}{ерург написал: Т.е., если я правильно понял, выше 240 нельзя?

Привет, земляк. ) Иногда приходится повышать. Для справки, РН от Шнайдера выпускается предустановленное на пределы 280 В – верхний порог отключения, 165 – нижний.

Поднимите для начала на 5 Вольт, понаблюдайте. Само по себе это напряжение не катастрофично, просто может свидетельствовать о надвигающейся угрозе в виде отгоревшего нуля в щите и т.п.

А параметры... какие там параметры, если проводка давно устарела как морально, так и физически.

0
Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

05.12.2016 в 01:42:31

}{ерург написал:

megrad написал: А Вы где проживаете?

Обычная хрущевка. Т.е., если я правильно понял, выше 240 нельзя?

не зная параметров Вашей сети

А какие параметры надо назвать?

}{ерург, Ставьте 253В и режим Pro, тоже настраивали в хрущевке, 250В еще отрабатывало, но можете и сами поиграть уставкой , как указал выше

Rumato написал: По ГОСТ от 207В до 253В допустимо.

0

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.12.2016 в 10:09:48

}{ерург написал: Т.е., если я правильно понял, выше 240 нельзя?

Критично для оборудования. Взгляните на бирки приборов. Обычно пишут до 250. Но зачем насиловать? Мах поставил 245.

}{ерург написал: А какие параметры надо назвать?

Ваши скачки. От ... до... . Протяните все соединения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

05.12.2016 в 12:32:59

megrad написал: ачем насиловать? Мах поставил 245

лучше, конечно, насиловать себя ) 280 вполне нормальное значение.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.12.2016 в 16:40:28

jaja, :eek:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Gennadiy

Местный

Регистрация: 03.02.2013

Москва

Сообщений: 85

05.12.2016 в 23:13:26

Kamikaze, огромное спасибо за труды.

Качество Зубров не поменялось в худшую сторону? Вижу в продаже только RBUZ. Была противоречивая информация, но вроде это тот же Зубр (маркировка для СНГ)? И прошу посоветовать на 3-ку, дом новый (медь, автомат на вводе 63А) - RBUZ D63t рассматриваю как основной вариант. Следом вариант УЗМ 51М с ВАР-М01-08 АС20-450В (вольтметр/амперметр) или РН 106 (этот вариант менее привлекателен). Вольтметр нужен что бы понимать что с сетью.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.12.2016 в 23:43:18

Rumato, как быть когда на заводской табличке электроприбора указано 220-240В? Если допустимо +/- 10%, получается, что 264В верхний предел.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

06.12.2016 в 08:04:21

Abrikos написал: Rumato, как быть когда на заводской табличке электроприбора указано 220-240В? Если допустимо +/- 10%, получается, что 264В верхний предел.

10% - это из ГОСТа, относятся к числу 230. Если указан диапазон (220-240), то погрешности/допустимые значения не указываются - они уже "сидят" в этом диапазоне. Соответственно, нельзя диапазон, указанный в паспорте, умножать на допустимый процент из ГОСТа. Это два разных документа.

Касательно уставок, то убедившись не раз на личном опыте, могу сказать, что диапзон должен быть либо максимально широким, либо максимально узким. В противном случае - цветомузыка, ибо при "отгораниях нуля" и прочих авариях, напряжение постоянно "пляшет" то в одну, то в другую сторону. Производители реле выбрали первый вариант - максимально широкий диапазон. У них особо выбора нет, потому что узкий диапазон уставок будет разный в каждом конкретном случае. Лично я выбрал полувторой вариант, задав на 10В выше обычных у меня 230-232В ночью. Нижний предел меня вообще не интересует, поставил минимальные 160В. Будь моя воля, я бы поставил 100В.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.12.2016 в 09:27:38

andrejsheve написал: Будь моя воля, я бы поставил 100В.

А какие приборы могут работать при таком напряжении?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

06.12.2016 в 11:10:06

megrad написал:

andrejsheve написал: Будь моя воля, я бы поставил 100В.

А какие приборы могут работать при таком напряжении?

Телевизоры (даже 54см Vestel кинескопный работал на 110В, это точно!), радио, MP3, приборы работающие от внешних нетрансформаторных БП на 5-9В сохраняют работоспособность, лампы накаливания и галогенки в режиме "ночник". Правда по факту что-то от 100В, а что-то от 110 или 120В работает. У меня вот сварочный инвертор от 130В начинает работать. Двойкой вполне варить можно. Есть перцы и на 120В таким же варили. Еще не знаю как поведут себя LED лампы а-ля E27.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.12.2016 в 12:23:58

andrejsheve, а как можно узнать, что 220-240 именно диапазон, а не стандарт сетей в разных странах? Производители не вдаются в подробности в инструкциях. У меня есть небольшой стабилизатор АРС и на нём сзади переключатель 220-230-240. На выбор для православных, немцев и басурман.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

06.12.2016 в 13:22:08

Abrikos написал: andrejsheve, а как можно узнать, что 220-240 именно диапазон, а не стандарт сетей в разных странах? Производители не вдаются в подробности в инструкциях. У меня есть небольшой стабилизатор АРС и на нём сзади переключатель 220-230-240. На выбор для православных, немцев и басурман.

Abrikos, тире между двумя значениями намекают на диапазон. Перед диапазоном есть наименование, например в инструкции стиральной машины Бош:

В строке "Подводимое напряжение" ни слова про стандарты. Нам указали диапазон, который должен быть соблюден, если мы хотим, чтобы производитель гарантировал нормальную эксплуатацию прибора с указанными характеристиками и функциями. Неважно в какой стране его использовать. Всё.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.12.2016 в 15:45:22

andrejsheve, про освещение понятно, но народ блажил что при 140 СМ Бош упиралась. Хотя индикация была.

andrejsheve написал: Телевизоры

Спорить не буду, но даже при 160 не всё работает. Плюс ток растёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
}{ерург

Местный

Регистрация: 04.12.2016

Одесса

Сообщений: 6

09.12.2016 в 18:19:50

cooler.od,

cooler.od написал: Привет, земляк. ) Иногда приходится повышать. Для справки, РН от Шнайдера выпускается предустановленное на пределы 280 В – верхний порог отключения, 165 – нижний. Поднимите для начала на 5 Вольт, понаблюдайте.

Спасибо, именно так и сделал. Поднимал с шагом 3 вольта, пока остановился на 249. Уже пару суток без срабатываний.

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

10.12.2016 в 20:22:43

Уже 4 года стоит предел 253В, так как повышенное напряжение в сети и по ночам доходит до 250В, пока все нормально.

0