20.02.2014 в 09:35:51
Johnny написал : А какая связь между вводным автоматом в щитке и реле напряжения? И почему одно заменяет другое? Что-то новое.
вводной автомат в квартирном щитке по сути дублирует вводной в этажном щитке - номиналы одинаковы. Так что в квартирном он нужен, насколько понимаю, по сути для удобства - одной кнопкой все обесточить. С этой задачей УЗМ так же справится. Единственное, в этажном щитке вводной стоит однополюсный только на фазу. УЗМ своей релюхой тоже разрывает только фазу. В квартирном щитке же обычно вводной ставят двухполюсный - для чего еще и ноль разрывают вместе с фазой?
20.02.2014 в 09:43:16
Как вводной автомат в квартирном щитке дублирует вводной в этажном???? Объясните. Есть такое понятие-селективность.
20.02.2014 в 09:51:05
дружба написал : Сообщение от santa-spb
отдельные УЗО 16А 10mA на оба устройства - традиционные эл.мех поставить дефицит места не позволяет, а электронных одномодульных на 10мА я не нашел. Узо 40А30мА под ним 2 АВ на пмм и с/м
Если на ПММ и стиралку не принципиально ставить именно 10мА, а 30мА тоже допустимо - это снимает все вопросы.
Или, например, такой вариант:
ПММ под УЗО 30мА, на остальное дифф автомат на 25А/10мА. (Свет на эту же группу в 10мА, поскольку от него запитана розетка в ванной под фен).
20.02.2014 в 09:51:05
УЗМ51:Описание с
Грубо говоря это ограничитель перенапряжений,разрядник.
20.02.2014 в 09:54:41
УЗМ - это никак не устройство, которое предназначено для снятия напряжения с участка цепи для выполнения каких-либо работ.
20.02.2014 в 09:55:18
А зачем диффавтомат верхний?
20.02.2014 в 09:59:26
Бех написал : Как вводной автомат в квартирном щитке дублирует вводной в этажном???? Объясните. Есть такое понятие-селективность.
В этажном стоит 50А. И какой же надо ставит в квартирном, если не 50А?
MINik написал : Сообщение от santa-spb
С этой задачей УЗМ так же справится. Интересно как?
Обесточить все квартиру "одной кнопкой"? Да точно так же, кнопочкой тест. Никто же не утверждает, что УЗМ защитит от КЗ. Лучше скажите, в этажном автомат только на фазе, в квартирном щитке обычно вводной ставят двухполюсный - для чего еще и ноль разрывают вместе с фазой?
20.02.2014 в 10:01:54
santa-spb написал : В этажном стоит 50А. И какой же надо ставит в квартирном, если не 50А?
В этажном стоит автоматический выключатель на 50А,согласно селективности в квартирном должен стоять автоматический выключатель на 40А,можно поставить мини-рубильник (выключатель нагрузки) но не менее 50А!
20.02.2014 в 10:05:54
santa-spb написал : И какой же надо ставит в квартирном, если не 50А?
Рубильник (выключатель нагрузки) 63А.
santa-spb написал : для чего еще и ноль разрывают вместе с фазой?
Для полного отключения квартиры от внешней сети.
Бех написал : согласно селективности в квартирном должен стоять автоматический выключатель на 40А
Это уже глупости.
Бех написал : можно поставить мини-рубильник (выключатель нагрузки) но не менее 50А!
А это самое правильное решение.
20.02.2014 в 10:07:30
Johnny написал : Сообщение от Бех
согласно селективности в квартирном должен стоять автоматический выключатель на 40А Это уже глупости.
Почему?
20.02.2014 в 10:09:04
Бех написал : Почему?
Из-за пресловутой селективности, которой, скорее всего, не будет, занижать мощность на 10А?
20.02.2014 в 10:11:13
Johnny написал : Из-за пресловутой селективности, которой, скорее всего, не будет, занижать мощность на 10А?
Будет или не будет.Она должна соблюдаться.
20.02.2014 в 10:15:10
Бех, я предложил рубильник. А если рубильник для ТС дорог - то да, автомат не менее 50А (хоть D). Сработают либо оба, либо какой-то из них.