Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.01.2014 в 18:00:04

elgato написал : Созывать на собрание жителей дома и объяснять.

Даже не смешно.

elgato написал : Ведь угрозу представляет именно одновременный контакт корпуса электроприбора и сторонних заземлённых предметов.

Угрозу представлят протекание тока между корпусом электроприбора и СПЧ через человека. И, к сожалению, в пути протекания может участвовать мокрый пол, мокрая стена, и прочая вода. Без прямого контакта.

elgato написал : Ставить стиралку подальше от воды и обязательно вынимать вилку из розетки.

Стиралка без воды и без электричества? Нужна, чтобы хранить в ней бельё перед ручной стиркой?

Совет "вынимать вилку из розетки" худо-бедно работает ровно для одного класса мокрых приборов: накопительные водогреи. Точнее, надо использовать установленный за пределами ванной двухполюсный выключатель или УЗО, чтобы не попасть под раздачу в момент вынимания вилки.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

31.01.2014 в 00:30:54

Форумчане, подкажите: Контактора ESB 24-40 с запараллелеными контактами достаточно для включения-выключения стиралки мощностью 2200Вт? Имеется в виду допустимая коммутируемая мощность контактора в режиме AC-3 (2,2 кВт по каталогу http://www.abb.ru/product/seitp329/88095ff27c5ae6e8c125715500245914.aspx?tabKey=2). Думаю что должно хватить, раз у неё вся мощность укладывается, включаая ТЭНы, а не только AC-3.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу