2PolinaP
Мдаа..., дела...
Знаете, вполне возможно что мастер был прав - состояние щитков пользователей просто отвратительно, в особенности это касается старого фонда(лестничные и квартирны щитки).
Похвальное желание, только вот самостоятельно вы не все сможете осилить, а некоторые моменты вообще вам неподвластны(например приведение стояка и ввода в порядок, чтобы ваш PE был более ли менее надежен)...
L - фаза
N - рабочий ноль
PE - защитный ноль
PEN - совмещенный проводник нуля, выполняющий обе функции.
Следует различать PEN стояка и нулевой отвод от этого стояка до потребителя - это разные провода и одинаковое воздействие на них приведет к разным результатам.
У вас щиток где? Опишите его, есть ли элементы соединяющие корпус щитка с арматурой здания или чем-то еще - обычно это делается на сварке, если можно фотку - особое внимание на подключения фазы и нуля от стояка.
Сколько проводв идет в стояке? Сколько идет к вам?
2tsa80
Это советуете именно вы, т.к. не ссылаетесь ни на какие другие материалы...:)
tsa80 написал :
Для отдельно взятой квартиры приведенный вариант наиболее правильный.
С чего вы взяли? Вам перечислить неприятности, которые вас ждут при такой самодеятельности?
Законным, в данной ситуации может быть только официальные проекты реорганизации проводки по стояку и в квартире, либо установка узо, как временной меры по повышению безопасности, на стандартную двухпроводку.