Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.06.2013 в 19:19:04

haramamburu написал : Вы лучше марки приведите... если Диф электронный.. а Узо эл.мех. ... то уж лучше второе

Я особо не вникал в зависимость бренд-цена-электонное - эл.мех.(уж простите:)),понятно что зависимость есть и весьма существенна, но, например по по ИЭК: УЗО на 25А 30ма за 736 руб http://www.sib-a.ru/price/?section=1196 и ДА 25А 30ма за 579 руб. http://www.sib-a.ru/price/?section=618. В чём тут прикол,загвоздка,разница? р.с. Даже если цена будет одинаковой, понятно что есть разница в количестве посадочного места и пр., всёж - чему отдать предпочтение? Или..стоит ли переплачивать за посадочные места, да и сами аппараты, работа и пр.? Тут дело только в параметрах, есть какой-то опыт, статистика?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2013 в 20:31:17

SAB написал : Тут дело только в параметрах

Сами и ответили на свой вопрос - электромеханическое УЗО плюс автомат, но никак не электронный дифф.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.06.2013 в 21:11:17

SAB написал : например по по ИЭК: УЗО на 25А 30ма за 736 руб http://www.sib-a.ru/price/?section=1196 и ДА 25А 30ма за 579 руб. http://www.sib-a.ru/price/?section=618. В чём тут прикол,загвоздка,разница?

Засада в том, что дифавтомат электронный, поэтому не работает при обрыве нуля. УЗО честное электромеханическое. Обо всём этом честно написано на http://www.iek.ru/products/catalog/

0
Аватар пользователя
kdv

Местный

Регистрация: 17.12.2009

Владивосток

Сообщений: 9

12.06.2013 в 00:28:51

ноль рвать нельзя(к совету по применению 2-x полюсных автоматов)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2013 в 03:38:48

kdv написал : ноль рвать нельзя(к совету по применению 2-x полюсных автоматов)

Прежде, чем делиться знаниями, надо их поиметь.

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

12.06.2013 в 22:38:47

Ко всему выше сказанному можно добавить, что при срабатывании дифа неясно, связано ли это с утечкой или нет. То есть, в эксплуатации связка ав-узо практичнее, в монтаже - наоборот

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.06.2013 в 15:09:40

filvik написал : Сами приводите снипы и ПУЭ. """Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.""" И радостно на них чихаете :-)

Дорогуша! Вы можете просто понять то, что стояк может идти не через этажный щит!!! Поэтому и принимается длина участка между стояком и щитом не более 6 метров. Просто Вы многого еще не видали! В старых домах очень часто стояк идет в стене когда сразу под счетчиком, а когда и в стороне, потому что счетчик сдвинули в сторону. ПУЭ это учитывает.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.06.2013 в 15:12:23

elecktris написал : при срабатывании дифа неясно, связано ли это с утечкой или нет.

это только в самых дешёвых устаревших моделях диффов.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2013 в 12:42:48

ГОСТ Р 50571.14-96 705.422 Защита от пожара"

  • это Раздел 705 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ надо читать заголовки! установка УЗО на 300мА необходима только в частных домах и т.п.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2013 в 14:13:14

mind108 Если вы относите себя к "гомо сапиенс", то и требования надо смотреть на помещения для проживания людей, а не животных. Для этого существуют другие документы, их пункты и подпункты. В ПУЭ, в частности, есть и такие. "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."

0
Аватар пользователя
mihail197

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

18.09.2018 в 13:45:54

Т.е. если мой подводящий кабель сип перетрет изоляцию об кору дерева через которое он проходит, то при каждом соприкосновении с веткой узо будет отрубаться? В дождик наверное особенно?!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

18.09.2018 в 13:50:57

mihail197 написал: Т.е. если мой подводящий кабель сип перетрет изоляцию об кору дерева через которое он проходит,

Этого не должно (прохождение провода через дерево...) быть.

0
Аватар пользователя
mihail197

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

18.09.2018 в 15:07:47

Alex___dr написал: Этого не должно (прохождение провода через дерево...) быть.

:) У нас по всему городу так. несколько раз звонил, оставлял заявки, что б обпилили. Всем пофигу.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.09.2018 в 18:56:00

mihail197 написал: Т.е. если мой подводящий кабель сип перетрет изоляцию об кору дерева через которое он проходит, то при каждом соприкосновении с веткой узо будет отрубаться? В дождик наверное особенно?!

mihail197, Даже если он будет лежать на этом дереве, отрубаться ему не с чего. Дерево, это диэлектрик на минуточку.

0
Аватар пользователя
mihail197

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

18.09.2018 в 21:46:50

Rumato написал: Даже если он будет лежать на этом дереве, отрубаться ему не с чего. Дерево, это диэлектрик на минуточку.

Даже если оно мокрое от дождя и снега не будет утечки на срабатывание УЗО?! Диэлектрик, когда сухое! А вы рискнете взять в руки мокрую палку и положить ее на фазу?! Что то мне подсказывает, что ваш диэлектрик проберет вас от макушки до пяток :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу