sdtreew написал:

СтранникXXI написал: желательно с поясняющей картинкой?

картинкой? а что она должна почувствовать когда земленой провод находится за нулевым?

sdtreew, Вы хоть понимаете, что пишете?))) Расположение проводников на работу УЗО не влияет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

05.06.2018 в 21:41:53

MaSeVi написал: Вы хоть понимаете, что пишете?

Вы хоть понимаете про что я пишу?

Vadim 161 написал: Тоже самое что и находясь за фазным.

что, утечку с нуля на нуль? она будет такой же как утечка с фазы на нуль?

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

05.06.2018 в 21:45:12

MaSeVi написал: Расположение проводников на работу УЗО не влияет.

я пишу про защиту от возгорания, а Вы о чём?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.06.2018 в 21:58:39

sdtreew написал: что, утечку с нуля на нуль?

Чего, чего ? Открою вам большую тайну, если вы замкнете PE на N, то УЗО сработает.

sdtreew написал: я пишу про защиту от возгорания, а Вы о чём?

А откуда взяться возгоранию в кабеле ? Покупайте нормальный кабель, а не всякое дерьмо с рынка. И открою вам еще одну тайну, если так трясетесь за кабель, то лучше мегаомметр купите, а не фигней всякой страдайте.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

05.06.2018 в 22:08:37

Vadim 161 написал: Открою вам большую тайну, если вы замкнете PE на N, то УЗО сработает

да, это была слишком большая тайна.. и сколько нужно вольт чтобы пробить плохую изоляцию?

Vadim 161 написал: А откуда взяться возгоранию в кабеле ?

вот и я думаю, на хрена ставят противопожарные УЗО и запихивают кабель в метал. трубу... Что ж, я тоже открою "большую тайну": ток силой 500 мА может вызвать накаливание двух металлических деталей при точечном контакте между ними.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

05.06.2018 в 22:10:20

sdtreew написал:

MaSeVi написал: Вы хоть понимаете, что пишете?

Вы хоть понимаете про что я пишу?

Vadim 161 написал: Тоже самое что и находясь за фазным.

что, утечку с нуля на нуль? она будет такой же как утечка с фазы на нуль?

sdtreew, Не понимаю, честно. Не обижайтесь, но логики в Ваших постах не вижу. Может я просто туповат...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2018 в 22:32:31

sdtreew, Вы так и не ответили, я ещё раз прошу: смоделируйте, пожалуйста, правдоподобную ситуацию и причины её возникновения, в которой УЗО "не почуствовало бы утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле" из-за "неправильного" расположнния проводов, можно просто на словах, без картинки

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

05.06.2018 в 23:33:54

СтранникXXI написал: смоделируйте, пожалуйста, правдоподобную ситуацию и причины её возникновения, в которой УЗО "не почуствовало бы утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле"

две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев. По прошествии времени, изоляция на третьей жиле лучше, чем на первых двух. Между первыми двумя напряжение 230 В и есть утечка, между второй и третьей напряжение в районе 0 В и нет утечки. Кабель сдох - УЗОшке пофиг.

0
Аватар пользователя
Abik

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

06.06.2018 в 11:34:10

sdtreew,

sdtreew написал:

СтранникXXI написал: смоделируйте, пожалуйста, правдоподобную ситуацию и причины её возникновения, в которой УЗО "не почуствовало бы утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле"

две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев. По прошествии времени, изоляция на третьей жиле лучше, чем на первых двух. Между первыми двумя напряжение 230 В и есть утечка, между второй и третьей напряжение в районе 0 В и нет утечки. Кабель сдох - УЗОшке пофиг.

Т.е. происходит "контакт" между L и N? На это должен реагировать автомат, а не УЗО. Или по кз, или по перегрузу. УЗО же "сравнивает" токи в L и N, и отключается, если эти токи сильно разнятся. Ваша же ситуация вне зоны действия УЗО совсем, а не наполовину, как Вы писали. :) Ставьте диффавтомат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

06.06.2018 в 11:42:52

sdtreew написал: две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев.

Если нагрев чрезмерный, то изоляция просто расплавится. Если говорим про деградацию годами - то ситуация с изоляцией PE лишь немного лучше чем LN, так как температура внутри оболочки разных жил отличается не столь сильно. В общем - не столь существенно на практике

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

06.06.2018 в 13:53:19

BV написал: В общем - не столь существенно на практике

на практике вообще мало что существенно с таким подходом (тогда как иной подход в данном и многих иных случаях вообще ничего не стоит, просто всем насрать). Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно... американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.

Abik написал: Т.е. происходит "контакт" между L и N? На это должен реагировать автомат, а не УЗО.

Ещё раз: УЗО также призвано выполнять противопожарные функции, отключая линию до того как там шваркнет ток в сотни ампер или до того, как через два часа нагреется автомат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

06.06.2018 в 15:10:54

sdtreew написал: на практике вообще мало что существенно с таким подходом (тогда как иной подход в данном и многих иных случаях вообще ничего не стоит, просто всем насрать). Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно...

Вы преувеличиваете...

sdtreew написал: американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.

в Нашем ПУЭ тоже такое возможно

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.06.2018 в 15:14:12

sdtreew, Вам BV чётко и конкретно ответил на Ваше измышление, что Вам не понятно? Или Вы всерьёз думаете, что при длительной деградации РЕ-проводник "пострадает" сильно меньше? Он что, в вакууме что-ли находится? Или при чрезмерном нагреве изоляция двух проводов 3-жильного кабеля расплавится, а изоляция 3-го останется целой? И причём тут

sdtreew написал: Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно...

Как Вы думаете, зачем

sdtreew написал: американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

06.06.2018 в 15:15:03

sdtreew написал: УЗО на половину теряет в своём предназначении...

так уж и наполовину? ;)

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

06.06.2018 в 17:02:15

СтранникXXI написал: Или при чрезмерном нагреве изоляция двух проводов 3-жильного кабеля расплавится, а изоляция 3-го останется целой?

не расплавится, а деградирует, высохнет... при расплавлении изоляции, первые две жилы (из примера выше) также замкнутся первыми, шваркнет - АВ сработает (правда, при условии правильного выбранного рабочего автомата, кабель перегреваться на столько не должен, ну а если автомат вдруг нерабочий.., ну УЗО к приезду пожарных вполне может сработать...)...

СтранникXXI написал: Как Вы думаете, зачем

я сказал зачем.

СтранникXXI написал: И причём тут

оно тоже мало существенно... всё мало существенно... только сплошная маркировка нулевой жилы - это важно...

0