sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

05.06.2018 в 23:33:54

СтранникXXI написал: смоделируйте, пожалуйста, правдоподобную ситуацию и причины её возникновения, в которой УЗО "не почуствовало бы утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле"

две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев. По прошествии времени, изоляция на третьей жиле лучше, чем на первых двух. Между первыми двумя напряжение 230 В и есть утечка, между второй и третьей напряжение в районе 0 В и нет утечки. Кабель сдох - УЗОшке пофиг.

0
Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

06.06.2018 в 11:34:10

sdtreew,

sdtreew написал:

СтранникXXI написал: смоделируйте, пожалуйста, правдоподобную ситуацию и причины её возникновения, в которой УЗО "не почуствовало бы утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле"

две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев. По прошествии времени, изоляция на третьей жиле лучше, чем на первых двух. Между первыми двумя напряжение 230 В и есть утечка, между второй и третьей напряжение в районе 0 В и нет утечки. Кабель сдох - УЗОшке пофиг.

Т.е. происходит "контакт" между L и N? На это должен реагировать автомат, а не УЗО. Или по кз, или по перегрузу. УЗО же "сравнивает" токи в L и N, и отключается, если эти токи сильно разнятся. Ваша же ситуация вне зоны действия УЗО совсем, а не наполовину, как Вы писали. :) Ставьте диффавтомат.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

06.06.2018 в 11:42:52

sdtreew написал: две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев.

Если нагрев чрезмерный, то изоляция просто расплавится. Если говорим про деградацию годами - то ситуация с изоляцией PE лишь немного лучше чем LN, так как температура внутри оболочки разных жил отличается не столь сильно. В общем - не столь существенно на практике

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

06.06.2018 в 13:53:19

BV написал: В общем - не столь существенно на практике

на практике вообще мало что существенно с таким подходом (тогда как иной подход в данном и многих иных случаях вообще ничего не стоит, просто всем насрать). Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно... американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.

Abik написал: Т.е. происходит "контакт" между L и N? На это должен реагировать автомат, а не УЗО.

Ещё раз: УЗО также призвано выполнять противопожарные функции, отключая линию до того как там шваркнет ток в сотни ампер или до того, как через два часа нагреется автомат.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

06.06.2018 в 15:10:54

sdtreew написал: на практике вообще мало что существенно с таким подходом (тогда как иной подход в данном и многих иных случаях вообще ничего не стоит, просто всем насрать). Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно...

Вы преувеличиваете...

sdtreew написал: американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.

в Нашем ПУЭ тоже такое возможно

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.06.2018 в 15:14:12

sdtreew, Вам BV чётко и конкретно ответил на Ваше измышление, что Вам не понятно? Или Вы всерьёз думаете, что при длительной деградации РЕ-проводник "пострадает" сильно меньше? Он что, в вакууме что-ли находится? Или при чрезмерном нагреве изоляция двух проводов 3-жильного кабеля расплавится, а изоляция 3-го останется целой? И причём тут

sdtreew написал: Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно...

Как Вы думаете, зачем

sdtreew написал: американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

06.06.2018 в 15:15:03

sdtreew написал: УЗО на половину теряет в своём предназначении...

так уж и наполовину? ;)

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

06.06.2018 в 17:02:15

СтранникXXI написал: Или при чрезмерном нагреве изоляция двух проводов 3-жильного кабеля расплавится, а изоляция 3-го останется целой?

не расплавится, а деградирует, высохнет... при расплавлении изоляции, первые две жилы (из примера выше) также замкнутся первыми, шваркнет - АВ сработает (правда, при условии правильного выбранного рабочего автомата, кабель перегреваться на столько не должен, ну а если автомат вдруг нерабочий.., ну УЗО к приезду пожарных вполне может сработать...)...

СтранникXXI написал: Как Вы думаете, зачем

я сказал зачем.

СтранникXXI написал: И причём тут

оно тоже мало существенно... всё мало существенно... только сплошная маркировка нулевой жилы - это важно...

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

06.06.2018 в 17:05:31

BV написал: так уж и наполовину?

На треть? Четверть? Давайте поторгуемся...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

06.06.2018 в 17:49:59

sdtreew написал:

BV написал: так уж и наполовину?

На треть? Четверть? Давайте поторгуемся...

sdtreew, если кабель ВВГ и не сильно перегружен ... то как минимум более 30 лет ждать этого события :) Чтобы понять ... на сколько...

0
Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

06.06.2018 в 17:56:12

sdtreew написал:

BV написал: В общем - не столь существенно на практике

на практике вообще мало что существенно с таким подходом (тогда как иной подход в данном и многих иных случаях вообще ничего не стоит, просто всем насрать). Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно... американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.

Abik написал: Т.е. происходит "контакт" между L и N? На это должен реагировать автомат, а не УЗО.

Ещё раз: УЗО также призвано выполнять противопожарные функции, отключая линию до того как там шваркнет ток в сотни ампер или до того, как через два часа нагреется автомат.

sdtreew, еще раз. Назначение УЗО - выключать линию, если ток в L сильно (в соответствии с ТХ УЗО) отличается от тока в N. Точка. Ситуация, которую Вы приводите, вне зоны действия УЗО, оно не для таких ситуаций. Противопожарное УЗО выполняет те же функции, что и обычное УЗО, только для бОльших точек утечки. Повторяю, в Вашей ситуации утечки нет. Кстати, если ВСЕ линии защищены УЗО, то противопожарное УЗО допускается не ставить. И еще... Погуглите "противопожарное УЗО". Может быть, Вы и удивитесь, но противопожарное УЗО не защищает от пожара. Его задача - обесточить помещение/строение, в котором наблюдается большая утечка. Наиболее вероятная причина такой утечки - пожар, поэтому и УЗО называется пожарным... Хотя никакое оно не пожарное и не противопожарное.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу