Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.04.2014 в 04:05:01

Назарий написал : Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?

Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.

0
Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 15:26:36

Кто практикует соединение проводов ГЛМ гильзами, подскажите пожалуйста, какие диаметры нужны для соединений: 3 жилы сечением 4мм² 4 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 2,5мм² 3 жилы сечением 1,5мм²

Johnny написал : Зуммер бы защитить предохранителем или автоматом мелким.

на сколько мелким?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.04.2014 в 15:38:12

Назарий написал : 3 жилы сечением 4мм²

я хз..

Назарий написал : 4 жилы сечением 2,5мм²

10, возможно, придется добить

Назарий написал : 3 жилы сечением 2,5мм²

6

Назарий написал : 3 жилы сечением 1,5мм²

4

Назарий написал : на сколько мелким?

6А пойдет

0
Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 15:52:47

Johnny, благодарю Вас!

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2014 в 17:14:13

ГМЛ 4-ку достать в розницу сложно. 3 жилы сечением 1,5мм² для освещения можно и вагой.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.04.2014 в 17:18:23

MINik написал : ГМЛ 4-ку достать в розницу сложно

не знал, у меня с этим проблем не возникало...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2014 в 17:35:05

Johnny, в каждом регионе видимо своя специфика

0
Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 19:58:25

Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2.
Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?

Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно..
Вот я и засомневался

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.04.2014 в 22:18:29

Назарий написал : Вводной автомат С50, планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО, далее ПВ3 6мм2. Вопрос, я не перебарщиваю с сечением ПВ3 10мм2, может достаточно 6мм2?

Сегодня прошелся по местному рынку, и при попытке приобрести НШВИ2 10, получал лишь недоумение местных продавцов, мол зачем это мне нужно.. Вот я и засомневался

думаю надо такие вещи в спец магазинах покупать.

А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

22.04.2014 в 22:24:49

Synopsis написал : и получить ток КЗ который получится.

В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

22.04.2014 в 22:35:03

serj12 написал : В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.

это то и хорошо, а вот народ понаставит на дачах и деревнях автоматы С, да ещё на 40,50А А потом проводка горит, если что. Тепловой расщепитель не успевает разогреться изза инерции. Минуту или чуть меньше проводка гореть точно будет.

0
Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

22.04.2014 в 23:24:11

Synopsis написал : А вводный автомат С50А отключится при КЗ в щите? А С40А хочу поменять на B40А, потому что сработка по КЗ будет при токе 120A-200A. При мощности трансформатора около 400-600кВт, думаю такой ток будет достигнут. Вообще надо рассчитывать выходное сопротивление трансформатора, сопротивление линии электропередачи и получить ток КЗ который получится. Он должен превышать уставку вводного автомата, поэтому на дачах запрещают ставить более 25А автоматы на фазу.

Цитата Сообщение от serj12 Посмотреть сообщение

В новостройках - более 700 А ожидаемый ток к.з. .Так что хоть В,хоть С - отшибает всё.

У меня далеко не новострой, а как раз сельская линия, но знаю точно, что у соседей С63А стоят и отрабатывают при КЗ, вот я от жадности и спокусился на С50А, хотя зачем мне такая мощность на 60м2 я не знаю..(наверно еще дедовую сварку и деревоорабатывающий станок, которые уже давно сдали на метал не могу забыть). Прошу не судить строго, я аматор в силовых сетях, и задаю много глупых вопросов. На сколько целесообразно (полезно) будет дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?

Еще маленький вопросик. Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.04.2014 в 01:26:56

Назарий написал : Какими клещами обжимают НШВИ2 10мм2?

ПКВ-70 http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpconn/pkv70, CTК-03, CTB-03

Назарий написал : дополнительно в распределительном щите установить вводной АВ, допустим, 2Р В40А?

для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....

0
Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

23.04.2014 в 01:38:00

для ограничения мощности? Или для сохранности кабелей? вы же вроде в группах ограничиваете потребление....

Для сохранности кабелей

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

23.04.2014 в 02:49:08

Назарий написал : планировал использовать кабель ПВ3 10мм2 в цепи от рубильника до групповых УЗО

Ну используйте, только зачем там двойные наконечники? :) Кстати, насосной станции достаточно 30мА УЗО.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу