plumbery написал : Они к стене прижимали каналью,пока не упали вниз от "безхомутья"

Там нет проблем.Только вернуть все на место.

0
Korwet
Korwet
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

23.02.2014 в 00:57:28

Решил я переделать и вместо двух уголков (отводов) поставить прямую трубу. Разобрал все очень просто и быстро. В эксцентрике оказалось плохое резиновое уплотнительное кольцо (без внутреннего пластмассового вкладыша). Уплотнительное кольцо я заменил. Но вот собрать канализацию оказалась проблематично. Возился часа 2-3. Расстояние доступа ограниченно одной плиткой 20*30 см и вставить трубу (на 50) в эксцентрик (переходник 110 на 50) оказалась невозможно. Я смазывал жидким мылом и "фэри". Пока заткнул пробкой эксцентрик и оставил все до завтра. Ванна и умывальник пока не работают.:( Как бы лучше вставить трубу в эксцентрик? Не разбирать же всю плитку. Можно ли поставить- Муфта соединительная 50 ПНД-?

0
Korwet
Korwet
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

23.02.2014 в 01:00:08

Если какие-нибудь ГОСТы или СНИПы по установке эксцентрика (переходника 50 на 110) отводом на 50 вверх или вниз? Или это не регламентируется?

0
ДК
ДК
Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

23.02.2014 в 10:23:05

Поддерживаю plumbery : )

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16792

23.02.2014 в 12:20:30

Korwet написал : Если какие-нибудь ГОСТы или СНИПы по установке эксцентрика (переходника 50 на 110) отводом на 50 вверх или вниз?

Есть. Для напорной водосточной системы Wavin Quick Stream

Применять исключительно эксцентрические переходы. При изменении диаметра трубопровода следует устанавливать только эксцентрические переходы. Для предотвращения образования воздушных пробок в системе, верхняя образующая трубопровода должна оставаться на одном уровне до и после изменения диаметра. Не разрешается уменьшение диаметра горизонтального трубопровода в направлении течения воды.

0
Вложение
AndyMirror
AndyMirror
Старожил

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.02.2014 в 13:01:18

Korwet написал : плохое резиновое уплотнительное кольцо (без внутреннего пластмассового вкладыша).

Плохое как раз с вкладышем. ;)

Судя по сложности установки просто трубы то действительно установите крепёж и с помощью отводов соедините. Отводы должны уходить в сторону дальней стены. Не замните колечки.

0
Korwet
Korwet
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

23.02.2014 в 13:27:32

резиновое уплотнительное кольцо покупал отдельно в Леруа ,оно было без вкладыша. А раньше продавали другой вид с внутренним пластмассовым вкладышем, который сантехник вероятно убрал, чтобы облегчить монтаж труб канализации. Но ухудшев качество монтажа. Без этого вкладыша в резиновый уплотнитель, труба встает. Я думаю вставить без вкладыша, а потом замазать герметиком силиконовым. Других вариантов не вижу.

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2014 в 22:37:34

Korwet написал : а потом

0
Вложение
plumbery
plumbery
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Иркутск

Сообщений: 419

24.02.2014 в 09:03:59

Korwet написал : ставить эксцентрик не рекомендуется. Так как канализация с туалета может забивать трубу.

Это если стоит прямая крестовина на стояке,да и то не факт.

Korwet написал : который сантехник вероятно убрал, чтобы облегчить монтаж труб канализации.

Korwet написал : Без этого вкладыша в резиновый уплотнитель, труба встает. Я думаю вставить без вкладыша, а потом замазать герметиком силиконовым. Других вариантов не вижу.

Простая силиконовая смазка для канализы:)

Korwet написал : Возился часа 2-3. Расстояние доступа ограниченно одной плиткой 20*30 см и вставить трубу (на 50) в эксцентрик (переходник 110 на 50) оказалась невозможно.

Можно сократить,увеличить(кто как видит) расстояние с помощью плоского эксцентрика. А если не выбрасывать уголки будет ещё легче собираться конструкция:).

0
Вложение
AndyMirror
AndyMirror
Старожил

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.02.2014 в 10:45:38

plumbery, ;) теперь подумайте что дадут муки по замене эксцентрика неспециалисту? 5 см в раструб все равно надо засунуть.

ТС вроде бы не понимает наших слов об отводах и крепеже.

0
Korwet
Korwet
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

24.02.2014 в 13:43:33

Спасибо всем. Собрал конструкцию.