Аватар пользователя
mageranec

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 4

14.01.2014 в 15:56:28

День добрый,форумчане!Ведь всё можно реализовать так,что даже глаз не заметит перехода от сети на генератор.Симитируйте питание потребителей по3-й и1-ой категории электроснабжения,предварительно разделив их в щите. Если с генератором не идёт АВР-можно собрать на любом реле контроля фаз и контакторах.А между генератором и щитом поставить UPS достаточной мощности.В режиме сетевого питания он будет за стабилизатор.Единственное требование-у генератора должна быть система автозапуска.Занимаюсь такими схемами электроснабжения давно,могу сказать,что при правильном подборе оборудования и настройке даже самые чувствительные к перебоям потребители не замечают перехода от сети на генератор.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

14.01.2014 в 15:57:51

ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт

я не говорил,что их совсем нет

Вот и пойми...

0
Аватар пользователя
mageranec

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 4

14.01.2014 в 16:07:54

А что тут понимать? В своё время ставил генератор Cummins на500kw на районную больницу,а там реанимация и пр. оборудование,так что знаю на собственном опыте.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу