10.01.2014 в 14:51:29
Badaboom написал : Меня просто интересует, так ли это у моего собрата по водонагревателю.
Нет у меня проблем с протоком нет. Внутри водогрея стоит датчик протока. В нем наверное у узкоглазых недочет. На пальцах конечно не расскажешь и не сравнишь. Но в общем для получения именно теплой воды из холодной приходится "удавливать" расход до легкого неторопливого дождика из лейки - иначе не успевает прогреться вода.
10.01.2014 в 15:19:31
Насяльника написал : приходится "удавливать" расход до легкого неторопливого дождика из лейки - иначе не успевает прогреться вода.
Дык. И в очередной раз печально вспоминаем про существование накопительных водогреев. Ну не предназначены наши бытовые электросети для проточников.
Посмотрите, для сравнения, ряд мощностей настоящих проточных водогреев - газовых:
10.01.2014 в 18:05:11
Я прошу прощения за дилетантский вопрос: а если ТС провести заземляющий провод по каналу с остальными проводами в плите до подвала, а там сделать собственное заземление - забить в землю (в пол) столбики, или как полагается по нормативам? :o
10.01.2014 в 18:11:02
Так делать нельзя. Максимум, что теоретически возможно - это протянуть отдельный провод до ГЗШ и подцепиться к ней. И то это противоречит исходному проекту здания...
10.01.2014 в 18:15:23
ksiman написал : Максимум, что теоретически возможно - это протянуть отдельный провод до ГЗШ и подцепиться к ней
Это было бы роскошно! А, если в доме лифт есть, там ведь заземление точно должно быть? Может, поискать в подвале?
10.01.2014 в 18:15:37
Вадим М написал : а если ТС провести заземляющий провод по каналу с остальными проводами в плите до подвала, а там сделать собственное заземление - забить в землю (в пол) столбики, или как полагается по нормативам?
Это в частном доме можно не только забить но и просто забить. А в многоквартирных домах или всем или не кому. А то идешь ночью по лестнице, и мертвые с косами на площадках стоят. А если серьезно, то нужен капитальный ремонт. Вернее не так. Нужны сначала деньги – большие деньги.
10.01.2014 в 18:21:02
Вадим М написал : Это было бы роскошно!
В России это не является роскошно. 90% персонала не квалифицированный. Изменения в электрических схемах домов в проект не вносятся. Не проектные концы откусываются и игнорируются – если раньше не сдали за деньги. И т.д.
12.01.2014 в 00:45:48
Насяльника написал : Нет у меня проблем с протоком нет.
Ничего себе! То есть у Вас как 6 атм вошло, так 6 атм и вышло!? И давление воды после водогрея не падает?
Насяльника написал : То ТС делайте так
Простите, что снова надоедаю, но появился ещё один вопрос. Сегодня открыл щит и вдруг подумал. А зачем нам там ещё один автомат (на фото обвёл красным овалом)? Нельзя его удалить из этой схемы и на его место сразу поставить УЗО? Ведь автомат там никакой функции не выполняет. Или выполняет?
12.01.2014 в 04:13:02
Автомат защищает кабель от КЗ и перегрузок. Нельзя его убирать, сгорите. УЗО эти необходимые функции не обеспечивает, только защиту линии от утечек.
12.01.2014 в 05:56:51
Mazayac написал : УЗО эти необходимые функции не обеспечивает, только защиту линии от утечек.
А вводной автомат эти функции не выполняет?
12.01.2014 в 07:27:48
Если на верхнюю клемму того автомата ничего не подключено, то можно убрать.
А вводной автомат эти функции не выполняет?
Нет.
12.01.2014 в 09:38:03
Badaboom написал : А вводной автомат эти функции не выполняет?
Вводной автомат слишком сильноточный для защиты кабеля стиральной машинки/водонагревателя.
12.01.2014 в 10:38:55
Можно вместо АВ + УЗО поставить дифавтомат :)
12.01.2014 в 11:38:59
ksiman написал : Можно вместо АВ + УЗО поставить дифавтомат
Я могу ошибаться (не профессионал), но, насколько я знаю, дифференциальный автомат и есть УЗО. Разве нет?
12.01.2014 в 11:53:32
АВ+УЗО = ДИФ