vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

18.02.2014 в 16:03:29

Привод Johnson Controls VA-7312 Вроде можно и постоянным и переменным его запитывать по слухам. Кто нибудь в курсе ?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.02.2014 в 17:04:07

Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

18.02.2014 в 18:14:52

Бориска66 написал : Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...

В теории есть, а вот посмотрел документацию и смутило что двигатель имеет разную скорость работы в зависимости от частоты 50 или 60 Гц. А что будет при постоянном ? Видимо ничего Так что похоже нельзя его постоянным током питать.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.02.2014 в 18:18:15

Вообще не очень могу представить зачем постоянка ?

Все известные мне контроллеры питаются переменкой ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

18.02.2014 в 18:24:02

Бориска66 написал : Вообще не очень могу представить зачем постоянка ? Все известные мне контроллеры питаются переменкой ...

А я, как электронщик, и представить не мог, что в вентиляции переменка используется. Пошел в магазин покупать блок питания с твердой уверенностью, что привод то с управлением 0-10 вольт по любому постоянкой питается ;) Придется завтра менять на трансформатор.

Я так понимаю как правило трансформаторы 220-24 вольта используют для питания таких приблуд ?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

18.02.2014 в 18:53:00

Бориска66 написал : Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...

Все правильно. На входе питания 24В стоит диодный мост. В том числе сам видел на головке Джонсона для 3-х ходового клапана.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

18.02.2014 в 19:02:37

vlkam, VA-7312 посмотрите там асинхронный двигатель, так что без переменного тока не обойтись, потому и скорость на 50\60Гц разная.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.02.2014 в 19:52:04

Medtech, а ведь прав ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

23.02.2014 в 00:03:13

И никто не вспомнил, что: АС - Переменка. DC - постоянка. Что тут думать?

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

23.02.2014 в 00:26:24

Onsyi написал : Что тут думать?

На импульсных блоках питания тоже написано входящее АС, но вполне можно питать и DC, это конечно если подумать. всё остальное в подписи.

0
vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

23.02.2014 в 01:42:38

Onsyi написал : думать?

Вот уж, воистину, "бестолковое" занятие...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу