые розетки 2) в квартире розетки разного цвета, ИМХО, как-то порнушно будут смотреться.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

14.01.2014 в 14:05:23

Подскажите, я правильный выбрал контактор для своей мощности? у меня 50А

По номиналу - верно, но вот как пускатель ABB попал в щиток на Шнайдере?.. Ставили бы уж "родной", тем более у них есть двухполюсные на 63А, в отличии от ABB.

А вы никогда не делали блоки розеток вида 3х220, 1хRJ-45, в которой одна из 200 - красненькая по цвету и неотключаемая, а остальные - обычные? Я сам лично не делал вживую, но в щитах уже было и делал. И это охренительно. И часы не слетают, и аквариумы работают, и можно не париться про включенное электрооборудование в комнатах.

Благо, у Unica есть красные розетки, которые и натолкнули меня на мысли об их применении))) Это у меня в одной комнате с аквариумом, часами, а также запланированы такие смешанные блоки (без RJ45, правда) на кухне - у холодильника и на фартуке (под СВЧ с часами). Ну и там под роутер да под под телефон и NAS в прихожей. Так что тема классная, пользуюсь и развиваю =)

0
Lassetti
Lassetti
Новичок

Регистрация: 23.05.2012

Новосибирск

Сообщений: 56

14.01.2014 в 16:19:49

Solovey написал : мне вот просто интересно: ради чего вообще эти "танцы" с отключением квартиры через контактор или через рубильник??? Вот чего вы все боитесь? Что что-то само загорится? А реально будете пользоваться своей системой?

Эти танцы ради того, чтобы не бегать по всей квартире и не проверять, а не оставил ли я печку включенной, утюг и т.д. Именно поэтому я хочу выполнить отключение всей системы в виде простого выключателя, а не лезть в щиток, чтобы выключить рубильник. Я ещё не выбирал технику для кухни, но постараюсь выбрать такую, чтобы часы можно было спрятать или чтобы их там вообще не было. Спасибо, что подсказали про этот факт, я как-то не подумал о нём.

Johnny написал : По номиналу - верно, но вот как пускатель ABB попал в щиток на Шнайдере?.. Ставили бы уж "родной", тем более у них есть двухполюсные на 63А, в отличии от ABB.

Читал про ABB, что не шумят, про Шнайдер однажды попалась информация, что от него исходит шум. Сейчас снова посмотрел, в описание к контактору Шнайдера CT 63А 2НО 230В идет приписка, что он дистанционный. Есть ещё и ручные. Не подскажете, в чём между ними разница?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 16:27:50

Lassetti написал : Эти танцы ради того, чтобы не бегать по всей квартире и не проверять, а не оставил ли я печку включенной, утюг и т.д. Именно поэтому я хочу выполнить отключение всей системы в виде простого выключателя, а не лезть в щиток, чтобы выключить рубильник.

Это реально клиника :) Ну да ладно, дело ваше.

Смотрите, у гидролока есть возможность внешнего управления через выключатель. В вашем случае можно попробовать на один двухполюсный выключатель скоммутировать и перекрытие воды и отключение лишнего электропитания. Только вот контакты нужны разные, ибо на закрытие кранов гидролоком цепь надо замкнуть, а на отключение контактора, наоборот цепь надо размыкать. Но если хорошо подумать можно как-нибудь выкрутиться.