VeloMah написал : боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти...

:applause: Совершенно согласен. Возьмите два электрода, один медный а другой цинковый, опустите их в электролит- что получится? Правильно, батарейка, чем вам не гальваническая пара? Значит если использовать модульное заземление, то только как одноштыревое с медным выводом наружу, или искать медную (омеднённую) полосу для горизонтального заземлителя, а это уже другие деньги.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

23.01.2014 в 00:41:55

TiMg33 написал : Берите и забивайте : Нажмите на изображение для увеличения. Название: Безымянный-1.jpg Просмотров: 143 Размер: 19.4 Кб ID: 474804

Пока я не додумался до перфоратора, забивали как и все уголок 50х50, который узлом на конце завязывался. Потом вычитав в НТД , что вертикальный электрод из чёрного металла может иметь диаметр не менее 10мм, взял за основу ВГП трубу 1/2" и гладкий пруток 14мм длиной по 3м. который болгаркой с одной стороны затачивал как зубило и втыкал в землю. Сверху на пруток надевал кусок трубы как направляющую, а сверху в трубу вставлял ещё один пруток и им вместо кувалды забивал нижний пруток в землю. Здесь уже без стремянки не обойтись. Сейчас бьём землю перфоратором AEG с ударом в 27Дж, чтобы можно было глубокое модульное ЗУ сделать.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

23.01.2014 в 01:32:14

ПPOPAБ написал : Смотрим внимательно: И думаем "в голову"... Цепь не будет держать на гладком пруте.

даже комментировать не буду.

Михаил 53 написал : Пока я не ...

И :confused: ? Мне не трэба... я знаю.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.01.2014 в 08:07:29

гладкий пруток 14мм

С 2006 года должен быть минимум 18мм. Мы применяем 20ку. Загонять теперь стали исключительно перфом. Он хоть и скромняга Макита 4001С, но лучше, +5 мин постоять да подержать, чем кувалдой махать. А до этого 3 м штырь в канаву глубиной 0.7 м втыкался на 0,2м и потом с *****/лестницы 2-3 удара кувалдой на ура. По началу ведь бегом идет. А потом с земли немного потеть приходилось. ИМХО серьезный удар можно нанести только по специально изготовленной муфте. Но время на ее монтаж/демонтаж сводит на нет ее необходимость. Если только решили забивать 6 метровые цельные прутки....:)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.01.2014 в 08:17:40

VeloMah написал : ведь никто не рекомендует делать заземление медными...

Согласно ГОСТ Р 50571.5.54 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов, ЗУ должны быть коррозино стойкими.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.01.2014 в 08:34:50

Согласно ГОСТ Р 50571.5.54 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов, ЗУ должны быть коррозино стойкими.

В соответствии с этим в таблице этого госта и даны размеры которые увеличены в циркуляре Росэлектромонтажа. минимальные размеры: черная сталь круглые стержни D - 18мм Химически омедненные стержни D - 14мм при толщине покрытия Cu-100мкм

Так что медные заземлители и т д. и т.п. это вариант, но не необходимость. На каждый кошелек свой товар.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.01.2014 в 08:50:43

Насяльника написал : В соответствии с этим в таблице этого госта и даны размеры которые увеличены в циркуляре Росэлектромонтажа.

Ни Гост Р 50571, ни Гост Р МЭК 62305 "по молниезащите" не предусматривают использование черной стали в грунте, рассматривают только в бетоне.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.01.2014 в 09:11:03

Насяльника написал : Химически омедненные стержни D - 14мм при толщине покрытия Cu-100мкм

100мкм - если применяются доп мероприятия чтобы избежать мех. повреждения - например предварительное бурение, иначе 250мкм.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.01.2014 в 09:18:35

Ни Гост Р 50571.....................

Ваша же ссылка на Конкретный Документ в целой СЕРИИ ГОСТов 50571

ГОСТ Р 50571.5.54

это: "УСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования.Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов." Где черным по русски в таблице 54.1 даны значения для проводников (ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ).

Вы что заземлители продаете что ли:)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.01.2014 в 09:23:18

Насяльника написал : Где черным по русски в таблице 54.1 даны значения для проводников (ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ).

И где вы в таблице видите черную сталь (без покрытия)?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2014 в 09:39:44

VeloMah написал : ведь никто не рекомендует делать заземление медными трубами

трубами - нет, а медной полосой заземление-таки делают. Слышал, что уже на нескольких объектах в Москве несколько центнеров меди в качестве заземления зарыли, а в Европе это вообще общепринятая практика.

0