29.01.2014 в 17:30:52
Добрый день. Буду благодарен за критику схемы щитка. Дом П-3/16 1976 года постройки, этаж 10/16, ДСУП нет. На вводе уже стоит АВ 2п C50, от него 3 провода ПуГВ 10мм.кв. в квартиру. По квартире кабель проложен уже (на варочную панель ВВГнг-LS 3х6мм.кв., на розетку для ТВ (АВ Q9) ВВГнг-LS 1,5мм.кв., все остальные (и свет до выключателей) ВВГнг-LS 2,5мм.кв.).
В принципе все отображено на схеме (только у УЗО Q10 номинал 25А и УЗМ-51м не смог вставить нормально). У меня пока вопрос про теплый пол и кондиционеры (все-таки ставить для них УЗО или нет)? И сантехстояк неизвестно когда появится (туда хотел поставить систему защиты от протечек) - надо ли отдельное УЗО или можно сгруппировать с УЗО ванной?
Все оборудование планируется Schneider Electric Acti9 (часть уже есть). Спасибо, надеюсь на адекватную критику.
29.01.2014 в 17:37:46
gzubkov написал : на варочную панель
у вас по схеме автомат 40А, заменить на 32А
gzubkov написал : на розетку для ТВ (АВ Q9) ВВГнг-LS 1,5мм.кв
По схеме должен быть 3х2.5 если поставили 3х1.5 тогда его под автомат не более 10А. УЗО Q4, УЗО Q10, УЗО Q14 перегружены по току, это по схеме, если УЗО Q10 на 25А, как вы написали то нормально
29.01.2014 в 17:41:49
MINik написал : у вас по схеме автомат 40А, заменить на 32А
Почему? Если
MINik написал : По схеме должен быть 3х2.5 если поставили 3х1.5 тогда его под автомат не более 10А.
Так Q9 и есть на 10А.
MINik написал : УЗО Q4, УЗО Q10, УЗО Q14 перегружены по току, это по схеме, если УЗО Q10 на 25А, как вы написали то нормально
Не понял про перегрузку? Q10 на 25А действительно (у Хагера - чьей программой пользовался - такого нет, у Шнайдера есть).
29.01.2014 в 17:43:49
А УЗМ у вас как УЗИП нарисован? Надо питание с УЗМ снимать и распределять на группы
29.01.2014 в 17:47:16
MINik написал : А УЗМ у вас как УЗИП нарисован? Надо питание с УЗМ снимать и распределять на группы
Да, как УЗИП в программе нет УЗМ именно... Питание именно через него входит в квартиру (он после пожарного УЗО в этажном щитке и "над" всеми УЗО и АВ в квартирном)
29.01.2014 в 17:52:19
gzubkov написал : Почему? Если варочная панель 7000вт?
7000/220(230) = 31.8(30.5) Учитываем что при 32А автомат не отключается
29.01.2014 в 17:59:04
gzubkov написал : про теплый пол и кондиционеры (все-таки ставить для них УЗО или нет)?
Я сторонник (далеко не один) ставить на все дифзащиту (лучше перебдеть)
gzubkov написал : И сантехстояк неизвестно когда появится (туда хотел поставить систему защиты от протечек) - надо ли отдельное УЗО или можно сгруппировать с УЗО ванной?
Можно и сгруппировать как раз под
gzubkov написал : оборудование планируется Schneider Electric Acti9
Только у них есть УЗО 25А 10мА
29.01.2014 в 17:59:39
MINik написал : 7000/220(230) = 31.8(30.5) Учитываем что при 32А автомат не отключается
Понял. Прошу прощения... ошибся с номиналом. Уже есть АВ С32, и УЗО 40А 30мА Asi. УЗО нужно будет поменять?
29.01.2014 в 18:01:59
gzubkov написал : УЗО 40А 30мА Asi. УЗО нужно будет поменять?
Смотря какое, я вам писал выше какие из УЗО перегружены и нужно заменить их или на номанал 63А или разбить на группы так чтобы сумма номиналов нижестоящих автоматов в сумме была меньше или равна току через УЗО над ними, либо УЗО сверху должно быть по току защищено автоматом на такой же номинал или ниже.
29.01.2014 в 18:05:37
MINik написал : Смотря какое я вам писал выше какие перегружены и нужно заменить их или на номанал 63А или разбить на группы так чтобы сумма номиналов нижестоящих автоматов в сумме была меньше или равно току через УЗО над ними, либо УЗО сверху должно быть по току защищено автоматом на такой же номинал или ниже.
Q2. А по второму пункту неоднозначно были "тёрки" на форуме... только результата я не понял. Подумаю об этом. Ведь вышестоящим является АВ С50 в этажном щитке.
29.01.2014 в 18:11:02
gzubkov, Смотрите у вас Q4 на 40А а автоматов под ним на 74А теоретически такой ток протекать не может он ограничен вводным 50А, но 50А могут потребляться и тогда ваше УЗО выйдет ихз строя поэтому или его меняем на УЗО с номиналом 63А или разбиваем на 3 группы под 40А УЗО каждая..нет лучше номинал узо выше взять.
29.01.2014 в 18:14:39
MINik, понял. Спасибо. Поменяю на SE A9R61263 (63А 30мА Asi кроме УЗО на ванную, естественно)
30.01.2014 в 16:40:05
На основе замечаний перерисовал схему: (УЗМ-51м неправильно нарисован!)
Также отрисовал эту схему в Rapsodie (по сравнению с Хагеровской жутко глючная и сложная для чайников):
30.01.2014 в 16:44:30
gzubkov написал : На основе замечаний перерисовал схему:
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией. Сами то пробовали вложения открывать?
30.01.2014 в 16:46:41
MINik написал : Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией. Сами то пробовали вложения открывать?
А сейчас?