16.01.2014 в 19:36:12
Спасибо огромное за консультацию! В этом доме все спроектировано через н-ное место, не только вентиляция. Так как же быть? Вентиляторы не ставить? Может увеличить диаметр и длину воздуховодов, пока есть возможность? Попробую подняться на крышу и посмотреть, что там стоит. И как правильно организовать приток, как я понял без этого нельзя, с учетом того, что у нас большую часть года зима и морозы часто за 40? Квартира трехкомнатная, есть балкон.
16.01.2014 в 22:11:39
Вентиляторы не ставить?
Можно и поставить, но ценность вентилятора только если он включен.
Может увеличить диаметр и длину воздуховодов, пока есть возможность?
А так делать точно не нужно.
Попробую подняться на крышу и посмотреть, что там стоит.
Заодно сделайте побольше фото.
И как правильно организовать приток, как я понял без этого нельзя, с учетом того, что у нас большую часть года зима и морозы часто за 40?
Совершенно не важно, какая у Вас температура. Важно - правильно ли рассчитано отопление.
Так как же быть?
Самое простое - заставить УК включить вентилятор. Правда, Вы же первый и пострадаете - появится шум, а Ваш проектировщик не предусмотрел шумоглушение. Но попробовать стоит, может шум будет не таким уж сильным. В любом случае, прежде, чем отказаться от чего-либо, его нужно попробовать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу