22.04.2014 в 04:05:01
Назарий написал : Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?
Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
22.04.2014 в 15:26:36
Кто практикует соединение проводов ГЛМ гильзами, подскажите пожалуйста, какие диаметры нужны для соединений: 3 жилы сечением 4мм² 4 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 1,5мм²
Johnny написал : Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.
на сколько мелким?
22.04.2014 в 15:52:47
Johnny, благодарю Вас!
22.04.2014 в 17:14:13
ГМЛ 4-ку достать в розницу сложно. 3 жилы сечением 1,5мм² для освещения можно и вагой.
22.04.2014 в 17:18:23
MINik написал : ГМЛ 4-ку достать в розницу сложно
не знал, у меня с этим проблем не возникало...
22.04.2014 в 17:35:05
Johnny, в каждом регионе видимо своя специфика
22.04.2014 в 19:58:25
Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2.
Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?
Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно..
Вот я и засомневался
22.04.2014 в 22:18:29
Назарий написал : Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2. Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?
Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно.. Вот я и засомневался
думаю надо такие вещи в спец магазинах покупать.
А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.
22.04.2014 в 22:24:49
Synopsis написал : и получить ток КЗ который получится.
В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.
И это пройдёт ...
22.04.2014 в 22:35:03
serj12 написал : В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.
это то и хорошо, а вот народ понаставит на дачах и деревнях автоматы С, да ещё на 40,50А А потом проводка горит, если что. Тепловой расщепитель не успевает разогреться изза инерции. Минуту или чуть меньше проводка гореть точно будет.
22.04.2014 в 23:24:11
Synopsis написал : А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.
Цитата Сообщение от serj12 Посмотреть сообщение
В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.
У меня далеко не новострой, а как раз сельская линия, но знаю точно, что у соседей С63А стоят и отрабатывают при КЗ, вот я от жадности и спокусился на С50А, хотя зачем мне такая мощность на 60м2 я не знаю..(наверно еще дедовую сварку и деревоорабатывающий станок, которые уже давно сдали на метал не могу забыть). Прошу не судить строго, я аматор в силовых сетях, и задаю много глупых вопросов. На сколько целесообразно (полезно) будет дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?
Еще маленький вопросик. Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?
23.04.2014 в 01:26:56
Назарий написал : Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?
ПКВ-70
Назарий написал : дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?
для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....
23.04.2014 в 01:38:00
для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....
Для сохранности кабелей
23.04.2014 в 02:49:08
Назарий написал : планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО
Ну используйте, только зачем там двойные наконечники? :) Кстати, насосной станции достаточно 30мА УЗО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу