Франтишек написал : От алюминия избавляться полностью обязательно буду но НЕ СРАЗУ.Проделать штробы в зале и в комнате №2 и провести проводку не проблема.Но потом нужно ведь полностью делать ремонт в квартире!!!А это на данный момент не реально.Поэтому меняем пока проводку только на выше указанные помещения. Провода будут идти в пустотелых каналах в которых на данный момент проложена старая проводка.Там где нет данных каналов будем штробить . РЕ не будет.Когда строился данный дом такое заземление не предусмотрели. Две группы освещения-1.кухня,туалет,ванна,комната №1 2.зал,комната№2,балкон,коридор. Кабель еще не приобретался.Но с этим все стандартно(без заземления).Розетки-2x2.5,свет 2x1,5 По поводу УЗО ничего не могу сказать-не планировали его ставить но время еще есть и все может поменяться... Щиток будет приобретаться новый под старый счетчик(фото если надо позже выложу)
Кладите сразу трёхпроводку чтобы потом не переделывать. Все штробы не обязательно сейчас делать, но надо сделать план. УЗО - очень важная часть защиты, надо обязательно.