06.12.2016 в 08:04:21
Abrikos написал: Rumato, как быть когда на заводской табличке электроприбора указано 220-240В? Если допустимо +/- 10%, получается, что 264В верхний предел.
10% - это из ГОСТа, относятся к числу 230. Если указан диапазон (220-240), то погрешности/допустимые значения не указываются - они уже "сидят" в этом диапазоне. Соответственно, нельзя диапазон, указанный в паспорте, умножать на допустимый процент из ГОСТа. Это два разных документа.
Касательно уставок, то убедившись не раз на личном опыте, могу сказать, что диапзон должен быть либо максимально широким, либо максимально узким. В противном случае - цветомузыка, ибо при "отгораниях нуля" и прочих авариях, напряжение постоянно "пляшет" то в одну, то в другую сторону. Производители реле выбрали первый вариант - максимально широкий диапазон. У них особо выбора нет, потому что узкий диапазон уставок будет разный в каждом конкретном случае. Лично я выбрал полувторой вариант, задав на 10В выше обычных у меня 230-232В ночью. Нижний предел меня вообще не интересует, поставил минимальные 160В. Будь моя воля, я бы поставил 100В.
06.12.2016 в 09:27:38
andrejsheve написал: Будь моя воля, я бы поставил 100В.
А какие приборы могут работать при таком напряжении?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.12.2016 в 11:10:06
megrad написал:
andrejsheve написал: Будь моя воля, я бы поставил 100В.
А какие приборы могут работать при таком напряжении?
Телевизоры (даже 54см Vestel кинескопный работал на 110В, это точно!), радио, MP3, приборы работающие от внешних нетрансформаторных БП на 5-9В сохраняют работоспособность, лампы накаливания и галогенки в режиме "ночник". Правда по факту что-то от 100В, а что-то от 110 или 120В работает. У меня вот сварочный инвертор от 130В начинает работать. Двойкой вполне варить можно. Есть перцы и на 120В таким же варили. Еще не знаю как поведут себя LED лампы а-ля E27.
06.12.2016 в 12:23:58
andrejsheve, а как можно узнать, что 220-240 именно диапазон, а не стандарт сетей в разных странах? Производители не вдаются в подробности в инструкциях. У меня есть небольшой стабилизатор АРС и на нём сзади переключатель 220-230-240. На выбор для православных, немцев и басурман.
06.12.2016 в 13:22:08
Abrikos написал: andrejsheve, а как можно узнать, что 220-240 именно диапазон, а не стандарт сетей в разных странах? Производители не вдаются в подробности в инструкциях. У меня есть небольшой стабилизатор АРС и на нём сзади переключатель 220-230-240. На выбор для православных, немцев и басурман.
Abrikos, тире между двумя значениями намекают на диапазон. Перед диапазоном есть наименование, например в инструкции стиральной машины Бош:
В строке "Подводимое напряжение" ни слова про стандарты. Нам указали диапазон, который должен быть соблюден, если мы хотим, чтобы производитель гарантировал нормальную эксплуатацию прибора с указанными характеристиками и функциями. Неважно в какой стране его использовать. Всё.
06.12.2016 в 15:45:22
andrejsheve, про освещение понятно, но народ блажил что при 140 СМ Бош упиралась. Хотя индикация была.
andrejsheve написал: Телевизоры
Спорить не буду, но даже при 160 не всё работает. Плюс ток растёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.12.2016 в 18:19:50
cooler.od,
cooler.od написал: Привет, земляк. ) Иногда приходится повышать. Для справки, РН от Шнайдера выпускается предустановленное на пределы 280 В – верхний порог отключения, 165 – нижний. Поднимите для начала на 5 Вольт, понаблюдайте.
Спасибо, именно так и сделал. Поднимал с шагом 3 вольта, пока остановился на 249. Уже пару суток без срабатываний.
10.12.2016 в 20:22:43
Уже 4 года стоит предел 253В, так как повышенное напряжение в сети и по ночам доходит до 250В, пока все нормально.
18.01.2017 в 13:56:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поставить на дом три однофазных реле, сейчас стоит просто автомат на 50А трёхфазный. ввод трёхфазный на дом, вот кроме реле напряжения что ещё посоветуете вместе с ними поставить на планку в щитке? Спасибо. и ещё хотел спросить есть несколько производителей реле - чем могт отличаться друг от друга реле от разных производителей - от Новатек, например и Ваш, спасибо.
18.01.2017 в 23:04:22
Волда написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поставить на дом три однофазных реле
Это правильно.
Волда написал: вот кроме реле напряжения что ещё посоветуете вместе с ними
Просьба обсуждать всё "кроме реле напряжения" марки Зубр не в теме "Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания."
Волда написал: есть несколько производителей реле - чем могт отличаться друг от друга реле от разных производителей
В первом посте этой темы есть ссылки на испытания ряда других РН разных производителей - как говорится, "лучше один раз увидеть" ;)
Сводные таблицы: http://www.mastergrad.com/forums/t95622-chem-luchshe-zashchitit-kvartiru-ot-skachka-napryazheniya-pri-obryve-nulya/?page=62#post4866801
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.01.2017 в 14:13:03
Доброго дня всем! Заранее извиняюсь если пишу не в той теме. Много читал по зубру, как негатив - отмечают что при подаче напряжения после отключения - кратковременно появляется напряжение и снова исчезает пока идет обратный отсчет.. писал один в комменте что подобное было у реле с термоконтролем, у обычных (без буквы Т) подобного нет. Кто что скажет? P.S. Использую Новатек уже несколько лет, устраивает все кроме жидкого фиксатора для дин рейки и в первый раз попался брак (залипшее реле). Всем заранее спасибо за ответы!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу