Приветствую бывалых форума! 5 лет назад собрали бойлерную, но в эту зиму проявились необъяснимое мне! От котла идёт магистраль 85 градусов 1-й выход на бойлер для горячей воды! Следующий 2-выход на радиаторы. И последний от котла 3-й выход идёт на тёплые полы. Если на тёплый пол подавать смешивая с обраткой температуру не выше 40 градусов, то на предыдущий отвод (2) из магистрали котла вода не приходит выше 40 градусов. Если снизить обороты циркуляционного насоса на тёплые полы и включить максимальные обороты на радиаторы, тогда температура в радиаторах повышается, НО тогда в (1) отвод из магистрали на бойлер горячей воды приходит температура менее 40 градусов. И кого ни спрашиваю или показываю этот феномен,никто не может объяснить! С момента создания никто не врезал ничего в систему, ничего не изменяли в работе бойлерной! Фото бойлерной здесь! http://i60.fastpic.ru/big/2014/0216/27/9286708a3bf831aad744164f8729fb27.jpg и здесь:

А схема отопления здесь: К сожалению не совсем разобрался с вложением фото,извиняюсь, но думаю суть передал Спасибо за помощь!

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

17.02.2014 в 00:07:05

Схема нарисована не в соответствии с реалиями. Если перекрыть подачу на тёплый пол из коллектора и выключить насос на тёплые полы проблема исчезает? На моё понимание проблемы расслоение полипропилена и перекрытие проходного сечения, неисправен регулятор подмеса, узкое проходное сечение в одном из насосов, Проверяем и чистим насосы, блокируем и исключаем участок с пониженным проходным сечением.

0
DimaGl
DimaGl
Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

17.02.2014 в 00:08:42

обр клапана на подачу после насосов

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 07:35:21

Подпитка оригинально сделана

0
Вложение
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.02.2014 в 08:55:40

Грязевой фильтр смотрели....-какого качества теплоноситель?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.02.2014 в 09:03:16

Может в системе слизь от легионеллы? Если спустить в стаканчик пару кубиков с Маевского и понюхать, нет запаха протухших портянок?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 10:00:25

Чудес не бывает. Как вы узнаете что подается 85 С, по термодатчику на котле? Откуда видите что t теплого пола после подмеса 40С?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.02.2014 в 10:18:52

stayer008 написал : И кого ни спрашиваю или показываю этот феномен,никто не может объяснить!

Надо не спрашивать, надо платить. Приглашаете специалиста для решения проблемы, он всё делает, показывает и получает от вас оговоренный гонорар. На мой взгляд надо три детали поменять, одну из них ещё и переставить.

Как правильно заметили коллеги, чудес не бывает. В вашем случае вместо чудес присутствуют "чудаки" собравшие не пойми что, а клиент теперь мучается.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.02.2014 в 10:20:28

stayer008 написал : то на предыдущий отвод (2) из магистрали котла вода не приходит выше 40 градусов.

Сами посудите, если котел выдает 85 градусов, а на втором отводе от подачи уже 40 градусов - то эта вода уже не из котла, а из обратки. Ибо за 2 метра трубы она остыть ну никак не может. Феномена тут никакого нет - элементарная несбалансированность производительностей насосов петель потребления с насосом котла. Чтобы обеспечить баланс надо ставить гидрострелку. А обратные клапана только продемонстрируют явно то, что я написал. Но проблему не решат.

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 10:34:54

Не-не, 5 лет все работало же. Система не менялась.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.02.2014 в 10:38:20

Жилин написал : Не-не, 5 лет все работало же. Система не менялась.

Она поменялась внутри, это же очевидно. Что-то износилось, что-то забилось... В итоге, с учетом допущенных косяков при монтаже, получился результат, вполне ожидаемый.

Ситуация сейчас такова, что сантехниками себя чувствуют те, кто паяльник для ПП в ЛМ за 899 рублей купил. Эти люди сразу лезут в котельную помогая нам....зарабатывать. У топикстартера как раз такой классический случай.