Mazayac написал : Что по-вашему не так с толщиной?
Напишу не в защиту ППр как класса, а ради справедливости. У каждого типа трубы имеется своя область применения. И если на фото показаны тонкостенные трубы, которые были применены там, где их нельзя было применять, то в первую очередь это вина монтажника-проектировщика, но никак не вина полипропилена как класса.
Например для отопления и горячей воды свыше 70 градусов, должна применяться труба PN 25 бар SDR6 армированная алюминиевой фольгой (желательно со стыком алюминия сваренным вдоль лазером) с максимальной температурой воды в ней 95 градусов. И для Ф25мм с толщиной стенки 5мм и внутренним диам.15мм.
Для горячей воды с температурой до 70 градусов - должна применяться PN 20 бар SDR7 армированная можно уже и стекловолокном. И у нее для Ф25мм толщина стенки 4,2 мм с внутренним диаметром - 16,6 мм.
А на фото показаны ППр трубы, со значительно меньшей толщиной стенки. А следовательно или трубы фейковые (поддельные) и/или монтажник=проектировщик безграмотные.
Много видел, например, стояков из ППр. Но ни разу не видел выполнения требований изготовителя трубы, в части компенсации линейного расширения. Про нарушения в процессе сварки ППр труб - вообще полный кошмар.
Так что ради справедливости нужно сказать: "Нечего на зеркало пенять, господа монтажники, если технологию нарушаем".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.01.2014 в 14:20:57
Где вы их видели в сфере ЖКХ))).
Inch1964 написал : это вина монтажника-проектировщика
Так что в ближайшее время будем тонуть т.к технология нарушается везде.
Inch1964 написал : Так что ради справедливости нужно сказать: "Нечего на зеркало пенять, господа монтажники, если технологию нарушаем".
07.01.2014 в 14:38:54
Антон1986 написал : Где вы их видели в сфере ЖКХ))).
В этой сфере и видел. Вопрос ни о чем, типа "А пофлудить?".
Антон1986 написал : Так что в ближайшее время будем тонуть т.к технология нарушается везде.
Уже утонули, если все ещё этого не заметили. Опять из серии: "А пофлудить?".
Антон1986, не нужно отсылать на сайты продавцов. Нужно не их часто некомпетентные бредни читать, а нужно читать техдоки производителей, СНИПы и СП. Рассмешили Вашей ссылкой.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.01.2014 в 14:47:21
Inch1964 написал : Для горячей воды с температурой до 70 градусов - должна применяться PN 20 бар SDR7 армированная можно уже и стекловолокном. И у нее для Ф25мм толщина стенки 4,2 мм с внутренним диаметром - 16,6 мм.
07.01.2014 в 15:19:01
Экопластик/Баннингер стоит? Стоит. FD рассыпается? Рассыпается. Претензии не к армированию очевидно, а качеству пластика трубы. Он же изнутри вообще трухлявый.
07.01.2014 в 15:28:01
Антон1986, что сказать то хотели этим фото? ;) Причем процитировав мои слова? Каким боком фото к моим словам относиться?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.01.2014 в 17:24:40
PN 25 бар SDR6 армированная алюминиевой фольгой (желательно со стыком алюминия сваренным вдоль лазером) с максимальной температурой воды в ней 95 градусов. И для Ф25мм с толщиной стенки 5мм и внутренним диам.15мм.
Где можно увидеть трубу отвечающую требованиям?
07.01.2014 в 20:46:00
Good Win написал : Где можно увидеть трубу отвечающую требованиям?
В каталоге производителей. Например, Ekoplastik Therm. А более - нигде. :)
07.01.2014 в 20:58:32
Каждой трубе - своё назначение. Центральное отопление - однозначно сталь, ГВС - оцинковка/хороший полипропилен, ХВС - хороший пропилен. Спросите куда девать плохой полипропилен - отвечу, у меня во дворе весь полив из него, лучше не придумать (дёшево и сердито) :)
08.01.2014 в 00:15:01
Mazayac написал : Экопластик/Баннингер стоит? Стоит. FD рассыпается? Рассыпается. Претензии не к армированию очевидно, а качеству пластика трубы. Он же изнутри вообще трухлявый.
Хоть бы кто вместо флуда открыл таблицу устойчивости ППр к различным химическим веществам! В техдоках с официальных сайтов производителей ППр!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.01.2014 в 01:01:15
И какие же химические вещества воздействовали на обсуждаемые образцы труб, срезанных с ГВС?
08.01.2014 в 01:14:35
Mazayac написал : И какие же химические вещества
Известно какие! Аш Два О!!! И ... и... хлорка, может быть? :)
08.01.2014 в 02:32:23
Брейгель написал : Известно какие! Аш Два О!!! И ... и... хлорка, может быть? :)
ППр неустойчив к хлору в любом виде. Впрочем, также как и медь. Как в газообразном виде так и в химических соединениях применяемых для обеззараживания воды в трубопроводах.
В хлорированной воде на ХВС и ГВС ППр разрушается быстрее, как и медь.
Это черным по белому написано, в таблице химической устойчивости ППр у любого производителя ППр.
Также в начале 2000-х годов все производители писали о недопустимости применения в ППр системах открытой меди и латуни. Что катионы меди разрушают ППр.
В конце 2000-х годов, как то незаметно все производители убрали из своих техдоков требование не применять открытую медь и латунь контактирующую с водой.
Но на одном из форумов, кое-кто из представителей изготовителя ППр труб, сказал, что хоть с применением другого вида сырья ситуация с катионами меди улучшилась (увеличилась устойчивость ППр к катионам меди), но все равно устно он посоветовал избегать попадания катионов меди в транспортируемые по ППр трубам жидкости. Никаких цифр он не называл. Если кому хочеться проверить - может у себя дома добавить кофейную ложечку хлорной меди (или медного купороса) в систему отопления из ППр. Интересно было бы узнать через сколько недель, месяцев или лет, ППр трубы станут как на солнечном свету хрупкими и начнуть самопроизвольно трескаться.;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.01.2014 в 03:09:20
вы сами пытались выступить в защиту пп а теперь говорите что он не устойчив к хлору
08.01.2014 в 04:58:22
Вы тут все фотки показываете по ПП, смотрю и думаю, что ж вы такую дешевку ставите, самый лучший Армированный Чешский, не страшны ни расслоения, ни трещины, использую на центральном отоплении