Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.01.2014 в 14:51:29

Badaboom написал : Меня просто интересует, так ли это у моего собрата по водонагревателю.

Нет у меня проблем с протоком нет. Внутри водогрея стоит датчик протока. В нем наверное у узкоглазых недочет. На пальцах конечно не расскажешь и не сравнишь. Но в общем для получения именно теплой воды из холодной приходится "удавливать" расход до легкого неторопливого дождика из лейки - иначе не успевает прогреться вода.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.01.2014 в 15:19:31

Насяльника написал : приходится "удавливать" расход до легкого неторопливого дождика из лейки - иначе не успевает прогреться вода.

Дык. И в очередной раз печально вспоминаем про существование накопительных водогреев. Ну не предназначены наши бытовые электросети для проточников.

Посмотрите, для сравнения, ряд мощностей настоящих проточных водогреев - газовых: http://www.kolonkineva.ru/catalog.html От 17 до 28 киловатт. Это нормальная струя в душе.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6185

10.01.2014 в 18:05:11

Я прошу прощения за дилетантский вопрос: а если ТС провести заземляющий провод по каналу с остальными проводами в плите до подвала, а там сделать собственное заземление - забить в землю (в пол) столбики, или как полагается по нормативам? :o

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.01.2014 в 18:11:02

Так делать нельзя. Максимум, что теоретически возможно - это протянуть отдельный провод до ГЗШ и подцепиться к ней. И то это противоречит исходному проекту здания...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6185

10.01.2014 в 18:15:23

ksiman написал : Максимум, что теоретически возможно - это протянуть отдельный провод до ГЗШ и подцепиться к ней

Это было бы роскошно! А, если в доме лифт есть, там ведь заземление точно должно быть? Может, поискать в подвале?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 18:15:37

Вадим М написал : а если ТС провести заземляющий провод по каналу с остальными проводами в плите до подвала, а там сделать собственное заземление - забить в землю (в пол) столбики, или как полагается по нормативам?

Это в частном доме можно не только забить но и просто забить. А в многоквартирных домах или всем или не кому. А то идешь ночью по лестнице, и мертвые с косами на площадках стоят. А если серьезно, то нужен капитальный ремонт. Вернее не так. Нужны сначала деньги – большие деньги.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.01.2014 в 18:21:02

Вадим М написал : Это было бы роскошно!

В России это не является роскошно. 90% персонала не квалифицированный. Изменения в электрических схемах домов в проект не вносятся. Не проектные концы откусываются и игнорируются – если раньше не сдали за деньги. И т.д.

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

12.01.2014 в 00:45:48

Насяльника написал : Нет у меня проблем с протоком нет.

Ничего себе! То есть у Вас как 6 атм вошло, так 6 атм и вышло!? И давление воды после водогрея не падает?

Насяльника написал : То ТС делайте так

Простите, что снова надоедаю, но появился ещё один вопрос. Сегодня открыл щит и вдруг подумал. А зачем нам там ещё один автомат (на фото обвёл красным овалом)? Нельзя его удалить из этой схемы и на его место сразу поставить УЗО? Ведь автомат там никакой функции не выполняет. Или выполняет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.01.2014 в 04:13:02

Автомат защищает кабель от КЗ и перегрузок. Нельзя его убирать, сгорите. УЗО эти необходимые функции не обеспечивает, только защиту линии от утечек.

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

12.01.2014 в 05:56:51

Mazayac написал : УЗО эти необходимые функции не обеспечивает, только защиту линии от утечек.

А вводной автомат эти функции не выполняет?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.01.2014 в 07:27:48

Если на верхнюю клемму того автомата ничего не подключено, то можно убрать.

А вводной автомат эти функции не выполняет?

Нет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.01.2014 в 09:38:03

Badaboom написал : А вводной автомат эти функции не выполняет?

Вводной автомат слишком сильноточный для защиты кабеля стиральной машинки/водонагревателя.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.01.2014 в 10:38:55

Можно вместо АВ + УЗО поставить дифавтомат :)

0
Аватар пользователя
Badaboom

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Иркутск

Сообщений: 65

12.01.2014 в 11:38:59

ksiman написал : Можно вместо АВ + УЗО поставить дифавтомат

Я могу ошибаться (не профессионал), но, насколько я знаю, дифференциальный автомат и есть УЗО. Разве нет?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.01.2014 в 11:53:32

АВ+УЗО = ДИФ

0