gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

29.01.2014 в 18:14:39

MINik, понял. Спасибо. Поменяю на SE A9R61263 (63А 30мА Asi кроме УЗО на ванную, естественно)

0
gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

30.01.2014 в 16:40:05

На основе замечаний перерисовал схему: (УЗМ-51м неправильно нарисован!)

Также отрисовал эту схему в Rapsodie (по сравнению с Хагеровской жутко глючная и сложная для чайников):

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

30.01.2014 в 16:44:30

gzubkov написал : На основе замечаний перерисовал схему:

Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией. Сами то пробовали вложения открывать?

0
gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

30.01.2014 в 16:46:41

MINik написал : Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией. Сами то пробовали вложения открывать?

А сейчас?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2014 в 17:00:49

gzubkov написал : А сейчас?

уверены что новые файлы прилепили? опять УЗМ в воздухе болтается, 40А на плиту...

или только нижние картинки смотреть?

на 9м автомате что за сантехстояк висит?

мне не нравится что вы свет, кондеи, ТП, и лоджию без УЗО оставили. От исправных приборов УЗО не выбивает, а если будет выбивать - значит надо косяк искать, а не УЗО из схемы исключать.

0
gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

30.01.2014 в 17:02:58

Solovey написал : уверены что новые файлы прилепили? опять УЗМ в воздухе болтается, 40А на плиту...

или только нижние картинки смотреть?

Новые. 146%... Сверху Хагеровские (как вчерашние), там неправильно нарисован УЗМ и неправильный номинал УЗо на ванную (надо 25А). Снизу Шнайдеровские - они полностью сделаны из шнайдеровских компонентов (опять-таки кроме УЗМ).

Схемы одинаковые кроме этих дополнений...

УЗО 40А, автомат под ним 32А (вчера ошибся в схеме). Так что должно быть правильно? (просто УЗО уже приобретено - собран временный щиток и работает с варочной поверхностью уже больше года).

0
gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

30.01.2014 в 17:16:56

Solovey написал : на 9м автомате что за сантехстояк висит?

мне не нравится что вы свет, кондеи, ТП, и лоджию без УЗО оставили. От исправных приборов УЗО не выбивает, а если будет выбивать - значит надо косяк искать, а не УЗО из схемы исключать.

Сантехстояк - это "гипотетическое" расширение автоматизации (провод прокинул в сантехшкаф), туда планирую поставить отдельный щит Kaedra и в него уже ставить систему защиты от протечек или что-то подобное.

По поводу УЗО не знаю честно... вроде надо, а вроде и без них можно. Ну и плюс щит уже приобрел - МиниПрагму 36модулей (3х12). Менять неохото, тк она с цветной панелью... и альтернатив ей приличных не вижу (кроме белых и серых щитков) - щит будет на самом видном месте в коридоре.

Балкон - это еще более отдаленная перспектива (там хочу пока просто фонарь влагозащищенный) повесить и выключатель со стороны квартиры, потом может и до небольшого щитка дорасту - если буду переделывать).

На свет УЗО зачем? Тем более это свет комнат - там ничего кроме люстр не планируется (лампочки менять буду только при выключенном АВ).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2014 в 17:24:59

gzubkov написал : На свет УЗО зачем? Тем более это свет комнат - там ничего кроме люстр не планируется (лампочки менять буду только при выключенном АВ).

можно и всю темку почитать, а так сообщение 134 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879&page=4&highlight=%EA%F0%E0%ED

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

30.01.2014 в 17:51:46

gzubkov, Все глаза поломал, уж лучше бы тогда в экселе структуркой сделать.... а так Solovey, все уже сказал.

0
gzubkov
gzubkov
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

29.09.2014 в 18:11:20

Спустя продолжительное время решил все-таки вернуться к щитку. Решил заменить связку УЗО+АВ на Диффавтомат для варочной поверхности, сделал УЗО на сантехстояк и балкон.

Покритикуйте (кроме УЗО на свет, ТП и Кондеи)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2014 в 23:12:40

на ТП кабель 3*1.5 под защитой автомата 10А