Аватар пользователя
plohoi

Местный

Регистрация: 15.02.2011

Киев

Сообщений: 13

17.01.2014 в 12:57:33

Добрый день,помогите разобраться,до этого момента котёл работал исправно,а потом ушел в аварию,и после перезапуска стал не запускаться при нормальном рабочем давлении,а вот при 3 атмосферах запускается,подскажите в чем может быть причина,куда копать?

0
Аватар пользователя
plohoi

Местный

Регистрация: 15.02.2011

Киев

Сообщений: 13

17.01.2014 в 19:34:18

Запустился но,после пользования горячей воды он уходит в аварию и отключается.После перезапуска отопление работает нормально,но только стоит попользоваться горячей водой,опять клинит.

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

17.01.2014 в 19:37:55

plohoi написал : Запустился но,после пользования горячей воды он уходит в аварию и отключается.После перезапуска отопление работает нормально,но только стоит попользоваться горячей водой,опять клинит.

Линию контроля по ГВС и смотреть. На Абок, кажется, было что-то похожее, попробуйте посмотреть. Ссылку не дам - низзя, некорректно... Сами найдете.

0
Аватар пользователя
plohoi

Местный

Регистрация: 15.02.2011

Киев

Сообщений: 13

04.02.2014 в 10:57:43

Нашол причину,всё дело было в турбине,после перехода с ГВС,на отопление турбина как бы подклинивала и ненадовывала в пресостат.Смазал вал турбины и заработало как по часикам.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу