elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

31.01.2014 в 16:35:57

Франтишек написал : От алюминия избавляться полностью обязательно буду но НЕ СРАЗУ.Проделать штробы в зале и в комнате №2 и провести проводку не проблема.Но потом нужно ведь полностью делать ремонт в квартире!!!А это на данный момент не реально.Поэтому меняем пока проводку только на выше указанные помещения. Провода будут идти в пустотелых каналах в которых на данный момент проложена старая проводка.Там где нет данных каналов будем штробить . РЕ не будет.Когда строился данный дом такое заземление не предусмотрели. Две группы освещения-1.кухня,туалет,ванна,комната №1 2.зал,комната№2,балкон,коридор. Кабель еще не приобретался.Но с этим все стандартно(без заземления).Розетки-2x2.5,свет 2x1,5 По поводу УЗО ничего не могу сказать-не планировали его ставить но время еще есть и все может поменяться... Щиток будет приобретаться новый под старый счетчик(фото если надо позже выложу)

Кладите сразу трёхпроводку чтобы потом не переделывать. Все штробы не обязательно сейчас делать, но надо сделать план. УЗО - очень важная часть защиты, надо обязательно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.01.2014 в 16:36:08

Франтишек написал : По поводу УЗО ничего не могу сказать-не планировали его ставить но время еще есть и все может поменяться...

Ну если сказать нечего - почитайте форум. В двух словах штука нужная, однажды может спасти вам жизнь.

Франтишек написал : Кабель еще не приобретался.Но с этим все стандартно(без заземления).Розетки-2x2.5,свет 2x1,5

стандартоно 3*2,5 и 3*1,5 в любом случае.

0
Франтишек
Франтишек
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Мариуполь

Сообщений: 20

31.01.2014 в 19:34:49

"Кладите сразу трёхпроводку чтобы потом не переделывать."-А вы думаете что то поменяется в этом плане и вдруг ЖЭК решит сделать заземление на дом?Скорее динозавры воскреснут чем что то изменится...Поэтому приобретать и ставить трехжильный провод только ради того "чтобы был" считаю нецелесообразно Подскажите какой программой(простой и понятной в использовании)можно составить план электропроводки в квартире?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

31.01.2014 в 19:40:18

Франтишек написал : .Поэтому приобретать и ставить трехжильный провод только ради того "чтобы был" считаю нецелесообразно

Если считаете, что нецелесообразно- зачем тогда спрашиваете?? Зачем на форум зашли ??? Делайте, так, как считаете нужным, и всё. Всё равно не слушаете, и не хотите слушать правильные советы....

0
Франтишек
Франтишек
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Мариуполь

Сообщений: 20

31.01.2014 в 19:55:59

Я вроде доходчиво объяснил почему мне не ПОДХОДИТ трехпроводка. Какой смысл ставить три провода если в доме не предусмотрено заземление?????Потому что "правильно"?????Я бы приобрел и поставил бы трехпроводку в квартиру если бы это бы имело смысл.А просто протянуть на провод больше чтобы он висел в воздухе...А рассчитывать на "дядю Васю" из ЖЭКа не приходится.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

31.01.2014 в 20:02:30

Франтишек написал : Какой смысл ставить три провода если в доме не предусмотрено заземление?

Завтра (представьте себе такую картиру) будет реконструкция ВРУ и стояка в доме, а у вас 2-х проводка.

Франтишек, вы ПУЭ читали , если нет- то советую прочитать, очень интересно и познавательно....

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

31.01.2014 в 22:55:25

Франтишек написал : Я вроде доходчиво объяснил почему мне не ПОДХОДИТ трехпроводка. Какой смысл ставить три провода если в доме не предусмотрено заземление?????Потому что "правильно"?????

вам тогда не сюда а в другую тему надо. там много умельцев представлено. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2014 в 09:43:16

Франтишек написал : Подскажите какой программой(простой и понятной в использовании)можно составить план электропроводки в квартире?

"Paint"

0
Франтишек
Франтишек
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Мариуполь

Сообщений: 20

04.02.2014 в 20:51:42

Немного нарисовал в общих чертах схемку Вот только УЗО как и куда подключается пока не в курсе.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.02.2014 в 21:06:22

Франтишек написал : Немного нарисовал в общих чертах схемку

Начал смотреть вашу схему, увидел распаечные коробки- сразу же закрыл схему. Зачем вам распайки ?? Делайте коммутацию, как все нормальные люди- за механизмом выключателя. Места там достаточно....

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

04.02.2014 в 22:13:37

Юрий-Электр написал : Начал смотреть вашу схему, увидел распаечные коробки- сразу же закрыл схему. Зачем вам распайки ?? Делайте коммутацию, как все нормальные люди- за механизмом выключателя. Места там достаточно....

Не всегда так получится. Если делать за механизмом, то нужно к выключателю тянуть два кабеля. ВВГ-НГ-LS Гостовский "Электрокабель" - наружный диаметр 11,4 мм. Ширина штробы для двух кабелей будет уже довольно большой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.