дмитрий19761
дмитрий19761
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

30.01.2014 в 21:07:36

приточка Вентилятор приточный TD Silent TD800 фильтр канальный FLK200 шумоглушитель d200 калорифер 3kBt вытяжка на кухне Вентилятор канальный TD Silent 125 клапан запорный с сервоприводом

0
vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

30.01.2014 в 21:21:47

дмитрий19761, Нечего критиковать..Ни объемов, ни сечений..Пустое место..По два распределителя на помещение- глупость и трата ресурса напорного агрегата и денег..Калорифер- 3кВт..Богато..Полгода платить по 1200 кВт (минимум)..

0
дмитрий19761
дмитрий19761
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

30.01.2014 в 21:24:02

площадь 122кв.м какие поставить диаметры воздуховодов не знаю а сколько нужно распределителей на помещение и в каком месте их ставить какой посоветуете калорифер

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

31.01.2014 в 12:37:52

После годичной эксплуатации свое приточки, сделал для себя следующие выводы:

[*]Подачу можно осуществлять в одну точку, желательно у окна. [*]Разводку по комнатам достаточно делать 125 витыми металическими трубами. Это достаточно для отсутсвия шума [*]Вентиляторы SP мне не понравились, выходят из строя через несколько лет. Плохо переносят мороз. Зато тихие [*]Из вентилятором мне понравились AC с возможность регулировки по сигналу 1-10 вольт [*]Применение жестких глушителей общей длинной не менее 2 метров. У меня после вентилятора стоит 1 м и перед комнатами по 0,5-1 метра. В одной комнате не поставил глушитель - понадеялся на большую длину воздуховода (8 м) - там шум более существенный [*]Вытяжной вентилятор, скорее всего, не нужен. Мне достаточно стандартной вытяжки

0
дмитрий19761
дмитрий19761
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

01.02.2014 в 10:33:26

Спасибо А на каком растоянии до окна делать точку подачи А трубопроводы раз ведены правильно?

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

02.02.2014 в 11:55:51

Про правильную схему лучше спросить у мастеров - например у Кима.

Я больше сужу по опыту - если получится сделать приток за шторой, то можно сильно сэкономить на электричестве, подогревая воздух за счет своих батарей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.