28.01.2014 в 04:57:51
ВТБ! написал : У меньшего больше гидравлическое сопротивление, поэтому его больший в тройнике на обратке "душит".
Если посчитать кол-во воды, протекающей через каждую секцию при симметричном монтаже двух радиаторов, то секциям меньшего достанется больше. Хотя да, некоторое влияние сопротивления секций будет наблюдаться. Но сопротивление труб приведёт к моему результату. Хотя если не заморачиваться (термо)регуляцией, то гравитационный напор в известной мере выровняет условия для радиаторов, если всё сделать правильно для сего.
29.01.2014 в 12:30:14
Ну вот, на улице похолодало, и у меня снова греется только верх батареи, как в заглавном посте. :(
Я так думаю, какой-то премудрый сосед установил кран на своем байпасе, и как только ему делается прохладно - перекрывает его, резко уменьшая напор в стояке...
29.01.2014 в 13:09:44
Hiroki написал : какой-то премудрый сосед
Есть такая вероятность... У меня наоборот - с холодами напор улучшают.
02.02.2014 в 16:29:15
Alex___dr написал : Феншуй, это конечно хорошо
какой там феншуй ? Сальвадор Дали и феншуй никак не совмещается !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.02.2014 в 16:36:57
Hiroki написал : Я так думаю, какой-то премудрый сосед установил кран на своем байпасе, и как только ему делается прохладно - перекрывает его, резко уменьшая напор в стояке...
Предполагаю, что описались. Видимо "когда ему становиться жарко - то перекрывает весь стояк. Как вот этот "кадр" -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.02.2014 в 00:15:32
Inch1964 написал : Предполагаю, что описались. Видимо "когда ему становиться жарко - то перекрывает весь стояк. Как вот этот "кадр" -
О, вот примерно так я себе "своего" соседа и представляю :) Однако я сказал то, что и хотел - перекрывает кран, разрывая байпас, чтобы поддать себе в батарею еще тепла, и тем самым просаживает давление. На входе стояка давление еще больше повышать нельзя - коммуникации не выдержат, так что оно одинаково и в 0, и в -20.
Когда относительно тепло - как сейчас - у меня все прогревается, а терморегуляторы исправно выполняют свои функции. Как холодно - батареи горячие только сверху.
На всякий случай заактировал ситуацию, работники инженерной службы ДЕЗа все-таки пришли и констатировали неправильно врезанный байпас. Этому предшествовал очередной визит ДЕЗовского же "мастера" из солнечного Таджикистана, с которым снова пришлось объясняться мимикой и жестами. Впрочем, как объяснили в инженерной службе, мастера не ДЕЗовские, ДЕЗ сам нанимает контору на подряд, а та уже набирает персонал...
11.02.2014 в 20:45:50
santex-SVAR написал : немного изменить на :
на эту схему :
при количестве секций меньше 12 есть мнение оппонента - большая просьба прокоментировать :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
12.02.2014 в 05:12:46
santex-SVAR написал : есть мнение оппонента - большая просьба прокоментировать :
Он прав. Закон Бернулли при диагональном подключении больше "помогает" секциям возле обратки. То есть в диагонали действительно ближние к подаче секции обделяются. И при числе секций меньше 8-10 диагональ просто бессмысленна.
12.02.2014 в 06:25:28
psnsergey написал : Он прав. Закон Бернулли
может почти вся вода упадет в вертикальные каналы секций ? и ее очень мало дойдет до последней ? вполне возможно при маленькой скорости воды и больших вертикальных каналах ...
а если "ленинградка" : подключение НИЗ-НИЗ ? верхушки секций обделенны ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
12.02.2014 в 08:21:36
santex-SVAR написал : на эту схему
Тройник на обратке нужен не "T", а "Y".
santex-SVAR написал : есть мнение оппонента
Оппоненту стоит снять и промыть батарею.
psnsergey написал : Закон Бернулли
На то и коллектор, чтобы скорость была пренебрежимо мала, а давление было практически одинаковым. А уж при том расходе, при котором секции прогреваются неравномерно, подобными эффектами можно пренебречь вообще.
12.02.2014 в 08:24:09
santex-SVAR написал : может почти вся вода упадет в вертикальные каналы секций ? и ее очень мало дойдет до последней ? вполне возможно при маленькой скорости воды и больших вертикальных каналах
Невозможно: гравитация обеспечит автобалансировку между секциями. Если ОП не завоздушен. :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу