Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 21:31:02

#4273192

а какая тогда разница разорван ли ноль внешней сети при работе генератора?

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 21:46:36

#4273252

ABB OT 63 F3C номинальный ток 40 ампер, так как ввод от внешей сети у меня 63 ампер, получается мал он? кстати ему не всеравно направление коммутации? по удобству монтажа мне бы снизу питание на него подать. пойдет?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

08.01.2014 в 19:30:55

#4275107

vkis написал : ABB OT 63 F3C номинальный ток 40 ампер

Направление коммутации похер.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.01.2014 в 12:24:11

#4276951

vkis написал : а какая тогда разница разорван ли ноль внешней сети при работе генератора?

При системе заземления ТТ/IT(входная сеть/генератор) и отсутствии разъединения нолей в случае аварии/пробоя изоляции генератора на нулевом проводе ВЛ появится потенциал, возможно опасный для прикосновения.

При системе ТN и для входной сети и для генератора разъединение ноля не имеет смысла. Но кто-то писал о гене который запрещено включать по схеме TN. Тогда разъединять придется. Мне в практике такие не попадались. Помните что переход на питание от генератора со схемой IT потребует некоторых ухищрений для правильной работы газового котла.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

09.01.2014 в 13:14:05

#4277070

А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора?

Движок заглохнет, скорее всего. Они любят глохнуть при включении нагрузки с высоким пусковым током. Или своя защита сработает.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.01.2014 в 21:24:38

#4278214

Насяльника написал : Помните что переход на питание от генератора со схемой IT потребует некоторых ухищрений для правильной работы газового котла.

если котёл энергозависимый.

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

11.01.2014 в 21:02:03

#4283474

ну вроде как действительно подтверждается чт нужно рвать ноль от сети при работе генератора. но аргументом приводят, что туда утекает какято полуволна, и тут же пишут что на 2-х полуволнах работают только какието китайские старые генераторы , что все современные генераторы работают с полноценной фазой и нолем. зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современныйгенератор? еще вопросс: зачем землить отдельно генератор если на вилке от генератора естьземля и она подключается к контуру заземления щита?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

11.01.2014 в 21:50:52

#4283633

vkis,потому что отсоединив вилку с кабелем от генератора вы оставите его без заземления.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2014 в 21:54:21

#4283642

vkis написал : что все современные генераторы работают с полноценной фазой и нолем. зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современный генератор?

На Вашем современном генераторе прямо так и написано L - N - PE ?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

12.01.2014 в 05:08:36

#4284571

зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современныйгенератор?

Запустите генератор и посмотрите, что показывает индикаторная отвертка на выводах розетки. Кстати, на генераторе силовая розетка 32А есть, или несколько мелких 16А стоят?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

12.01.2014 в 12:51:41

#4284873

Johnny написал : Кстати, на генераторе силовая розетка 32А есть, или несколько мелких 16А стоят?

ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

12.01.2014 в 13:00:44

#4284893

ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.

Встречаются. Например, http://www.skatpower.ru/pages/catalog/items.html?item=15

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

12.01.2014 в 23:13:10

#4286530

4Серый написал : ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.

2 обычнык 16 а 1 3-х контактная 32 а

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.01.2014 в 03:42:42

#4287037

1 3-х контактная 32 а

Повезло :) Зачастую люди не обращают на это внимание при покупке, а потом мечутся. Начинанают придумывать какие-то провода с двумя вилками, спрашивать: "Ну ведь если я на две вилки нагрузку распределю, ничего ведь? Как вы считаете?" - "А о чем вы думали, когда покупали?.."

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

14.01.2014 в 15:51:27

#4290781

Johnny написал : Встречаются.

я не говорил,что их совсем нет.просто когда встаёт вопрос заказчика о покупке генератора именно на 6кВт,то для более удобного его подключения рекомендую поискать с силовой розеткой.в итоге покупают на7,5кВт,так как на желаемом производитетеле на 6кВт такая розетка отсутствует

0
Аватар пользователя
mageranec

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 4

14.01.2014 в 15:56:28

#4290796

День добрый,форумчане!Ведь всё можно реализовать так,что даже глаз не заметит перехода от сети на генератор.Симитируйте питание потребителей по3-й и1-ой категории электроснабжения,предварительно разделив их в щите. Если с генератором не идёт АВР-можно собрать на любом реле контроля фаз и контакторах.А между генератором и щитом поставить UPS достаточной мощности.В режиме сетевого питания он будет за стабилизатор.Единственное требование-у генератора должна быть система автозапуска.Занимаюсь такими схемами электроснабжения давно,могу сказать,что при правильном подборе оборудования и настройке даже самые чувствительные к перебоям потребители не замечают перехода от сети на генератор.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

14.01.2014 в 15:57:51

#4290804

ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт

я не говорил,что их совсем нет

Вот и пойми...

0
Аватар пользователя
mageranec

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 4

14.01.2014 в 16:07:54

#4290834

А что тут понимать? В своё время ставил генератор Cummins на500kw на районную больницу,а там реанимация и пр. оборудование,так что знаю на собственном опыте.