21.01.2014 в 17:21:18
Комната с одной розеткой
чего то как то правда. ну хозяин барин. в вашем случае только 1 узо + дублирующий автомат на розетки, тоже самое на кухню, плита отдельно 32 А. освещение...ну на пару групп можно наверно разбить.
21.01.2014 в 17:41:29
masol666 не совсем понял, точнее ничего не понял, типа так что ли?
а моя схема не пойдет? :)
21.01.2014 в 17:54:47
а моя схема не пойдет?
не пойдет. УЗО на ввод общее 63 А ставьте.нехорошо под одно УЗО всю квартиру запиливать. случись чего, будете сидеть без напруги и строчить темы на форум, пока причину не найдете:) что за автоматы со знаками вопроса?
21.01.2014 в 17:58:01
masol666 я имел ввиду свою первую схему в начале темы :) а это я набросал после вашего ответа, ну типа так я понял или нет :)
21.01.2014 в 18:05:00
я имел ввиду свою первую схему в начале темы
нет
а это я набросал после вашего ответа, ну типа так я понял или нет
почти:) узнайте свою отпускную мощь на квартиру. стояк в щитке судя по фото не дохлый. ваш вводной автомат 32А на вводе дохловат с электроплитой вместе.
21.01.2014 в 18:12:54
у нас уже ночь, завтра постараюсь узнать про мощность.
masol666 написал : нет стояк в щитке судя по фото не дохлый. ваш вводной автомат 32А на вводе дохловат с электроплитой вместе.
что то я совсем запутался, вы про какую схему сейчас? у меня вроде нигде вводного на 32А не было? :))
21.01.2014 в 18:15:58
сам запутался уже.:o я про УЗО
21.01.2014 в 18:19:00
а если все таки вернуться к первой моей схеме, что там не так? :)
21.01.2014 в 18:23:12
а если такой вариант?
ну или вводной на 40А если разрешат
21.01.2014 в 18:53:42
Рабочий вариант. Только при номинале вводного АВ 32А - УЗО на 63А избыточны. Вводной автомат я бы поставил двухполюсный. На плиту - кабель 3х6. На ввод - такой же. Если до 40А поднять номинал ввода (для современной варочной панели 32 мало) - тогда 3 х 10.
21.01.2014 в 18:56:09
а если такой вариант?
ну или вводной на 40А если разрешат
варочная с вводом на 32-40А не вяжется на ввод2х полюсный автомат
22.01.2014 в 09:36:47
khimutin, узнавайте какой номинал автомата будет в этажном щитке. В любом случае на ввод (раз квартира с электроплитой) - я бы кинул 3*10
между двумя УЗО я нагрузку разделил бы иначе. УЗО1 свет1, розетки2, кухня УЗО2 Свет2, розетки1, плита
05.02.2014 в 11:00:10
всем привет, извиняюсь за долгое отсутствие - командировка была. позвонил в УК по поводу номинала автомата - дали телефон электрика. Электрик сказал как то расплывчато-туманно, что в подъездный щиток можно поставить 50А автомат. 1)можно ли "верить"? никто потом не придет, не заставит менять на меньший номинал? а то он как буд то наугад сказал :) 2)Если поставлю 50А каким кабелем делать ввод? 3)И вообще нужно ли 50А дома? :) 4) не могу найти узо на 10мА (на стиралку). Нужно ставить отдельное УЗО на 30мА или можно "засунуть" под имеющиеся два? вот новая схема:
автомат на вводе двухполюсный - забыл дорисовать :)
05.02.2014 в 11:17:37
khimutin написал : 1)можно ли "верить"? никто потом не придет, не заставит менять на меньший номинал? а то он как буд то наугад сказал
ну при электроплитах 50А ввод кажется вполне разумным А вот как дальше фишка ляжет?...
khimutin написал : 2)Если поставлю 50А каким кабелем делать ввод?
10 квадрат меди
khimutin написал : 3)И вообще нужно ли 50А дома?
Все современные плиты (варочные поверхности) имеют номинал около 7кВт (32А при однофазном подключении) Реально и с автоматом 32А на вводе думаю вполне комфортно можно жить. Вот более 50А точно нафиг в квартиру не надо.
khimutin написал : 4) не могу найти узо на 10мА (на стиралку). Нужно ставить отдельное УЗО на 30мА или можно "засунуть" под имеющиеся два?
жестких требований иметь где-либо 10мА нет. 10мА на стиралку - исключительно по желанию. Я вот не заморачивался - все под 30мА засунул.
khimutin написал : вот новая схема:
а замечания наверное у меня старые будут:
05.02.2014 в 12:33:45
А у вас плита или планируете гарнитур к примеру поменять и встраиваемую духовку+варочную панель делать? Киньте на всякий случай на кухню одну линию 3х2.5 для духовки под 16А автоматом,на варочную 3х6 под 32 А автоматом останется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу