ebf написал:
И какой она для вас несёт смысл ? Хотя о чём это я ,можете не отвечать у вас
Мог бы не отвечать ввиду очевидности. Но отвечу: это номинальный ток, потребляемый устройством. И требование к линии, которая должна его обеспечивать.
ebf написал:
Что ВТХ 1,5-1,9 ,что ВТХ 1,13 -1,45 одинаково,с чем вас и поздравляю :)
В рамках данной задачи - абсолютно. До тех пор, пока номинальный ток подключенного устройства не превышает номинальный ток устройства защиты. Для того собсно этот термин и введен.
TAB написал:
Мог бы не отвечать ввиду очевидности.
Правильно ,лучше бы не отвечали.Это ув.ТАВ номинальный ток плавкого предохранителя (а ни какого то там АВ с номиналом 10А), который должен обеспечить защиту линии к которой подключен данный прибор.
ebf написал:
Это ув.ТАВ номинальный ток плавкого предохранителя (а ни какого то там АВ с номиналом 10А), который должен обеспечить защиту линии к которой подключен данный прибор.
TAB написал:
Сие есть лишь ваша фантазия и не более.
Ладно закрыли тему, если вы не знаете, как обозначается предохранитель, то о чём с вами продолжать разговор . :)
стр 3 Чтобы избежать опасности поражения электричеством,
перед осуществлением любого ремонта или операции по
уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от
электрической розетки, снимите плавкий предохранитель
или отключите автоматический прерыватель (ТС)
На табличке с техническими
характеристиками приведено
значение подводимого напряжения,
а также требуемая защита
предохранителями (Бош)
Машина подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом (розетка не поставляется с машиной). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, и имеющий время срабатывания не более 0,1 с.(Индезит)
ebf написал:
или отключите автоматический прерыватель
Ну странный вы человек: три страницы уже пытаетесь обосновать свое заведомо ложное утверждение аргументами, которые тут же прямо говорят против вашей т.з. Я знаю, как обозначается предохранитель на электрических схемах, там ваше прочтение этого символа было бы верным. Но только там.
ebf написал:
Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, и имеющий время срабатывания не более 0,1 с.
блин, ну и здесь то же самое. Не позорьтесь уже, это совсем не ваши "минимум 16А". :)
TAB написал:
Не позорьтесь уже, это совсем не ваши "минимум 16А".
Кто бы говорил :) Короче ТАВ ,если вы реально не понимаете.что на таблички изображён предохранитель, то тогда обратитесь к любому уважаемому форумчанину за разъяснениями сего обозначения. Я думаю, что вас не оставят без ответа .Хотя я думаю не обратитесь, побоитесь, можете к администраторам ,они люди уважаемые и со знаниями :)
Да кстати если я не прав, что на табличке изображён предохранитель, пусть меня пошлют в бан, ну если это предохранитель в бан улетите вы.Согласны?
ebf написал:
Короче ТАВ ,если вы реально не понимаете.что на таблички изображён предохранитель, то тогда обратитесь к любому уважаемому форумчанину за разъяснениями сего обозначения.
Можно я обращусь к собственным знаниям и опыту? :)
И к инструкциям по установке и эксплуатации. Для моей СМ написано четко и ясно:
TAB, То есть сканируем, что выгодно ,особенно по машине ТС ,стр3 ,которую я цитировал решили не показывать, да и по своей только о розетках и напряжении.НУ ну :)
Так что с обращением к администрации и баном.Согласны?
Или уже на табличке изображён плавкий предохранитель номиналом 10А?
ebf написал:
Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, и имеющий время срабатывания не более 0,1 с.
блин, ну и здесь то же самое. Не позорьтесь уже, это совсем не ваши "минимум 16А". :)
TAB,
Между тем нашь апанент не поймёт одного , производитель указывает максимальную защиту шнурка машинки , только и всего . И не обращает внимания (апанент) на мощьность прибора , также не обращает внимания на то что ВТХ ав даётся из учёта температуры воздуха 30 градусов .
TAB написал:
Я вам должен показать как там носки стирать?
Про носки не надо :)
Вот надо
• Чтобы избежать опасности поражения электричеством,
перед осуществлением любого ремонта или операции по
уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от
электрической розетки, снимите плавкий предохранитель
или отключите автоматический прерыватель.
Уважаемые администраторы, убедительно прошу вас ,выступить вас арбитрами в данном споре
Мой оппонент уверяет что на данной таблице не изображена плавкая вставка номиналом 10А ,я же говорю обратное .Буду признателен, за рассмотрения данного спора и принятия вами решения, если там не изображена ПВ 10А ,то отправите меня в бан, если изображена ,то отправите в бан ув.ТАВ ,на срок, который вы сами определите.
Димон114, да то же мне открытие, что ВТХ плавких вставок и автоматов разных типов разные. Тут вопрос выеденного яйца не стоит, а нафлудили четвертую страницу уже, из-за того, что перечеркнутый прямоугольник оппоненту вдруг знакомым показался. :)
TAB написал:Димон114, да то же мне открытие, что ВТХ плавких вставок и автоматов разных типов разные. Тут вопрос выеденного яйца не стоит, а нафлудили четвертую страницу уже, из-за того, что перечеркнутый прямоугольник оппоненту вдруг знакомым показался. :)
TAB, конечно , разговор не о чем , апанент на предохранителях зациклин только и всего ....
TAB написал:
Я вам должен показать как там носки стирать?
Про носки не надо :)
Вот надо
• Чтобы избежать опасности поражения электричеством,
перед осуществлением любого ремонта или операции по
уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от
электрической розетки, снимите плавкий предохранитель
или отключите автоматический прерыватель.
Уважаемые администраторы, убедительно прошу вас ,выступить вас арбитрами в данном споре
Мой оппонент уверяет что на данной таблице не изображена плавкая вставка номиналом 10А ,я же говорю обратное .Буду признателен, за рассмотрения данного спора и принятия вами решения, если там не изображена ПВ 10А ,то отправите меня в бан, если изображена ,то отправите в бан ув.ТАВ ,на срок, который вы сами определите.
ebf, плавкая вставка изображена , но не ав на 16 ампер . Там может ав быть на 10,13,16 ампер и все будет работать и не противоречить инструкции , эх побег у меня время особо нет госзаказ в железнодорожном реконструкция .
Radio,
Уважаемый Radio правильно я понял?
Cсылка на ПУЭ это есть в некоторой мере объяснение того, что в моем случае
по пп.2 (п.3.1.19)
АВ на 16А вполне соответствует и нет необходимости менять его на 10А
И еще:проверил микрометром диаметры и просчитал сечение:
диаметр - 1,38 мм, сечение 1,494954 м2
диаметр - 1,77 мм, сечение 2,4593265 м2
то есть защита (16А) предыдущего участка линии (2,4593265 мм2) защищает участок со сниженным сечением (1,494954 мм2) или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины (2,4593265 : 2 = 1,22966325 реально имеем 1,494954 мм2) сечения проводников защищенного участка линии.