08.12.2015 в 20:43:38
Maksym2 написал: Есть ли какие-то отличия в версиях 25-32-40 и т.д. амперных кроме типа установленного реле? Ну там поляризованные реле всякие и т.д.
Кроме типа реле разницы нет.
08.12.2015 в 21:27:41
Maksym2 написал: Какое собственное потребление прибора (нигде не указано)?
Не более 2 Вт
Maksym2 написал: Купил D25t - один провод к реле оказался припаянным .
есть партии реле в которых сварка для надежности усилена пайкой, на всякий случай
Maksym2 написал: Не задумывались ли над установкой светофильтра на дисплей?
подумаем над этим
cooler.od написал: Ухудшилось качество черной защелки (как она правильно называется, которая за дин-рейку держится?) На трех последних установленных Зубрах две сломались. Или мне одному так "везет"?
На данный момент по гарантии нам поступало 3 реле со сломанной защелкой, предварительно причина в браке отливки. Ранее таких проблем не было. Сейчас при выпуске, на это обращается внимание более тщательно.
09.12.2015 в 09:14:18
Где или как приобрести в Беларуси ??? Нужно 3 шт однофазный 40т
09.12.2015 в 14:27:00
Пинск написал: Где или как приобрести в Беларуси ??? Нужно 3 шт однофазный 40т
Ответил в личке
09.12.2015 в 15:09:29
А как на счет продажи В Донецке?
10.12.2015 в 12:04:56
Ответил в личку
11.12.2015 в 23:05:58
А чем отличаются версии D25t и D32t? И там и там одинаковое 40-амперное реле, и там и там один из выводов реле обпаян поверх сварки, и там и там пленочные балластные конденсаторы по 0,68 мкФ, электролиты Jamicon. В общем разницы не обнаружил, взял еще одно реле D25t ибо в D32t ввиду вышенаписанного смысла не увидел.
13.12.2015 в 13:48:59
Maksym написал: А чем отличаются версии D25t и D32t? И там и там одинаковое 40-амперное реле, и там и там один из выводов реле обпаян поверх сварки, и там и там пленочные балластные конденсаторы по 0,68 мкФ, электролиты Jamicon. В общем разницы не обнаружил, взял еще одно реле D25t ибо в D32t ввиду вышенаписанного смысла не увидел.
Все реле перед пайкой проходят трехуровневую проверку заявленных параметров производителем, исходя из этой проверки реле сортируются и если мы заявляем что данное реле способно работать с током 32А, значит это действительно так и есть. D25t тоже способно коммутировать 32А, но это, по нашим внутренним регламентам, является перегрузкой, поэтому мы настоятельно рекомендуем соблюдать заявленные нами параметры нагрузки при выборе реле напряжения. Этим вы продлите срок службы и безотказность своей системы в критические ситуации
13.12.2015 в 17:09:46
Т.е. вы проводите тестирование реле и сортируете их уже по фактическим параметрам? Понятно. Ну мне в принципе 25 А на другую точку тоже достаточно, автомат там так же само на 16 А стоит. Думал может на будущее при росте потребления пригодилось бы 32-амперное, но то когда еще будет... Все-равно автомат больше 25 А там не будет стоять.
17.12.2015 в 10:28:05
YADeM [написал]:
Добрый день. Хочу купить D40t в количестве 3 шт. Подскажите какова стоимость, скидки ))), есть ли доставка по России?