17.02.2014 в 17:44:30
ПPOPAБ написал : Вопросы риторические:
- как вы собираетесь обесточить отходящие от плавких вставок линии?
Здесь всё просто. Если отходящие линии тоже на вставках, то тогда до вставок должны быть рубильники.
ПPOPAБ написал :
- как вы собираетесь обеспечить видимый зазор при отключении линии автоматическим выключателем?
Так же как и в 1-м случае. Рубильник до автомата.
17.02.2014 в 20:02:03
Bor написал : Здесь всё просто.
Действительно просто:
Bor написал : Если отходящие линии тоже на вставках, то тогда до вставок должны быть рубильники.
Кому должны? И где вы такое отечественное изделие видели?
Bor написал : Так же как и в 1-м случае. Рубильник до автомата.
Один на вводе, для возможности замены автомата? -Классика жанра.
17.02.2014 в 21:51:56
ПPOPAБ написал : Действительно просто:
Ну представленный вами на фото щит вообще полное г...это только на времянки если какие-нибудь использовать...
ПPOPAБ написал : Кому должны? И где вы такое отечественное изделие видели?
Как говорится если хочешь увидеть что-то хорошее, то сделай это сам...
ПPOPAБ написал : Один на вводе, для возможности замены автомата? -Классика жанра.
Ну да и для возможности замены и для видимого разрыва цепи. Хотя год назад делали реконструкцию РУ-0,4 на БКТП, так там на все отходящие линии ставили рубильник и автомат с регулируемым током расцепителей. Всё "леграндовское". Так что многое зависит от финансирования. А так то собрать что угодно можно.
17.02.2014 в 22:24:38
Так, ввод в станочек...
Ибо, отключение всего и вся на ходу чревато большими финансовыми последствиями.
08.03.2014 в 03:15:33
Bor написал : Может быть действительно в определённых случаях вставки лучше, тогда где и почему? Просто предстоит ещё одна земена другого ВРУ в той же больнице. Хочу укомплектовать сам. Соответственно на автоматах.
А в бюджет уложитесь? Один автомат с нормальной отключающей способностью (>50кА) будет стоить около 50-80к рублей. И скорее всего, только под заказ. А вставки на 120кА вместе с держателями, будут стоить в 40 раз меньше, и есть в наличии.
Bor написал : Нормальный автомат (например ВА 57ф35)
Подойдет что бы в туалете свет включать. 10кА. Да еще и при 380. Для ВРУ? Людей не жалко? Или как обычно без расчетов на глазок? Да и менять их раз в месяц быстро надоест. Не держат номинальный ток и выгорают.
08.03.2014 в 09:40:08
Cheb5030 написал : А в бюджет уложитесь? Один автомат с нормальной отключающей способностью (>50кА) будет стоить около 50-80к рублей. И скорее всего, только под заказ. А вставки на 120кА вместе с держателями, будут стоить в 40 раз меньше, и есть в наличии.
EasyPact EZC400H3400 (3P 400А 50кА) стоит 15кр :)
08.03.2014 в 11:37:14
ksiman написал : EasyPact EZC400H3400 (3P 400А 50кА) стоит 15кр :)
Если честно, с силовыми АВ шнайдера и не работал =) В основном ставят или что-то совсем непотребное, или ABB. Кстати ABB t7 на 1600 ампер, на кз срабатывает раньше советского АЕ2056 на 40 ампер. Помогает установка доп выдержки по времени.
08.03.2014 в 11:53:29
Bor написал : Меняли ВРУ в одном из корпусов больницы. В старых ВРУ на вводе стояли плавкие вставки. Новые ВРУ пришли с точно такой же схемой на вставках. Комлектовал и заказывал их не я, а представитель заказчика. Думаю какого рожна он опять заказал всё на вставках? Общался на эту тему с главным энергетиком, так мне поведал что мол правила предписывают в таких заведениях как больницы (то есть первой категории надёжности), как раз таки только плавкие вставки на вводе и использовать. Подскажите прав ли он?
Прав, на 1000%... Вы просто не знаете внутренней кухни в больницах, а он в теме... Автомат выйдет из строя, чтоб купить новый на замену - это головняк. Вставку новую купить тоже головняк, но гораздо меньший... В больничках чтоб выбить деньги из начальства на покупку запчастей, надо сильно стараться. На новую мебель в бухгалтерию деньги всегда есть, а на ремонт электропроводки никогда нет... такова наша реальность, к сожалению...
08.03.2014 в 17:05:09
Хех,вставку новую и про запас иметь не грех,чтобы потом не бегать.
09.03.2014 в 21:12:48
serks написал : ...Что неужели каждую вручную калибровали...
именно !!! но не ОРП-ешники.
... а либо меняли весь предохранитель, ...
когда они были в наличии.
либо "жука" крутили,..ведь выступы для ручки замены прям для этого и предназначены
за это "дручили во все щели" не подецки ;) : бригадир - рядовых, бригадира - энергетик или анжинёр по ТБ, двое последних - друг-друга, и далее по цепочке... ;)
Костян челяб написал : ...Если вручную калибровать - то конечно будет золотой предохранитель. А добиться стабильности параметров при массовом производстве - надо еще постараться. Подобрать материал проволоки и напыления, добиться, чтобы по диаметру проволока была везде одинаковая, добиться стабильности толщины покрова..
всё намного проще : раз-два в месяц с электро-лаборатории приносили бумажные запечатанные конверты (с наклейкой-пломбой и под роспись гл.энергетику). В конвертиках нарезанная проволочка, откалиброванная.
Когда новячьи вставки подходили к концу, кто-то особо одарённый получал ответственное задание - "пропаутинить" - сиди, паяй.
Потом могла заявиться "комиссия" завода и выборочно забрать вставки со стеллажей (и со сборок повыдёргивать) и отправить их на стенд в ту же лабораторию... (до кучи и пускатели, на предмет силы зажатия контактов...)
serks написал : ...просветите песок просеивался? а чем дополнялся? и кто из электромонтеров так скажем широкого профиля(ну типа дом, цех с кучей электрооборудования на обслуживании в котором ПП по обьему
ноль-ноль х.. вдоль) этим занимался)
не просеивался на трёх оборонках - "вёдрами" стоял, просто заменялся весь. А вот корпуса оттирали... было. И замена каждой вставки в оперативный журнальчик...
09.03.2014 в 21:54:56
ksiman написал : Во многих ситуациях плавкие вставки просто незаменимы. Например быстродействующая защита с токоограничением
??????? по плавкой вставке токоограничение..... :applause:
09.03.2014 в 22:11:51
iyri написал : ??????? по плавкой вставке токоограничение..... :applause:
Вас это удивляет?
09.03.2014 в 22:23:19
Хорошо, напишу по другому: защита с ограничением ТКЗ
09.03.2014 в 22:24:29
TiMg33 написал : раз-два в месяц с электро-лаборатории приносили бумажные запечатанные конверты (
Нам приходили коробочки, под разные номиналы. Оставалось только пожарить кварц и запаять колбу.
ksiman написал : напишу по другому: защита с токоограничением ТКЗ
И защита от ткз и токоограничение., все верно.