2vova123
Нет.
12.10.2006 в 13:56:39
2vova123
Нет.
12.10.2006 в 15:39:25
dmc написал : Не, ты просто ответь сделал или не сделал?
Планировал сделать. Не потребовалось.
dmc написал : Т.е. имеем один мощный фидер и один мощный потребитель, а вот провода у нас подходящего нет
Нет, два фидера недостаточной (поодиночке) мощности и две кабельные линии недостаточного сечения. Но принцип верен - при параллельном соединении проводников я бы защитил каждый из них отдельным аппаратом защиты.
12.10.2006 в 15:41:03
vova123 написал : нагрузка 60А. есть толстый провод выдерживающий 50А. можно ли поставить параллельно тонкий провод на 10А и соответсвенно автоматы на толстый провод - 50А, на тонкий - 10А?
Нельзя - не факт, что ток распределится строго пропорциональнео сечению. То есть по 10-тиамперному может потечь и все 20.
12.10.2006 в 17:10:44
2Slawa
Балабол. Разговор шел про один фидер, именно про это ты писал в 19 мессаге, а теперь просто мозги компостируешь пытаясь оправдаться.
12.10.2006 в 17:43:16
dmc написал : Т.е. имеем один мощный фидер и один мощный потребитель, а вот провода у нас подходящего нет, поэтому мы берем нужное количество провода потоньше и пускаем его в параллель, при это со стороны потребителя все эти провода схлодятся в одну точку, а со стороны фидера на каждом их параллельных проводов стоит автомат. Сделал бы или не сделал? Разговор про производство.
Делается еще и не так... Например сеть сварки в цехе... Имеем цеховой двухполюсный шинопровод на 6000А. Соответственно, "+" и "-"
На него подается питание от 6 сварочных выпрямителей на 1200А. Соответственно каждый полюс выпрямителя подключается на этот шинопровод 4 кабелями КГН1х150...
Реостат на 300А отдельно взятого сварщика подключается к шинопроводу кабелем 1х150... Если работа идет с электрострожкой, подключаем реостат на 1200А опять таки кабелем 4х(1х150)...
12.10.2006 в 21:09:32
В принципе провод идущий в коридорный щиток должен нести усредненную нагрузку всей квартиры, оттуда уже идут силовые и осветительные "круги", каждый из них защищают автоматом. Достаточно провереная зависимость токовой нагрузки от сечения - 6А/мм2, способ прокладки не имеет значения при таком расчете. Почти во все случай силовые круги прокладывают проводом с сечением 2.5 мм2, что дает возможность нагрузить круг безпроблемно мощностью в 3 кw.
в чём прикол? вот теперь сижу и думаю, купить один провод сечением 10 кв.мм (как его уложить в коробе-канале, если он негнущийся совсем?) или пару проводов по 4 кв мм поставить спарив? [/quote]
12.10.2006 в 21:11:00
В принципе провод идущий в коридорный щиток должен нести усредненную нагрузку всей квартиры, оттуда уже идут силовые и осветительные "круги", каждый из них защищают автоматом. Достаточно провереная зависимость токовой нагрузки от сечения - 6А/мм2, способ прокладки не имеет значения при таком расчете. Почти во все случай силовые круги прокладывают проводом с сечением 2.5 мм2, что дает возможность нагрузить круг безпроблемно мощностью в 3 кw.
12.10.2006 в 23:33:04
Slawa написал : На что я и ответил. Читать тред когда научишься?
В-н-и-м-а-т-е-л-ь-н-о прочитай тред и посмотри где я задал вопрос и где ты ответил, и задавал-ли я его еще раз.
Так что лучше сам себя спроси, когда ты сам научишься читать тред ...;)
И еще - пример с генераторами - это не тоже самое, что распарралелить провод от ОДНОГО источника до ОДНОЙ нагрузки, при условии что в СОСЕДНЕМ магазине легко можно найти кабель большего сечения....
13.10.2006 в 09:27:08
Firewolf написал : Достаточно провереная зависимость токовой нагрузки от сечения - 6А/мм2, способ прокладки не имеет значения при таком расчете.
И что, 63А по кабелю 5*10 в трубе пустим? ;) А 5*16 - и вовсе сотню?
Следование моим советам вредит кошельку
13.10.2006 в 10:34:36
2SDMVL
В том-то и загвоздка что, и в твоем случае и в случае, который пытается описать Слава - проивзодственные, и..., что самое главное - источники питания РАЗНЫЕ. Когда мы объединяем несколько источников параллельно это не тоже самое, что и один источник с параллельными шинами...
Ну а то, что писал Слава с алгоритмом работы генераторов, это описание алгоритма дублирования, а не повышения мощности - т.е. синхронно работают несколько независимых источников, и выход лбого из них никаким образом ни на секунду не прерывает работы. Если же речь идет о повышени мощности для питания соответствующей нагрузки, то блок управления этими генераторами отрубает все питание, при неисправности на любом из источников.
13.10.2006 в 10:46:27
DMC
В примере с электрострожкой именно параллельное подключение. Но 1) ток постоянный, 2) срок службы соединения без обслуживания десятки минут/часы.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу