DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

12.10.2006 в 13:56:39

2vova123

Нет.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

12.10.2006 в 15:39:25

dmc написал : Не, ты просто ответь сделал или не сделал?

Планировал сделать. Не потребовалось.

dmc написал : Т.е. имеем один мощный фидер и один мощный потребитель, а вот провода у нас подходящего нет

Нет, два фидера недостаточной (поодиночке) мощности и две кабельные линии недостаточного сечения. Но принцип верен - при параллельном соединении проводников я бы защитил каждый из них отдельным аппаратом защиты.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

12.10.2006 в 15:41:03

vova123 написал : нагрузка 60А. есть толстый провод выдерживающий 50А. можно ли поставить параллельно тонкий провод на 10А и соответсвенно автоматы на толстый провод - 50А, на тонкий - 10А?

Нельзя - не факт, что ток распределится строго пропорциональнео сечению. То есть по 10-тиамперному может потечь и все 20.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

12.10.2006 в 17:10:44

2Slawa

Балабол. Разговор шел про один фидер, именно про это ты писал в 19 мессаге, а теперь просто мозги компостируешь пытаясь оправдаться.

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

12.10.2006 в 17:43:16

dmc написал : Т.е. имеем один мощный фидер и один мощный потребитель, а вот провода у нас подходящего нет, поэтому мы берем нужное количество провода потоньше и пускаем его в параллель, при это со стороны потребителя все эти провода схлодятся в одну точку, а со стороны фидера на каждом их параллельных проводов стоит автомат. Сделал бы или не сделал? Разговор про производство.

Делается еще и не так... Например сеть сварки в цехе... Имеем цеховой двухполюсный шинопровод на 6000А. Соответственно, "+" и "-"

На него подается питание от 6 сварочных выпрямителей на 1200А. Соответственно каждый полюс выпрямителя подключается на этот шинопровод 4 кабелями КГН1х150...

Реостат на 300А отдельно взятого сварщика подключается к шинопроводу кабелем 1х150... Если работа идет с электрострожкой, подключаем реостат на 1200А опять таки кабелем 4х(1х150)...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.10.2006 в 21:09:32

В принципе провод идущий в коридорный щиток должен нести усредненную нагрузку всей квартиры, оттуда уже идут силовые и осветительные "круги", каждый из них защищают автоматом. Достаточно провереная зависимость токовой нагрузки от сечения - 6А/мм2, способ прокладки не имеет значения при таком расчете. Почти во все случай силовые круги прокладывают проводом с сечением 2.5 мм2, что дает возможность нагрузить круг безпроблемно мощностью в 3 кw.

в чём прикол? вот теперь сижу и думаю, купить один провод сечением 10 кв.мм (как его уложить в коробе-канале, если он негнущийся совсем?) или пару проводов по 4 кв мм поставить спарив? [/quote]

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.10.2006 в 21:11:00

В принципе провод идущий в коридорный щиток должен нести усредненную нагрузку всей квартиры, оттуда уже идут силовые и осветительные "круги", каждый из них защищают автоматом. Достаточно провереная зависимость токовой нагрузки от сечения - 6А/мм2, способ прокладки не имеет значения при таком расчете. Почти во все случай силовые круги прокладывают проводом с сечением 2.5 мм2, что дает возможность нагрузить круг безпроблемно мощностью в 3 кw.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

12.10.2006 в 23:33:04

Slawa написал : На что я и ответил. Читать тред когда научишься?

В-н-и-м-а-т-е-л-ь-н-о прочитай тред и посмотри где я задал вопрос и где ты ответил, и задавал-ли я его еще раз.

Так что лучше сам себя спроси, когда ты сам научишься читать тред ...;)

И еще - пример с генераторами - это не тоже самое, что распарралелить провод от ОДНОГО источника до ОДНОЙ нагрузки, при условии что в СОСЕДНЕМ магазине легко можно найти кабель большего сечения....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.10.2006 в 09:27:08

Firewolf написал : Достаточно провереная зависимость токовой нагрузки от сечения - 6А/мм2, способ прокладки не имеет значения при таком расчете.

И что, 63А по кабелю 5*10 в трубе пустим? ;) А 5*16 - и вовсе сотню?

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

13.10.2006 в 10:34:36

2SDMVL

В том-то и загвоздка что, и в твоем случае и в случае, который пытается описать Слава - проивзодственные, и..., что самое главное - источники питания РАЗНЫЕ. Когда мы объединяем несколько источников параллельно это не тоже самое, что и один источник с параллельными шинами...

Ну а то, что писал Слава с алгоритмом работы генераторов, это описание алгоритма дублирования, а не повышения мощности - т.е. синхронно работают несколько независимых источников, и выход лбого из них никаким образом ни на секунду не прерывает работы. Если же речь идет о повышени мощности для питания соответствующей нагрузки, то блок управления этими генераторами отрубает все питание, при неисправности на любом из источников.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.10.2006 в 10:46:27

DMC

В примере с электрострожкой именно параллельное подключение. Но 1) ток постоянный, 2) срок службы соединения без обслуживания десятки минут/часы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу