17.01.2014 в 10:00:26
Приветствую. Обращаюсь к коллективному разуму! Помогите решить проблему!
Система двухтрубная, лучевая, МП Henco на прессе.
Горе-монтажники перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV с нижней подводкой.
Поэтому после установки регулирующих головок вся теплосистема забренчала и задрожала радиаторами как ведро с болтами. Я уже не говорю о потерянной эффективности приборов.
Переделывать подключение радиаторов нереально. Отделка в доме закончена на 100%.
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый крайний.
Радиаторы подключены через прямые и угловые запорно-присоединительные "Multiflex F" ZB 3/4"НГ x 3/4"НР Oventrop (1015813 и 1015814). Знаю о существовании перепускных узлов с функцией отключения 3/4" UM x 3/4" AG Oventrop (1016362, 1016462).
з.ы. Через неделю за бортом будет -40 С.
17.01.2014 в 10:09:24
3yc написал : Помогите решить проблему!
Меняйте вход на коллекторе, самое простое и верное решение. Пока вы найдёте этот эксклюзив, пока его вам привезут..... Да и не факт, что встанут нормально.
β-тестер МШУ-125/1400
17.01.2014 в 10:13:32
Мультифлексы для перепутанных выводов есть всего у пары фирм, поэтому про них лучше забыть сразу. Если доступ к гребенке есть, то поменять подачу/обратку местами займет от силы час. То есть меньше, чем ожидание волшебного рецепта в этой теме.
17.01.2014 в 12:47:29
3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор
Самый первый. Второй это выходы у котла.
17.01.2014 в 14:36:58
3yc написал : перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV
слева подача......
3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый
Легче всего
3yc написал : Знаю о существовании перепускных узлов
просто с одного радиатора снимите термоголовку.
17.01.2014 в 15:50:31
Спасибо за ваши мнения, господа.
Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.
Менять выходы у котла тоже не вариант. Котел не только мой ;)
просто с одного радиатора снимите термоголовку.
Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки. И главную проблему, снижение теплоотдачи, этот вариант не решает.
17.01.2014 в 16:12:25
3yc написал : Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.
Имел ввиду что-бы не замарачиватся с перепускным.
3yc написал :
- Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.
Коллектор....фото бы этого узла.....
17.01.2014 в 18:54:10
В любом доступном месте перекрестить трубы. С мп в этом проблем нет. Монтажников уже расстреляли?:a Хотя давайте фото, не через радикал, только.
17.01.2014 в 20:51:10
Так было до монтажа короба инженерных сетей и коммуникаций
17.01.2014 в 21:25:27
Ну и халтура. Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.
18.01.2014 в 03:06:22
Попробуйте разобрать между коллектором и сенсоником и с помощью угловых американок перекрестить магистрали....
β-тестер МШУ-125/1400
18.01.2014 в 09:18:36
Судя по фото проблем с перекрестием вообще быть не должно,час позора и всё на своих местах.
18.01.2014 в 11:18:43
На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?
18.01.2014 в 12:48:32
У Oventrop есть прямые и угловые узлы нижнего подклюения для перепутанных подач и обраток. Долны идеть размеры аналогичные стоковым (критично в угловом узле).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу