07.01.2014 в 21:20:16
Samar написал : Lixoletov, я как конструктор-практик предпочитаю проф.трубе 50х50*2 уголок 50*50 со стенкой 5мм при одинаковой цене. Многое зависит конечно от климата, но не забывайте, что вы делаете не на 1 сезон
Можно насчет климата по подробнее? Из чисто материала понимаю что в уголке больше металла
07.01.2014 в 22:38:01
Lixoletov написал : Из чисто материала понимаю что в уголке больше металла
Господи , Вы даже сопромат не знаете , а пытаетесь чего сконструировать .
08.01.2014 в 15:07:16
gagsuv написал : Господи , Вы даже сопромат не знаете , а пытаетесь чего сконструировать .
Естественно, я не могу сам рассчитать нагрузку и нет необходимого опыта, иначе вопросов я бы не задавал, но я предполагал, что как здесь поделятся опытом и советом, за что и спасибо всем! Знаете сопромат провейте пожалуйста конструкцию по прочность, буду только благодарен:)
08.01.2014 в 16:15:33
Lixoletov написал : Естественно, я не могу сам рассчитать нагрузку и нет необходимого опыта, иначе вопросов я бы не задавал, но я предполагал, что как здесь поделятся опытом и советом, за что и спасибо всем! Знаете сопромат провейте пожалуйста конструкцию по прочность, буду только благодарен:)
Подобрать материал по толщине , сконструировать и т.д. и т.п. это уже есть проектирование , далеко не минутное дело .
08.01.2014 в 19:22:01
gagsuv написал : Подобрать материал по толщине , сконструировать и т.д. и т.п. это уже есть проектирование , далеко не минутное дело .
Lixoletov написал : Обогрев самого балкона тема отдельного разговора.
если строить серьезно и надолго, то конструкция утепленного по всем нормам балкона по сложности и цене сопоставима со стоимостью орбитальной станции и так же дорога в эксплуатации. Можно построить без расчетов, положившись на советы и опыт других или довериться народным умельцам. можно снести старый, построить новый или усилить и использовать имеющееся. вам как больше нравится?
09.01.2014 в 10:00:52
Samar написал : если строить серьезно и надолго, то конструкция утепленного по всем нормам балкона по сложности и цене сопоставима со стоимостью орбитальной станции и так же дорога в эксплуатации. Можно построить без расчетов, положившись на советы и опыт других или довериться народным умельцам. можно снести старый, построить новый или усилить и использовать имеющееся. вам как больше нравится?
Больше нравится следующий вариант:
09.01.2014 в 12:24:03
Можно насчет климата по подробнее?
Уголок 5мм будет медленнее ржаветь;)
09.01.2014 в 12:58:29
ma-masha написал : Уголок 5мм будет медленнее ржаветь;)
Ржаветь он будет так-же, как и труба. А вот гнить медленнее;)
09.01.2014 в 21:47:05
Lixoletov написал : Если старая плита будет полностью закрыта с верху и с боков,есть ли смысл дополнительно с ней что-то делать восстанавливать/укреплять?
надо восстановить плиту и дополнительно её усилить металлом подкосами. Дело в том, что новую конструкцию каркаса можно конечно полностью сделать облегченной из профтрубы, но тогда она может получится некомфортно-зыбкой, т.е. от небольшой нагрузки будет "дышать"
10.01.2014 в 11:02:37
Samar написал : надо восстановить плиту и дополнительно её усилить металлом подкосами. Дело в том, что новую конструкцию каркаса можно конечно полностью сделать облегченной из профтрубы, но тогда она может получится некомфортно-зыбкой, т.е. от небольшой нагрузки будет "дышать"
Подкосы это лучший вариант, но на фото видно что под плитой газовая труба, а ниже трубы уже окна, поэтому надо обходится "надкосами". Что по восстановлению плиты можете посоветовать?Сбивается старый рыхлый бетон, кладется сетка для армирования, доливается новый слой?
10.01.2014 в 20:50:13
Lixoletov написал : Подкосы это лучший вариант, но на фото видно что под плитой газовая труба, а ниже трубы уже окна, поэтому надо обходится "надкосами". Что по восстановлению плиты можете посоветовать?Сбивается старый рыхлый бетон, кладется сетка для армирования, доливается новый слой?
Мы Сбивали все рыхлое ,короб делали металлический, Вхреначивали арматуру и только потом заливали
10.01.2014 в 21:07:10
Lixoletov написал : поэтому надо обходится "надкосами".
судя по фото, балкон у вас и так с "подвесами". Вам нужно обратиться в УК (ЖКО) или если город небольшой, то к районному архитектору или росстройнадзор). ПРидет спец. посмотрит пощупает , напишет акт/предписание и вам должны отремонтировать в счет капремонта, понятно что по проекту. Т.е. уголок по периметру и помощнее подвес. плитку и рыхлый слой по идее можно отколупать, заштукатиурить арматуру ремсоставом, сетку наверное наврядли стоит лепить. а потом можно мутить и замену каркаса, остекления. От дальнейшего разрушения от атмосферных осадков нужно остеклить балкон.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.