Аватар пользователя
datom1234

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Тбилиси

Сообщений: 23

16.02.2014 в 14:40:35

здравствуйте друзья! Жужжит автомат, телевизор и блок питание компа при включении электро водонагревателя, водонагреватель проточный, 8,5 Кваттный, можно менять мощность поворотным регулятором постепенно с 1 Кватта до 8,5 Кватта, (также как регулируется громкость :-) ) автомат 40А немецкой фирмы Deopke, кабель до водонагревателя медный сечением 6 кв. мм, заземлен. Самое странное то что при работе на максимальной мощности (регулятор повернут на максимуме) все работает отлично, ничего не жужжит, менял водонагреватель на новой, думал что неисправен но на новой симптомы те же. Менял автомат и даже без автомата пробовал, тоже самое. Да еще, у меня есть токоизмерительные клеши, так вот когда я измеряю ток проходящий по кабелю до водонагревателя, то эти клеши тоже начинают жужжать.

Помогите, можно жить с этим или это опасно? и можно ли как то исправит эту проблему?

0
Аватар пользователя
datom1234

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Тбилиси

Сообщений: 23

16.02.2014 в 14:42:14

Здравствуйте друзья! Жужжит автомат, телевизор и блок питание компа при включении электро водонагревателя, водонагреватель проточный 8,5 Кваттный, можно менять мощность поворотным регулятором постепенно с 1 Кватта до 8,5 Кватта, (также как регулируется громкость :-) ) автомат 40А немецкой фирмы Deopke, кабель до водонагревателя медный сечением 6 мм, заземлен. Самое странное то что при работе на максимальной мощности (регулятор повернут на максимуме) все работает отлично, ничего не жужжит, менял водонагреватель на новой, думал что неисправен но на новой симптомы те же. Менял автомат и даже без автомата пробовал, тоже самое. Да еще, у меня есть токоизмерительные клеши, так вот когда я измеряю ток проходящий по кабелю до водонагревателя, то эти клеши тоже начинают жужжать.

Помогите, можно жить с этим или это опасно? и можно ли как то исправит эту проблему?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 14:51:37

Фото Вашего щита в студию.

datom1234 написал : и даже без автомата пробовал, тоже самое.

И переведите эту фразу.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

16.02.2014 в 14:52:14

Кабель до водонагревателя тонкий точно. Суммарная нагрузка на автомат великовата. А вообще вам в форум электриков.

0
Аватар пользователя
datom1234

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Тбилиси

Сообщений: 23

16.02.2014 в 15:02:46

ну напрямую сажал на главный провод идущий к моему дому минуя автомат

0
Аватар пользователя
datom1234

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Тбилиси

Сообщений: 23

16.02.2014 в 15:07:36

SCB Не согласен, потому что на максимальной нагрузке перестает жужжать

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 15:10:45

datom1234 написал : ну напрямую сажал на главный провод идущий к моему дому минуя автомат

Рисковый Вы человек:applause: И какова мощность выделенная Вам на дом? Проводка новая? Напряжение меряли? Без нагревателя и с ним.

0
Аватар пользователя
igorshuma

Местный

Регистрация: 21.11.2009

Харьков

Сообщений: 148

16.02.2014 в 15:26:31

Все дело в тиристорном регуляторе мощности: он сильно искажает потребляемый ток и вместо синусоиды превращает его в импульсы с крутым фронтом. Исправить проблему можно только заменой терморегулятора на другой, с другим принципом регулирования, который не создает помех. Например, двухпозиционный: нагрел на максимальной мощности - отключил. Есть еще и тиристорные (симисторные), которые регулируют мощность не за счет фазового управления (этот метод и создает помехи), а за счет регулируемого пропуска "лишних" периодов синусоидального тока. В журналах по электронике публиковались такие схемы.

datom1234 написал : Помогите, можно жить с этим или это опасно?

жить можно.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.02.2014 в 15:28:45

datom1234 написал : можно менять мощность поворотным регулятором постепенно с 1 Кватта до 8,5 Кватта, (также как регулируется громкость

Симисторный регулятор мощности выдает в сеть конкретную помеху.

datom1234 написал : при работе на максимальной мощности (регулятор повернут на максимуме) все работает отлично, ничего не жужжит

Еще одно подтверждение того, что симистор наличествует.

Озвучьте модель водогрея и выложите фото этажного щита.

0
Аватар пользователя
igorshuma

Местный

Регистрация: 21.11.2009

Харьков

Сообщений: 148

16.02.2014 в 15:28:47

Rumato написал : И какова мощность выделенная Вам на дом?

Очень разумный вопрос.

0
Аватар пользователя
datom1234

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Тбилиси

Сообщений: 23

16.02.2014 в 15:43:49

вот фотки цифры на регуляторе мошносты написал сам по киловатам, замерял клешами

0
Вложение
Аватар пользователя
datom1234

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Тбилиси

Сообщений: 23

16.02.2014 в 15:45:44

модель SAGA GM7 китайская,

0
Аватар пользователя
datom1234

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Тбилиси

Сообщений: 23

16.02.2014 в 15:47:00

НЕМЕЦ написал : Симисторный регулятор мощности выдает в сеть конкретную помеху.

Еще одно подтверждение того, что симистор наличествует.

Озвучьте модель водогрея и выложите фото этажного щита.

А это опасно для другой электроники?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.02.2014 в 15:50:14

Сломаться - не сломается, но сбои в работе могут быть. Квартирный щиток - мрак. Фото этажного будет?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 15:57:39

Есть возможность оторвать руки тому кто это сделал? Вызывайте электрика, надо всё переделать, пока обои не заполыхали.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.