Ну вот 1 кВт = 4,5 ампера. Типа 63/4,5 = 14 кВт. То-есть технически оно прокатит.
Только к водогрею надо будет тащить кабель на 16 квадратов, если в однофазном режиме его фигачить, и защищать тем же автоматом на 63А.
Я конечно могу ошибаться, но слева на фотке рубильник на 63А, а справа селективный дифавтомат Энергомера.
только на фото его номинал не видно, может оказаться С50.
Solovey ну пожалуй есть над чем подумать конечно. Делать проект в конторе с лицензией и последующим согласованием в планы не входило, хотя и цена вопроса и размер гемора с согласованием пока не понятен.
avrora написал :
Делать проект в конторе с лицензией и последующим согласованием в планы не входило, хотя и цена вопроса и размер гемора с согласованием пока не понятен.
да не связывайтесь вы с 3ф вводом. Только гемор себе наживете. 63А - это шикарно!
нет гемора с 3ф щитком, не надо заморачиваться с равномерной загрузкой фаз
ну вот предположим что вы все-таки согласуете себе 3ф ввод - и наверняка это будет 25А
25*3=75
но реально 3 фазы нагрузить в итоге ровно по 25А просто нереально, так что фактически, 1ф 63А это больше чем 3ф 25А.
Вот если бы речь шла о частном доме... Там иметь 3 фазы конечно интереснее чем 1ф. но вот в квартире - ИМХО, 1ф лучше.
Ixtim написал :avrora, А дом, что, не подключен к горячему водоснабжению??? В многоквартирном доме 3 фазы и 15 кВт бессмыслено и безнадежно...
подключен конечно, но что, у вас воду ни когда не отключают?
а если еще новостройка, где ремонты, то это происходит достаточно часто.
Сейчас живу с бойлером 100л, значительно менее удобно, чем с хорошим проточником.
Утром проснулся, воды нет, включаешь бойлер, а воды все нет. пока она нагреется. а самое обидное, что через 2 часа ее дали, а бак только нагрелся. Тоже самое, принимаешь душ вторым, и воды может и не хватить. как дурак вылезаешь недомытый. Так что проточник 13 кВт идеален и места не занимает. И потребляет только 5-10-15 минут, пока надо, а не жрет электричество круглосуточно, как бойлер.