17.01.2014 в 12:57:33
Добрый день,помогите разобраться,до этого момента котёл работал исправно,а потом ушел в аварию,и после перезапуска стал не запускаться при нормальном рабочем давлении,а вот при 3 атмосферах запускается,подскажите в чем может быть причина,куда копать?
17.01.2014 в 19:34:18
Запустился но,после пользования горячей воды он уходит в аварию и отключается.После перезапуска отопление работает нормально,но только стоит попользоваться горячей водой,опять клинит.
17.01.2014 в 19:37:55
plohoi написал : Запустился но,после пользования горячей воды он уходит в аварию и отключается.После перезапуска отопление работает нормально,но только стоит попользоваться горячей водой,опять клинит.
Линию контроля по ГВС и смотреть. На Абок, кажется, было что-то похожее, попробуйте посмотреть. Ссылку не дам - низзя, некорректно... Сами найдете.
04.02.2014 в 10:57:43
Нашол причину,всё дело было в турбине,после перехода с ГВС,на отопление турбина как бы подклинивала и ненадовывала в пресостат.Смазал вал турбины и заработало как по часикам.