d3n
d3n
Новичок

Регистрация: 28.11.2013

Новый Уренгой

Сообщений: 16

16.01.2014 в 19:36:12

Спасибо огромное за консультацию! В этом доме все спроектировано через н-ное место, не только вентиляция. Так как же быть? Вентиляторы не ставить? Может увеличить диаметр и длину воздуховодов, пока есть возможность? Попробую подняться на крышу и посмотреть, что там стоит. И как правильно организовать приток, как я понял без этого нельзя, с учетом того, что у нас большую часть года зима и морозы часто за 40? Квартира трехкомнатная, есть балкон.

0
trubo4ist
trubo4ist
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

16.01.2014 в 22:11:39

Вентиляторы не ставить?

Можно и поставить, но ценность вентилятора только если он включен.

Может увеличить диаметр и длину воздуховодов, пока есть возможность?

А так делать точно не нужно.

Попробую подняться на крышу и посмотреть, что там стоит.

Заодно сделайте побольше фото.

И как правильно организовать приток, как я понял без этого нельзя, с учетом того, что у нас большую часть года зима и морозы часто за 40?

Совершенно не важно, какая у Вас температура. Важно - правильно ли рассчитано отопление.

Так как же быть?

Самое простое - заставить УК включить вентилятор. Правда, Вы же первый и пострадаете - появится шум, а Ваш проектировщик не предусмотрел шумоглушение. Но попробовать стоит, может шум будет не таким уж сильным. В любом случае, прежде, чем отказаться от чего-либо, его нужно попробовать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу