TAB написал:
Где вы там увидели свой "минимум 16А" осталось загадкой.
У нас на форуме, прямо напасть какая то, никто ничего не видит ,что на табличке написано?Как должны защищаться данные модели? Вот увидите, проанализируете, что там написано и поймёте ,почему минимум 16А .
Хотя с другой стороны, зачем вам это надо, всё равно сделаете по своему :)
TAB написал:
Где вы там увидели свой "минимум 16А" осталось загадкой.
У нас на форуме, прямо напасть какая то, никто ничего не видит ,что на табличке написано?Как должны защищаться данные модели? Вот увидите, проанализируете, что там написано и поймёте ,почему минимум 16А .
Хотя с другой стороны, зачем вам это надо, всё равно сделаете по своему :)
ebf, а с каких пор ав защищает приборы , а не проводку ? Не ну есть автоматы для защиты электродвигателей .... 10 амперный ав на этой машинке не вышибет никак ....
пс я не о бойлере с машинкой на одной линии , а о данной машинке конкретно .
Пс 2 вы же сторонник 20 амперных ав на розеточных линиях вот и отрекомендуйте , нигдеж нет указаний что отдельная линия должна быть на прибор .
Пс 3 для справки , машинка эта потребляет500 ват , минут 10 за весь цикл стирки ( время зависит от программы ) полную мощьность .
Димон114 написал:
10 амперный ав на этой машинке не вышибет никак ....
Дмитрий, ну не вступайте в дебаты, я вижу ,что данные модели должны защищаться так как написал производитель и всё остальное мне не интересно :) Зачем мне играть в ромашку, вышибет ,не вышибет :) Я не против вашей точки зрения, но производителю верю больше :)
GORIK, Интересует
Сетевое напряжение должно соответствовать величине напряжения, которая указана на стиральной машине (табличка с техническими характеристиками).
– На табличке с техническими характеристиками приведено значение подводимого напряжения, а также требуемая защита предохранителями.
Не паспорта
Димон114 написал:
10 амперный ав на этой машинке не вышибет никак ....
Дмитрий, ну не вступайте в дебаты, я вижу ,что данные модели должны защищаться так как написал производитель и всё остальное мне не интересно :) Зачем мне играть в ромашку, вышибет ,не вышибет :) Я не против вашей точки зрения, но производителю верю больше :)
ebf, производитель написал защитить машинку предохранителем на 10 ампер , откуда тогда вы выдумали 16 амперное ав ?
Димон114 написал:
10 амперный ав на этой машинке не вышибет никак ....
Дмитрий, ну не вступайте в дебаты, я вижу ,что данные модели должны защищаться так как написал производитель и всё остальное мне не интересно :) Зачем мне играть в ромашку, вышибет ,не вышибет :) Я не против вашей точки зрения, но производителю верю больше :)
ebf, производитель написал защитить машинку предохранителем на 10 ампер , откуда тогда вы выдумали 16 амперное ав ?
Димон114, Простите Дима, ну это уже перебор ,открывайте ГУГЛ и читайте при каком токе издохнет этот предохранитель ,цифру озвучивать не буду, чтобы не разводить дебатов на три страницы .
ebf написал:GORIK, Интересует
Сетевое напряжение должно соответствовать величине напряжения, которая указана на стиральной машине (табличка с техническими характеристиками).
– На табличке с техническими характеристиками приведено значение подводимого напряжения, а также требуемая защита предохранителями.
Не паспорта
ebf, Это реальное фото типа таблички. больше на ней ничего нет
Димон114 написал:
10 амперный ав на этой машинке не вышибет никак ....
Дмитрий, ну не вступайте в дебаты, я вижу ,что данные модели должны защищаться так как написал производитель и всё остальное мне не интересно :) Зачем мне играть в ромашку, вышибет ,не вышибет :) Я не против вашей точки зрения, но производителю верю больше :)
ebf, производитель написал защитить машинку предохранителем на 10 ампер , откуда тогда вы выдумали 16 амперное ав ?
Димон114, Простите Дима, ну это уже перебор ,открывайте ГУГЛ и читайте при каком токе издохнет этот предохранитель ,цифру озвучивать не буду, чтобы не разводить дебатов на три страницы .
ebf, где написанно что при замене предохранителя на ав необходимо корректировать номинал ав ? Где написанно необходимо его корректировать в сторону предохранителя , а не заявленной производителем мощьности машинки ? Вы это сами выдумали?
Димон114 написал:
ebf, где написанно что при замене предохранителя на ав необходимо корректировать номинал ав ? Где написанно необходимо его корректировать в сторону предохранителя , а не заявленной производителем мощьности машинки ? Вы это сами выдумали?
Всё Дима после таких, вопросов, я с вами закончил общаться .Идите читать Дима.Пока
Димон114 написал:
ebf, где написанно что при замене предохранителя на ав необходимо корректировать номинал ав ? Где написанно необходимо его корректировать в сторону предохранителя , а не заявленной производителем мощьности машинки ? Вы это сами выдумали?
Всё Дима после таких, вопросов, я с вами закончил общаться .Идите читать Дима.Пока
ebf, что читать , что вы меня все время читать отправляете , куда не отправите я наизусть знаю ... смешно .
TAB написал:
Где вы там увидели свой "минимум 16А" осталось загадкой.
У нас на форуме, прямо напасть какая то, никто ничего не видит ,что на табличке написано?Как должны защищаться данные модели? Вот увидите, проанализируете, что там написано и поймёте ,почему минимум 16А .
Хотя с другой стороны, зачем вам это надо, всё равно сделаете по своему :)
TAB написал:
ebf, и как они должны защищаться по вашему?
Ну если предохранитель 10А ,начнет плавиться при 15А,а сгорит при 19А ,то ответьте себе зачем производитель указал предохранитель, а не например АВ10А или АВ13А. за который вы ратуете .
TAB написал:
ebf, и как они должны защищаться по вашему?
Ну если предохранитель 10А ,начнет плавиться при 15А,а сгорит при 19А ,то ответьте себе зачем производитель указал предохранитель, а не например АВ10А или АВ13А. за который вы ратуете .