Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 17:21:18

Комната с одной розеткой

чего то как то правда. ну хозяин барин. в вашем случае только 1 узо + дублирующий автомат на розетки, тоже самое на кухню, плита отдельно 32 А. освещение...ну на пару групп можно наверно разбить.

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 17:41:29

masol666 не совсем понял, точнее ничего не понял, типа так что ли?

а моя схема не пойдет? :)

0
Вложение
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 17:54:47

а моя схема не пойдет?

не пойдет. УЗО на ввод общее 63 А ставьте.нехорошо под одно УЗО всю квартиру запиливать. случись чего, будете сидеть без напруги и строчить темы на форум, пока причину не найдете:) что за автоматы со знаками вопроса?

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 17:58:01

masol666 я имел ввиду свою первую схему в начале темы :) а это я набросал после вашего ответа, ну типа так я понял или нет :)

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 18:05:00

я имел ввиду свою первую схему в начале темы

нет

а это я набросал после вашего ответа, ну типа так я понял или нет

почти:) узнайте свою отпускную мощь на квартиру. стояк в щитке судя по фото не дохлый. ваш вводной автомат 32А на вводе дохловат с электроплитой вместе.

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 18:12:54

у нас уже ночь, завтра постараюсь узнать про мощность.

masol666 написал : нет стояк в щитке судя по фото не дохлый. ваш вводной автомат 32А на вводе дохловат с электроплитой вместе.

что то я совсем запутался, вы про какую схему сейчас? у меня вроде нигде вводного на 32А не было? :))

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 18:15:58

сам запутался уже.:o я про УЗО

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 18:19:00

а если все таки вернуться к первой моей схеме, что там не так? :)

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

21.01.2014 в 18:23:12

а если такой вариант?

ну или вводной на 40А если разрешат

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.01.2014 в 18:53:42

Рабочий вариант. Только при номинале вводного АВ 32А - УЗО на 63А избыточны. Вводной автомат я бы поставил двухполюсный. На плиту - кабель 3х6. На ввод - такой же. Если до 40А поднять номинал ввода (для современной варочной панели 32 мало) - тогда 3 х 10.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.01.2014 в 18:56:09

а если такой вариант?

ну или вводной на 40А если разрешат

варочная с вводом на 32-40А не вяжется на ввод2х полюсный автомат

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 09:36:47

khimutin, узнавайте какой номинал автомата будет в этажном щитке. В любом случае на ввод (раз квартира с электроплитой) - я бы кинул 3*10

между двумя УЗО я нагрузку разделил бы иначе. УЗО1 свет1, розетки2, кухня УЗО2 Свет2, розетки1, плита

0
Аватар пользователя
khimutin

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Чита

Сообщений: 19

05.02.2014 в 11:00:10

всем привет, извиняюсь за долгое отсутствие - командировка была. позвонил в УК по поводу номинала автомата - дали телефон электрика. Электрик сказал как то расплывчато-туманно, что в подъездный щиток можно поставить 50А автомат. 1)можно ли "верить"? никто потом не придет, не заставит менять на меньший номинал? а то он как буд то наугад сказал :) 2)Если поставлю 50А каким кабелем делать ввод? 3)И вообще нужно ли 50А дома? :) 4) не могу найти узо на 10мА (на стиралку). Нужно ставить отдельное УЗО на 30мА или можно "засунуть" под имеющиеся два? вот новая схема:

автомат на вводе двухполюсный - забыл дорисовать :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.02.2014 в 11:17:37

khimutin написал : 1)можно ли "верить"? никто потом не придет, не заставит менять на меньший номинал? а то он как буд то наугад сказал

ну при электроплитах 50А ввод кажется вполне разумным А вот как дальше фишка ляжет?...

khimutin написал : 2)Если поставлю 50А каким кабелем делать ввод?

10 квадрат меди

khimutin написал : 3)И вообще нужно ли 50А дома?

Все современные плиты (варочные поверхности) имеют номинал около 7кВт (32А при однофазном подключении) Реально и с автоматом 32А на вводе думаю вполне комфортно можно жить. Вот более 50А точно нафиг в квартиру не надо.

khimutin написал : 4) не могу найти узо на 10мА (на стиралку). Нужно ставить отдельное УЗО на 30мА или можно "засунуть" под имеющиеся два?

жестких требований иметь где-либо 10мА нет. 10мА на стиралку - исключительно по желанию. Я вот не заморачивался - все под 30мА засунул.

khimutin написал : вот новая схема:

а замечания наверное у меня старые будут:

  • на плиту кабель 3*6 и автомат 32А
  • розетки и свет я бы иначе по УЗО разделил
  • если на третьем УЗо только стиралка - то 63А для нее жирно. Можно УЗО на 16-25А влепить на нее
0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

05.02.2014 в 12:33:45

А у вас плита или планируете гарнитур к примеру поменять и встраиваемую духовку+варочную панель делать? Киньте на всякий случай на кухню одну линию 3х2.5 для духовки под 16А автоматом,на варочную 3х6 под 32 А автоматом останется.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу