Дмит рий
Дмит рий
Местный

Регистрация: 04.05.2013

Киев

Сообщений: 112

03.02.2014 в 16:35:55

Специалисты, помогите советами!

"Сталинка", 2-й этаж 7-го этажного дома. До ремонта в ванной была установлена батарея от стояка с центральным отоплением (ЦО). Решил установить полотенцесушитель от стояка с горячим водоснабжением (ГВ). По утрам из крана с горячей водой сначала идет некоторое время прохладная. В квартире был переделан стояк -сейчас оцинкованая труба. От стояка в туалете сделаны пластиковой трубой выводы на полотенцесушитель (ПС), с установкой вентилей А-1 вверху и Б-1 внизу.

Трассы до полотенцесушителя от стояка сделаны с уклонами: примерно 700 мм изгибы от стояка, 1900 мм по одной стене ванной, далее угол и 1700 мм по другой стене ванной, далее угол и 50/550 мм по стене ванной (параллельно той, что 1900 мм) до угловых радиаторных кранов А-1 и Б-1.

В ванной был установлен полотенцесушитель (ПС) водяной Ларис Евромикс 500*900 "лесенка", подключение к стояку горячей воды (ГВ) диагональное (вверху слева А-1 и внизу справа Б-1). Вот сам ПЛ:

ПС не работает. Закрывал вентили А-1 и Б-1 на стояках, затем сливал остывшую воду из ПЛ через угловой кран Б-1. Потом открывал вентили А-1 и Б-1 на стояках, через некоторое время (когда секции были горячие) закрывая угловой кран Б-1 и заполнял ПЛ горячей водой. Затем стравливал воздух из крана Маевского Б-2. Достаточно быстро ПЛ начинает остывать из нижних секций. Независимо от степени нагретости стояка ГВ сам ПЛ просто холодный, даже не теплый.

Проблема в циркуляции в стояке ГВ или длина трассы влияет тоже? Что еще предпринять, чтобы попробовать "запустить" ПЛ в работу?

0
Дмит рий
Дмит рий
Местный

Регистрация: 04.05.2013

Киев

Сообщений: 112

03.03.2014 в 16:48:06

Все в порядке. ПЛ работает. Порядок моих действий был таков: 1) Слил воду через Б-1 и потом закрыл этот радиаторный кран. 2) Запустил от стояка воду в ПЛ через вентиль Б-1. 3) Опять слил воду -см. пункт 1. 4) Запустил воду через вентиль А-1 и выпустил воздух через Маевского Б-2. 5) Опять слил воду -см. пункт 1. 6) Запустил воду в ПЛ одновременно через вентили Б-1 и А-1. 7) Выпустил воздух через Маевского Б-2. Видимо была воздушная пробка, пузыри выходили. Теперь ПЛ работает стабильно при разборке воды по стояку в доме и остывает одновременно со стояком.

0