Аватар пользователя
Неэлектрик

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Екатеринбург

Сообщений: 13

24.01.2014 в 14:13:56

Здравствуйте. В связи с уменьшением обогреваемой площади на предприятии возросла температура теплоносителя. Подскажите пожалуйста как понизить температуру, если давление газа уже на минимуме.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

24.01.2014 в 14:57:33

Недостаточно исходных данных. Даже для подобного вопроса.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.01.2014 в 14:59:04

Глупый ответ. Наверняка можно до конца зимы понизить температуру, открыв окна. Весной что делать будете, правда - не знаю... Наверное, придётся отключать отопление.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2014 в 17:06:52

Какой вопрос - такие и ответы. Других дать на этот вопрос невозможно. Можно еще посоветовать отключить или газ или радиаторы или все вместе.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 19:56:29

Какой котел? (понятно, что единственный) Какие горелки?

Попробуйте, если горелки инжекционные, повысить шайбами расстояние на пару миллиметров от режимной карты. Но следите за отрывом пламени!

Если котёл новый, перепрограммируйте блок регулировки и автоматики в режим импульсной работы.

Лучше всего, дайте больше информации.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

27.01.2014 в 07:55:01

psnsergey написал : понизить температуру, открыв окна.

А в Питере ещё и пятитысячные купюры в окна кидали ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу